    Eine Verbindung vom Flüssiggastank soll unter einem Hofpflaster in einem
    Kunststoffrohr NW100 ( ca. 4 m ) verlegt werden.
    Kann mir einer sagen, ob es da Probleme mit den Vorschriften gibt?
    mfg
    und Danke im Voraus
    Toni
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Gasrohrverlegung durch ein PVC 100NW

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von wptoni Beitrag anzeigen
    Kann mir einer sagen, ob es da Probleme mit den Vorschriften gibt?
    Probleme mit den Vorschriften gibt es nicht, zumindest nicht, so lange sie eingehalten werden.

    Werden sie nicht eingehalten, dann hat man zwar auch keine Probleme mit den Vorschriften, dafür aber mit den Folgen die durch nicht-fachgerechte Arbeiten an Gasleitungen entstehen können, und diese Folgen können verheerend sein.

    Deswegen, Fachbetrieb holen, mit dem die Sache durchsprechen, dann kannst DU ja den Graben buddeln, und der Fachmann erledigt den Rest.

    Und bevor jetzt mehr oder weniger sinnvolle Ratschläge kommen, machen wir den Faden zu.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    Flüssiggas im Leerrohr geht gar nicht !.

    Flüssiggas ist schwerer als Luft und wenn es sich in Hohlräumen sammeln kann dann kann das übel enden.

    Fachmann vor Ort und dann die Ausführung besprechen.
    Alles andere kann übel in die Hose gehen.

    Flüssiggas hat einen sehr breiten Zündbereich ... alles andere als lustig wenn einem die Hofpflasterung irgendwann mal um die Ohren fliegt.

    Gruß
    Achim Kaiser