bodenplatte mehr als 10 cm zu klein

Diskutiere bodenplatte mehr als 10 cm zu klein im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; .......Wohl eher ein Instandsetzungsbeton – Mörtel der nach ZTV-ING und der DAfStb RiLi-SIB hierfür geprüft und zugelassen ist. Hierzu bedarf es...

  1. svjm

    svjm

    Dabei seit:
    21.07.2010
    Beiträge:
    899
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Ort:
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Und die wird in abtragender Vorbereitung liegen, bis die Bodenplatte weg ist.
     
  2. #22 JamesTKirk, 24.07.2011
    JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    Er mag ja von irgendwas Sachverstand haben, von Betoninstandsetzung auf jeden Fall nicht :mauer
    Ich kann Dir nur raten: Ziehe einen unabhängigen Gutachter/Sachverständigen hinzu und lasse ALLE hier vorgetragenen Schwachpunkte untersuchen.
     
  3. #23 Carden. Mark, 24.07.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Fassen wir also zusammen:
    Frage 1 - Nein
    Frage 2 - Nein

    Wissen wir eigentlich schon ob es zudem noch eine WU-Konstruktion sein soll?
    Stand da etwas von Keller?
     
  4. erde

    erde

    Dabei seit:
    11.07.2011
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    student
    Ort:
    ffm
    kein keller. und ja 10 cbm beton waren nach guss übrig. unter´m beton befindet sich folie steropor abstandshalter und 2 schichten stahlmatten...
     
  5. #25 Wieland, 24.07.2011
    Wieland

    Wieland Gast

    Haftschleim? :yikes
     
  6. Alex80

    Alex80

    Dabei seit:
    27.06.2011
    Beiträge:
    279
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Neu Wulmstorf bei Hamburg
    @Erde

    Gehe doch für einen Moment in deinen Gedanken alles durch und beantworte dir selbst gegenüber was du möchtest. Willst du die vorhandene Bopla nachgebessert haben? Oder willst du eine neue mangelfreie Bopla, wie alle anderen auch?

    Wenn du diese Frage dir selbst beantwortet hast, dann haben dir die Leute hier bereits aufgezeigt, wie in beiden Varianten vorzugehen ist. (Wenn Herr Carden meint, dass es solche "Reparaturmöglichkeiten" für solche Fälle gibt, dann glaube ich das ihm, aber es klang doch so als wäre es kaum zu schaffen, oder ... ?)

    Lass dich nur nicht einschüchtern und sei ein Arsch, gleich ab Morgen früh! Denke nur nicht, wenn du nett bleibst, dann werden die schon alles regeln und es in Zukunft besser machen. Pustekuchen!!! Die werden nur sich selbst auf die Schulter klopfen und sagen: auch den haben wir geschafft ... huh war knapp aber na jut ... Was sie dann von dir halten werden, kannst du dir selbst überlegen! Wenn du Student bist, bist du doch nicht dumm ...

    Alles Gute euch!
    Alex.
     
  7. Eric

    Eric

    Dabei seit:
    08.07.2003
    Beiträge:
    5.055
    Zustimmungen:
    12
    @Erde

    Verstehst Du eigentlich, was hier geschrieben wird ???

    Dein Statiker hat bestimmt nicht von " Haftschleim " gesprochen. Gemeint war wahrscheinlich eine Haftbrücke. Auch damit wären allerdings die fehlenden 4 cm Beton nicht fachgerecht aufzubringen --> siehe Beitrag von Mark.

    Dein Statiker ist völlig ahnungslos. Er bewegt sich in einem rechtlichen Umfeld und insofern sollte er wissen, dass es nach dem Gesetz alleinige Aufgabe des AN ist, einen geeigneten Sanierungsvorschlag unter Einhaltung der aRdT zu unterbreiten, der den geschuldeten Erfolg sicher und dauerhaft herbeiführt.

    Erst diesen Vorschlag hat dann der Statiker zu überprüfen. Prüfungskriterium ist die Sanierung unter Einhaltung der aRdT und nicht, wie er sich die Sanierung als sog. Bausachverständiger und Statiker vorstellt.

