Holzkonstruktion ragt über Bodenplatte hervor

Diskutiere Holzkonstruktion ragt über Bodenplatte hervor im Forum Holzrahmenbau / Holztafelbau auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    07.2011
    Ort
    Weimar (Lahn)
    Beruf
    Bankkauffrau
    Beiträge
    9

    Holzkonstruktion ragt über Bodenplatte hervor

    Hallo,

    mein Mann und ich haben vor kurzem ein Haus durch eine Baufirma erbauen lassen und stehen nun kurz vor der Endabnahme. Es handelt sich um ein Haus in Holzständerbauweise ohne Keller, nur auf einer Bodenplatte errichtet mit 1m Kiesschicht frostsichere Barriere. Gemäß unseres Bauleistungskataloges ist die Außenkonstruktion so, dass die Außenkante der Holzstoffplatte gleich die Außenkante der Bodenplatte ist. Nun sieht unsere Außenwand jedoch so aus, dass die Holzinnenkonstruktion der Wand unter der Bodenplatte hervorragt um gute 3 cm und mehr. Das bedeutet, dass nach unserer Meinung die Bodenplatte zu klein ist und die Wände daher nicht wie im Katalog beschrieben mit den jeweiligen Aussenkanten abschließen. Der Dekra Gutachter meinte, dass dies jedoch in Ordnung sei, da wir ja die Bodenplatte eh abdichten müssten (mit Bitumen, Styrodur und Quellband) und ob wir da nun nur die Fuge zwischen Bodenplatte und Wand abdichten, oder halt noch ein wenig Holz, wäre ja nun nicht so schlimm. Angeblich gibt es wohl auch eine neue Din Norm, die wohl einen derartigen Überstand der Außenwände über die Bodenplatte akzeptiert. Diese hat uns unser Bauleiter jedoch noch nicht nennen können und weiterhin wäre dann zu prüfen, ob die neue Din Norm überhaupt greift, da der Hausaufbau am 10.11.2010 erfolgte. Das offene Holzwerk ist unserer Meinung ein Risiko, da hier ständig Feuchtigkeit aufgenommen werden kann und so in die Wände hochzieht. Obwohl die Dekra unabhängig arbeitet sind mein Mann und ich dennoch der Meinung, dass die Mitarbeiter, die für die Baufirmen die Abnahmen vornehmen, den Baufirmen nicht ins Bein schießen wollen und daher nicht immer im Interesse der Kunden agieren, sondern hier einen Mittelweg suchen und wohl auch finden. Denn wir sind von einem definitiven Mangel ausgegangen, denn wir haben unsere Bauleistungsbeschreibung, die so als Baugenehmigungsgrundlage diente und so der Bau ja auch umgesetzt werden sollte. Es kann doch nicht sein, dass die Holzinnenkonstruktion, also das Ständerwerk offen liegt, selbst wenn ich da noch die Bodenplatte abdichten muss, kann doch der Mangel nicht von mir beseitigt werden müssen, oder? Wozu brauch ich sonst diese Menge an Bauunterlagen, wenn das Ganze in der Praxis doch anders aussieht und meine Eigenleistungen ja immer mehr werden...? Der Garten- und Landschaftsbauer meinte jedenfalls auch, er macht da nix an Außenanlagen, da er die Garantie nicht geben kann, dass nachher das Holz vollständig abgedichtet ist, denn die Abdichtung gestaltet sich wohl schwierig, um es wirklich 100% ab zu dichten und verweist auf unseren Bauleistungskatalog und dass dieser unsachgemäß ausgeführt wurde, denn da steht eindeutig: Außenkante Holzwerkstoffplatte (OSB Platte) = Außenkante Bodenplatte. Der Dekra Prüfer meint, es sei so in Ordnung, also kein Mangel. Was nu?

    Vielen Dank schon mal für hilfreiche Antworten.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Holzkonstruktion ragt über Bodenplatte hervor

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Wieso - ist doch eindeutigst auf dem Detail beschrieben.

    Unterhalb der Fußschwelle >>Bauherrenleistung<<

    So what???
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Wieland
    Gast
    Die Fussschwelle der Ständerwand sollte press u. vollflächig aufliegen, denn das hat
    Einfluss auf die Standfestigkeit. Sowie auf dem Systemschnitt des Hersteller gezeigt.



    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2011
    Ort
    Weimar (Lahn)
    Beruf
    Bankkauffrau
    Beiträge
    9
    Ja, unterhalb der Fußschwelle...

    Hier geht es doch aber um die Aussenwände oberhalb der Bodenplatte..., die also auf der Bodenplatte drauf stehen. Und da steht auf der Leistungsbeschreibung: Außenkante Holzwerkplatte = Außenkante Bodenplatte, was ja offensichtlich nicht so ganz funktioniert hat, denn sonst würde man ja nicht das halbe Holzständerwerk sehen...
    Also (mangelhafte) Leistung der Baufirma. Alles was unterhalb der Bodenplattenoberkante zu tun ist, das ist Bauherrenleistung, also meine.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    07.2011
    Ort
    Trier
    Beruf
    Hochbautechniker
    Beiträge
    27
    ....schon mal die Bodenplattenabmessungen überprüft??
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    08.2005
    Beruf
    Dipl.Ing.
    Beiträge
    11,181
    ...naja....es fehlt ja auch noch die stirnseitige Dämmung der Bodenplatte (=Bauherrenleitung).

