    Folgende Frage muss ich bei dieser Dachausführung ein Nageldichtband einbauen ?

    -Neubau
    -Satteldach 45° Dachneigung
    -Dachstuhl aus KVH
    -Tywek Pro Unterspannbahn ohne Klebestreifen
    -Konterlattung 3x5cm impr.
    -4x6cm S10 Latten impr.
    -Ausbau nur im DG
    -Spitzboden nicht Ausgebaut
    -Eindeckung erfolgt innerhalb einer Woche nach fertigstellung der Lattung (Betondachsteine)

    Muss die Unterspannbahn vor der Dacheindeckung aufgeschnitten werden ?
    Muss die Unterspannbahn zwingend verklebt werden ?

    M.f.G.

    Stefan Prochnow
     
  2. #2 Schleifer, 13.07.2011
    Schleifer

    Schleifer

    Dabei seit:
    16.05.2011
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zimmermann
    Ort:
    Lauffen
    Da fehlen Angaben:
    Grate, Kehlen, Dachfenster, Kamine? Und ist das Dachgeschoss nun ausgebaut oder nicht?

    Und was bitte meinst Du mit "Muss die Unterspannbahn vor der Dacheindeckung aufgeschnitten werden"?!?!?!?!
     
  3. #3 Gast360547, 13.07.2011
    Gast360547

    Gast360547 Gast

    hmm

    Moin,

    nach den etwas dürftigen Angaben (s. Schleifer) würde ich sagen: nein.

    Wenn es tatsächlich eine Unterspannung und keine Unterdeckung ist, dann soll die im Firstbereich offen sein. Gilt auch für nicht ausgebaute Spitzböden und das selbst dann, wenn das DG unterhalb mit einer Vollsparrendämmung versehen ist.

    Grüße
    si
     
  4. #4 Hoschi100, 13.07.2011
    Hoschi100

    Hoschi100

    Dabei seit:
    05.04.2010
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Zimmerer
    Ort:
    Norddeutschland
    - Satteldach
    - keine Gauben
    - keine Giebel
    - 1 ggu m06 78x118 (Velux)
    - Das DG wird ausgebaut sobald die Dacheindeckung fertig ist.
    - Sptzboden (über der Kehlbalkenlage) nicht ausgebaut, also Kaltdach
    - evtl. Entlüftung über den First notwendig ?
     
  5. #5 Schleifer, 14.07.2011
    Schleifer

    Schleifer

    Dabei seit:
    16.05.2011
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zimmermann
    Ort:
    Lauffen
    Dann komm ich auf 3 Anforderungen, somit brauchst Du kein NDB.
    Stell mir grad ein Satteldach ohne Giebel vor.. :think
     
  6. #6 Hoschi100, 14.07.2011
    Hoschi100

    Hoschi100

    Dabei seit:
    05.04.2010
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Zimmerer
    Ort:
    Norddeutschland
    Danke für die Antworten, mit keine Giebel meinte ich keinen Eingangsgiebel zb. :winken
     
  7. #7 Schleifer, 14.07.2011
    Schleifer

    Schleifer

    Dabei seit:
    16.05.2011
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zimmermann
    Ort:
    Lauffen
    Verkleben musst Du allerdings!
     
  8. #8 Gast360547, 14.07.2011
    Gast360547

    Gast360547 Gast

    @ schleifer

    Moin,

    auch auf die Gefahr hin, dass ich mich auch hier evtl. korrigieren muss, aber wie kommen Sie auf 3 (drei) erhöhte Anforderungen?

    Grüße

    si
     
  9. #9 Schleifer, 15.07.2011
    Schleifer

    Schleifer

    Dabei seit:
    16.05.2011
    Beiträge:
    19
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zimmermann
    Ort:
    Lauffen
    Ausgebautes DG sind 2 und das Dachfenster nochmal eine.
    Oder lieg ich da jetzt falsch?:confused:
     
  10. #10 Gast360547, 15.07.2011
    Gast360547

    Gast360547 Gast

    hmm

    Moin,

    das DFF würde ich nicht als erhöhte Anforderung definieren. Sparrenlängen, stark gegliederte Dachflächen, Lage des Gebäudes wären in dem Zusammenhang weitere erhöhte Anforderungen, bei der der DD entscheiden muss, ob eine vorliegt oder nicht.

    Grüße

    si
     
Thema: Nageldichtband ?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. nageldichtband ab welcher dachneigung

    ,
  2. nageldichtband dachneigung

    ,
  3. nageldichtband überflüssig

    ,
  4. nageldichtband mit boden verkleben,
  5. muss mann ein Nageldichtband verwenden.
Die Seite wird geladen...

Nageldichtband ? - Ähnliche Themen

  1. Kein Nageldichtband unter Konterlattung, Dach bei Schneeschmelze undicht

    Kein Nageldichtband unter Konterlattung, Dach bei Schneeschmelze undicht: Liebe Bauexperten, Seit einigen Jahren tropft jedes Jahr bei der Schneeschmelze Wasser durch unser Dach (15° Dachneigung, Pultdach, gute 20 Jahre...
  2. Nageldichtband bei Konterlattung auf Fassadenbahn

    Nageldichtband bei Konterlattung auf Fassadenbahn: Hallo Zusammen, bei einer Konterlattung auf einer Unterspann-/deckbahn im Dachbereich ist ja (im Regelfall) ein Nageldichtband notwendig, um die...
  3. Regensicheres Unterdach - Nageldichtband

    Regensicheres Unterdach - Nageldichtband: Das ist ein Fall, an dem Bauworsch, Bruno und ich beteiligt sind. Gefragt wird u.a. danach, ob der Bauüberwacher die Kosten zu tragen hat. Das...
  4. Regensicheres Unterdach - Nageldichtband

    Regensicheres Unterdach - Nageldichtband: Fragen an die Experten im Forum: Eine Dachdeckerfirma sollte an unserem Rohbau ein regensicheres Unterdach herstellen. Dies ist notwendig, da...