    Die Bodenplatte ist m.E. ein wirtschaftlicher Totalschaden: Die Kosten einer Sanierung unter Einhaltung der aRdT sind so hoch, dass sie nicht lohnt. Wenn der AN sich gleichwohl für eine Sanierung entscheidet, kannst Du ihn hieran nicht hindern; er muß sie dann aber auch nach den aRdT ausführen. Die Sanierung ist schwierig und muß von geschulten Fachkräften ausgeführt werden. Außerdem ist die Sanierung unter der Aufsicht eines vom AG gestellten Fachmanns auszuführen, dessen Kosten der AN zu übernehmen hat.
     
  8. #28 gunther1948, 25.07.2011
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    also 47 m³ bei 25 cm dicke ergibt 188 m² = zb 16 x 11,75 m wenn da 10 cm fehlen dann sind das 15,90 x 11,65 x 0,25 = 46,30 m³ beton erforderlich
    bei 37 cbm ergibt sich eine mittlere dicke von 19,97 cm.
    d.h die berechnete bewehrung liegt nie und nimmer in der solllage sondern wurde irgendwie nach unten gedengelt, ergo ist die statische berechnung der platte für den papierkorb.
    4cm oben drauf pappen (wenns geht) ändert nix an den statischen mängeln.

    gruss aus de pfalz
     
  9. #29 Carden. Mark, 25.07.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    hatte ich irgendwo auch schon geschrieben.
    Ich mag kaum glauben dass, das sein Statiker ist.
    Jedenfalls schreit der Mangelbeseitigungsvorschlag nach einem... gewissen Eigeninteresse.
     
  10. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    ich hab den ersten Beitrag gelesen mir meine Gedanken gemacht
    gerechnet und dann wollte ich losschreiben ... vorher hab ich die
    Beiträge überflogen ... der Günther scheint ähnlich zu denken.

    hier mein Statement unabhängig der anderen Antwortgeber:

    - 47m³ ... : 25cm (Vorgabe) = 188qm ... für nen Studenten
    eher ne kleine Bude ?

    - Bodenplatte teilweise nur 21cm stark ... 21+25cm:2 = 23cm
    im Mittel * 188qm = 43.24 + 1 Seite der Breite fehlt =
    ca. 12*0.1*0.23= -0.3cbm + 43.23 = 42.93 - 37cbm verbautem
    Beton = immer noch eine Fehlmenge von 5.93cbm.
    selbst die gesamte Fläche mal 21cm passt nicht (!)


    ergo die 47m³ passen nicht mit den 37m³ ... ich bin solange
    auf´n Bau das ich hier frech behaupte bei diesen Vorgaben
    ist diese Anfrage schlichtweg ein Fake(!) ... richtig gell Herr Student :28:
     
  11. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Mhhh... Schweinchenerkenndienst unterwegs?
     
  12. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    wenn man 35 Jahre tagein tagaus Beton bestellt und verbaut
    kommt einem diese Anfrage schon sehr arg komisch vor (!)

    desweiteren sind dessen Vorgabe überhaupt nicht schlüssig (!)
     
  13. Alex80

    Alex80

    Dabei seit:
    27.06.2011
    Beiträge:
    279
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Neu Wulmstorf bei Hamburg
    @all

    er wird nicht mehr antworten genau wie in seinem anderen thread. Aufruhr gemacht und dann schweigen!
     
  14. erde

    erde

    Dabei seit:
    11.07.2011
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    student
    Ort:
    ffm
    kein fake, suche rat bei fachleuten
    da ich von der materie keinen blassen schimmer habe, ist meine beschreibung nicht immer schlüssig und nachvollziehbar. sorry dafür!
    vielen D A N K für eure beiträge, die haben mir bei den gesprächen mit AN und bauleiter sehr geholfen. habe zusätzlich einen bauüberwacher eingestellt. nun wird ordenlich nachgebessert.
    die bodenplatte war zu klein weil der AN davon ausgegangen war dass er die steine auf die dämmung rausragen können was bei unserem haus lt.statiker nicht ok ist. nun hatte der AN den 8cm-styropor in die holzkonstruktion eingebaut. deshalb ist die platte rundum 8cm zu klein. sein 2.fehler war dass er nicht ordentlich den beton gegossen hat. die platte macht ne leichte welle. statt vorgesehenen 25 cm sind´s soweit messbar ab ca. 20cm (?) aufwärts.
    derzeit wird gestemmt danach metallgitter überlappt und irgendwas mit haftschlämme??
    mein mann hat sich bei einem sv rat geholt und der war einverstanden. ich hatte auch mit verschiedenen maurern gesprochen und die meinen dass das völlig ausreichend sei 100 pro :28:
     
  15. #35 Baukram, 30.07.2011
    Baukram

    Baukram Gast

    "ich hatte auch mit verschiedenen maurern gesprochen und die meinen dass das völlig ausreichend sei 100 pro"

    dann sind wir ja alle froh das wenigstens die Maurer das für richtig halten:hammer:
     
  16. #36 Carden. Mark, 30.07.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Jaaaaaaa, liest sich alles sehr schlüssig ??????????????
     
