vorhandene Markise soll wieder auf neu aufgebrachtes WDVS montiert werden.....

Diskutiere vorhandene Markise soll wieder auf neu aufgebrachtes WDVS montiert werden..... im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, meine Markise ist bislang an einer Putzfassade, darunter Porenbeton , montiert. Nun soll auf dem Putz ein WDVS aufgebracht werden...

  1. #1 Crispin, 18.07.2011
    Crispin

    Crispin

    Dabei seit:
    02.11.2007
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Mediziner
    Ort:
    RDG
    Benutzertitelzusatz:
    Du kannst nicht alles Wissen! Du mußt nur wissen wo es steht!
    Hallo,

    meine Markise ist bislang an einer Putzfassade, darunter Porenbeton , montiert.
    Nun soll auf dem Putz ein WDVS aufgebracht werden (50mm Dämmung) und darauf ein keramischer Belag, sprich Klinkerriemchen.

    Ich stehe nun vor dem Problem, wie bekomme ich die Markise wieder fest?
    Sicher ist, ohne WDVS Montageklotz/Quader geht da nix. Da hat ja jedes System eigene Komponenten.
    Vorrangig geht es hier ja um die Druckverteilung der Markise.
    Ist es also möglich, abgesehen von der Wärmebrücke die dabei entsteht, den Montagequader zu durchbohren und daher die vorhandene Bohrung bzw. Montagehülse in der Wand zu nutzen. Ich könnte hier einfach mit einem 50mm längerem Montagebolzen arbeiten, welchen ich dann durch dem Montagequader durchführe und der Druck der Markise lastet dann auf dem Montagequader.
    Weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ich die Markise direkt an dem Montagequader, so wir es vielfach gezeigt, befestigen kann. Dat hält doch nicht?? Oder????:mauer
     
  2. #2 Pelztier, 18.07.2011
    Pelztier

    Pelztier

    Dabei seit:
    21.11.2008
    Beiträge:
    439
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekaufmann
    Ort:
    Trier
    Hallo Crispin,

    deine Überlegung ist richtig. Ich würde auch die alten Löcher nutzen.
     
  3. Uwe!

    Uwe!

    Dabei seit:
    04.01.2006
    Beiträge:
    2.445
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Industriekaufmann
    Ort:
    -
    empfehle Dir mal die "Thermax" anzusehen. Minimieren die Wärmebrücke und Monatgeklötze braucht's auch nicht unbedingt.
     
  4. #4 passivbauer, 18.07.2011
    passivbauer

    passivbauer

    Dabei seit:
    14.09.2010
    Beiträge:
    236
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Freiburg
    Das ist sehr wenig - gibt es technische Gründe für die geringe Dämmstoffdicke?
     
  5. #5 Hundertwasser, 18.07.2011
    Hundertwasser

    Hundertwasser

    Dabei seit:
    14.02.2006
    Beiträge:
    3.306
    Zustimmungen:
    16
    Beruf:
    Sachverständiger für Schäden an Gebäuden
    Ort:
    Bad Tölz
    Benutzertitelzusatz:
    Maler und Landstreicher
    Natürlich kannst du Montageklötze als druckfeste Unterlage verwenden, auch mit den alten Bohrlöcher wenn du es geschickt machst. Wärmebrückenfrei geht das mit Schwerlaskonsolen. Diese werden in der Wand verschraubt, das Anbauteil in der Konsole. Die Schwerlastkonsolen haben einen definierten Lastabtrag und sind über den jeweiligen Systemhersteller zu beziehen. Allerdings haben die momentan noch keine bauaufsichtliche Zulassung.
     
  6. #6 Crispin, 19.07.2011
    Crispin

    Crispin

    Dabei seit:
    02.11.2007
    Beiträge:
    46
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Mediziner
    Ort:
    RDG
    Benutzertitelzusatz:
    Du kannst nicht alles Wissen! Du mußt nur wissen wo es steht!
    Ja deshalb ja, Wärmebrücke entsteht dabei in jedem Fall. Aber wohl nicht zu ändern.
    Der Hersteller der Markise bietet Distanzstücke an, die dann direkt in das WDVS eingearbeitet werden sollen. Aber auch damit bleibt die Wärmebrücke.

    Aber ich trau dem Frieden der Systemhersteller einfach nicht, dass die Markise dirket mit dem WDVS Montageklotz verbunden wird- Ich meine da Hängen Lasten an so nem 50mm starken Teil........

    Also Montageklotz durchbohren und vorhandene Montagehülsen verwenden ?
    Oder wie gehts "geschickter"??:Brille
     
Thema: vorhandene Markise soll wieder auf neu aufgebrachtes WDVS montiert werden.....
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. montagequader wdvs forum

Die Seite wird geladen...

vorhandene Markise soll wieder auf neu aufgebrachtes WDVS montiert werden..... - Ähnliche Themen

  1. Auf vorhandene Holzpaneele sollen Rigipsplatten

    Auf vorhandene Holzpaneele sollen Rigipsplatten: Ohne Demontage sollen Rigipsplatten auf Holzpaneelen an der Decke montiert werden ,ist das sach,-fachgerecht. Die Decke ist ca.45 Jahre alt. Was...
  2. Badezimmer glatt verputzen auf vorhandenen Kalk-Zement-Putz

    Badezimmer glatt verputzen auf vorhandenen Kalk-Zement-Putz: Hallo, ich bin neu hier und freue mich auf eine spannende und lehrreiche Zeit hier! Einige Beiträge zu diesem Thema, auch auf anderen Foren habe...
  3. Viessmann Vitoligno 300-C (Pelletkessel): Erfahrungen vorhanden?“

    Viessmann Vitoligno 300-C (Pelletkessel): Erfahrungen vorhanden?“: Hallo, ist der Viessmann Vitoligno 300-C eine Kaufempfehlung, was spricht dafür und was dagegen? Gruß Paul
  4. Wie Vorwand aus Ytong vor vorhandener Wand erstellen

    Wie Vorwand aus Ytong vor vorhandener Wand erstellen: Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage wie ich am besten eine Vorwand aus Ytong vor einer vorhandenen Wand ausführe? Es geht konkret um die...
  5. vorhandene steckdosen in vorgesetzte Trockenbauwand verlängern

    vorhandene steckdosen in vorgesetzte Trockenbauwand verlängern: Hallo allerseits, kurze Frage in die Runde, ich plane gerade das Schlafzimmer um und würde hier vor eine Wand noch eine vorgezogene Trockenbauwnd...