    Thomas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    08.2005
    Beruf
    Dipl.Ing.
    Beiträge
    11,181
    ...zudem läßt sich sehr leicht feststellen welches Bauteil nicht maßhaltig ist (Maßband, Laser, Zollstock). Daß der DEKRA-Mensch da noch nicht drauf gekommen ist....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Zitat Zitat von Trini Beitrag anzeigen
    Also (mangelhafte) Leistung der Baufirma. Alles was unterhalb der Bodenplattenoberkante zu tun ist, das ist Bauherrenleistung, also meine.
    Ach, nur Baufirmen machen Fehler, Bauherren nie?

    Kann es nicht vielleicht sein, dass das Haus nach den Plänen die richtigen Maße hat, bloß dummerweise die Bodenplatte im ein paar cm zu klein geraten ist?

    Ausserdem wären dann noch die zulässigen Toleranzen zu bedenken - Die hängen an den Hausabmessungen - je grösser, desto mehr.

    Sowas kommt von Aktionshaus + Teilung der wesentlichen Leistungen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2011
    Ort
    Weimar (Lahn)
    Beruf
    Bankkauffrau
    Beiträge
    9
    Zitat Zitat von Thomas B Beitrag anzeigen
    ...naja....es fehlt ja auch noch die stirnseitige Dämmung der Bodenplatte (=Bauherrenleitung).

    Thomas
    ... Die ich ja erst machen sollte, wenn der Bau durch die Dekra abgenommen wurde... Wie schon gesagt, wir stehen VOR der Endabnahme und ich möchte nur wissen, ob hier ein Mangel gemäß der vorliegenden Bauunterlagen und dem tatsächlichen Bauergebnis vorliegt, oder nicht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    07.2011
    Ort
    Trier
    Beruf
    Hochbautechniker
    Beiträge
    27
    sieht so aus als wäre die ca. 60 mm Dämmung vom eigentlichen Rohbaumaas abgezogen anstatt addiert worden
    gab es keine Abnahme der Bodenplatte mit dem DEKRA Menni ???
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2011
    Ort
    Weimar (Lahn)
    Beruf
    Bankkauffrau
    Beiträge
    9
    Weitere Info: Die Bodenplatte war auch Leistung der Baufirma. Diese wurde nicht in Eigenleistung verlegt, sonder war Bestandteil des kompletten Schlüsselfertigen Baus.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Wieland
    Gast
    Es handelt sich doch um ein Fertighaus o? Dann gibt es auch eine Typenprüfung / Statik
    des Hersteller. Meiner Meinung nach, muß der Hersteller aufgrund der Abweichung jetzt
    die Unbedenklichkeit der Abweichung seines Systemschnitt schriftlich bescheinigen u. die Garantie hierfür übernehmen.

    Wenn er es nicht macht dann ist`s ein Mangel u. bedenklich !

    Safety first !
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    erstes foto - am gebäudeeck?
    bopl-stirnseite?
    dämmung von unten?
    osb liegt auf der bopl?
    sieht´s überall so aus?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Themenstarter

    Registriert seit
    07.2011
    Ort
    Weimar (Lahn)
    Beruf
    Bankkauffrau
    Beiträge
    9
    Zitat Zitat von mls Beitrag anzeigen
    erstes foto - am gebäudeeck?
    bopl-stirnseite?
    dämmung von unten?
    osb liegt auf der bopl?
    sieht´s überall so aus?
    Ja, erstes Bild ist ne Ecke
    Dämmung der BoPl ist Eigenleistung gem. Vertrag, jedoch nicht das Ausmerzen von Mängeln.
    osb sieht man auf dem 3. Bild schön, dass da erstmal die Holzkonstruktion auf der BoPl liegt und der schmale Streifen helleres Holz, bevor die Metallschicht anfängt, das ist die osb Platte.
    Ja, es sieht rund um das Haus so aus.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Erstmal sollte man/frau mal das Detail lesen: Da steht eindeutig drin, dass das Gelände (auch Terrassen, Wege usw) mindestens 15 cm tiefer als die OK Betonplatte zu liegen hat.
    NUR dafür ist die Konstruktion ausgelegt.

    Damit sind die Rahmenbedingungen der DIN 18195 eingehalten, wenn die Sohle/der Keller entsprechend abgedichtet wird/wurde.!!!

    Die 30 cm Spritzschutz für Holzbauten stehen in keiner DIN, sondern sind ungeschriebene Zimmererregel.
    Einen Mangel daraus herzuleiten wird schwer bis unmöglich.
    Ausserdem würde der Punkt auch greifen, wenn AK OSB = AK Beton wäre (was statisch wiederum spannend sein könnte)

    Insgesamt für mich eher - Nicht schön, aber selten - als - Böser Mangel -.

    ******

    Ich mag die Autobapperler ja nicht, aber bei den Maßen muss ich die mal in Schutz nehmen

    Maßkontrollen sind ein ganz heikler Punkt, den man/frau bei BQÜ möglichst vermeidet. Ausserdem ist das etwas, was der/die Bauherr/in am WE locker mal selbst machen kann (und sollte)