  17. erde

    erde

    Dabei seit:
    11.07.2011
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    student
    Ort:
    ffm
    bodenplatte wird vorbereitet 40 bis 45 cm gestemmt ... usw
    stahlmatten werden überlappt
    die bewehrung wird fortgeführt
    die platte wird nun um 8cm erhöht

    wie kann das sein dass statiker bauleiter und 4 unabhangige maurer
    sowie 1 sv falsch liegen. die sind der meinung dass das sehr arbeitsaufwendig aber auch völlig ok ist.
    denkt ihr das man die bodenplatte sanieren kann?? und wenn ja, dann wie??
     
  18. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    einfach nur genial ... warum ist keiner der hier antwortgebenden
    Experten da drauf gekommen ???

    deine or Ort Fachleute ziehn sich doch irgendwas rein ... nüchtern
    könnt man nicht mal im Traum auf solche Gedanken kommen (!)

    iss nur mit Plastiksprengstoff zu sanieren ... nein ich mag
    gar ned wissen was auf diese Bodenplatte drauf kommt (!)

    falls des kein Fake iss (woran ich immer noch glaube) würde
    ich des mal von nem Sachverständigen mit Hirn anschauen lassen (!)

    vielleicht hilft es ja ein paar Bilder von der Stemm- und anbetonier Aktion
    hier einzustellen um den Fakeverdacht auszuräumen.
     
  19. #39 susannede, 30.07.2011
    susannede

    susannede

    Dabei seit:
    15.06.2005
    Beiträge:
    5.345
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Baufrau
    Ort:
    Bayern
    Benutzertitelzusatz:
    dipl.- ing. architekt
    Sehe ich auch so - daher glaub ich eher, dass sich erde was reinzieht.
     
  20. svjm

    svjm

    Dabei seit:
    21.07.2010
    Beiträge:
    899
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Ort:
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Gras?:shades
     
Thema: bodenplatte mehr als 10 cm zu klein
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Bodenplatte 10 cm stark

    ,
  2. 10 cm bodenplatte fertigbeton

    ,
  3. Bodenplatte nur 10cm

    ,
  4. bodenplatte 10cm
Die Seite wird geladen...

bodenplatte mehr als 10 cm zu klein - Ähnliche Themen

  1. Bodenplatte mit Streifenfundament auf Mutterboden?

    Bodenplatte mit Streifenfundament auf Mutterboden?: Hallo zusammen, zunächst vielen Dank für das Lesen meiner Frage. Meine Partnerin und ich lassen von einem Hausbauunternehmen aktuell ein Angebot...
  2. Bodenplatte

    Bodenplatte: Hallo zusammen, Ich weiss gar nicht wie ich anfangen soll, daher hier vorab ein paar Hintergründe: Wir haben und letztes Jahr zum Hauskauf...
  3. Streifenfundament oder Bodenplatte?

    Streifenfundament oder Bodenplatte?: Hallo ich bin neu hier. Wir wollen eine Gerätehütte mauern. Nun ist die Frage mit einem Streifenfundament oder Bodenplatte. Unter den Platten ist...
  4. Anschluss und Abdichtng neue Bodenplatte an besteh. Bodenplatte

    Anschluss und Abdichtng neue Bodenplatte an besteh. Bodenplatte: Hallo! Ich habe gerade folgende Situation: Eine bestehende Bodenplatte mit einer Abdichtung unter der Bodenplatte. Nun soll für einen Umbau ein...
  5. Betonguss für Bodenplatte/Carport (EFH) in mehreren Etappen ????

    Betonguss für Bodenplatte/Carport (EFH) in mehreren Etappen ????: Hallo zusammen, eine kurze Nachfrage: Bei uns wurde die letzten Tage zuerst die Streifenfundamente (EFH + Carport) gegossen. Leider hat ein...