    Luftauslässe auf welcher (Raum-)Höhe

    Hallo zusammen,

    in welcher Höhe sollten die Luftauslässe (Zuluft bzw. Abluft) einer KWL idealerweise platziert werden. Genauer gefragt: Im unteren Bereich einer Ständerwand (Holzständerbauweise) oder vielleicht eher unterhalb der Decke vorgesehen werden?

    Für die letztgenannte Version spricht vielleicht, dass wir in diesem Fall absolut unabhängig in Sachen Möblierung sind. Ein weiterer Vorteil sehe ich darin, dass hier das Verstellen der Tellerventile (Nicht dass unsere Kinder sowas je versuchen würden... .) zumindest erschwert wird.

    Ach ja, einen Auslass in den Decken können wir aus Platzgründen nicht realisieren.

    Danke für die Antworten.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Luftauslässe auf welcher (Raum-)Höhe

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    03.2010
    Ort
    Ba-Wü.
    Beruf
    Sekretärin
    Beiträge
    684
    Wir haben unsere Luftein- und auslässe in der Decke. Wir hätten auch die Wahl gehabt, den Luftaustausch über den Boden oder über die Wände laufen zu lassen.

    Aber wir haben auch 2 quirrlige Kinder. Hier fällt über den Boden schon mal weg, da ich sonst jeden Tag Tonnen von Kekskrümeln und anderem Zeugs wieder raussaugen darf. Über die Wand wollten wir nicht fahren wegen der Möbel. Wie du schon gesagt hast, ist man hier auch nicht mehr so flexibel. Außerdem stelle ich es mir schwierig vor, evtl. unangenehme Luftzüge zu verhindern. z.B. Hochbett im Kinderzimmer ect. Und das sollte man wirklich vermeiden. Selbst beim Deckenauslass haben wir uns in kleinere Räumen etwas scher getan um spätere unangenehme Luftzüge zu verhindern.

    Wenn ihr unbedingt über die Wände gehen möchtet, dann würde ich die Ventile, die ja bei Einbau in die Wände meist rechteckig sind, vielleicht mit 5 cm Abstand zur Decke setzten. Und möglichst weg von Bett und Schreibtisch... da wo man sich in dem Zimmer am meisten aufhält.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    06.2010
    Ort
    Marburg
    Beruf
    Dozent für Steuerrecht
    Beiträge
    109
    Bei uns ist es so gelöst:

    Abluft in der Decke (in Küche, WC, Bad, HWR und Flur DG). Das sind so kleine runde weiße Gitter.

    Zuluft im Boden (im WiGa, Wohnzimmer, Büro und allen Sz). Das sind so Edelstahl-Bodenschächte.

    Das ist die "Standardbauweise" unserer Fertighausfirma. Nur auf besonderen Wunsch (und Mehrpreis) wird das in die Wand verlegt.

    Gruß
    Jochen
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    Wie wäre es denn mit einer Spanndecke, über die die Luft in den Raum gegeben wird. Das ist natürlich etwas teurer, aber so etwas hat nicht jeder

    Gruß

    Bruno Bosy
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    Coburg
    Beruf
    Dip.-Ing. (FH) Elektrotechnik
    Beiträge
    36
    Zitat Zitat von OldBo Beitrag anzeigen
    Wie wäre es denn mit einer Spanndecke,
    Das hat ein Kollege von mir gemacht... Gefällt mir aber nicht so toll.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    Coburg
    Beruf
    Dip.-Ing. (FH) Elektrotechnik
    Beiträge
    36
    Zitat Zitat von Linda2010 Beitrag anzeigen
    Und möglichst weg von Bett...
    Und genau da haben wir ein weiteres Problem... Laut unserem Planer, soll selbst ein Auslass oberhalb des Kopfteils zu keinen Zugerscheinungen führen. (geschätzte Entfernung Kopf <-> Auslass: 1,4 m bei einem Hochbett)

    Andererseits wäre der Auslass an dieser Stelle, abgesehen von der Außenwandseite, am weitesten vom der Tür entfernt und würde so den Raum nahezu diagonal belüften. Zur Info: In die Installationsebne der Außenwände (6 cm) wollten wir nicht gehen, da wir diese sonst wegen einem Rohr auf der gesamten Wandfläche aufdoppeln müssten.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    03.2010
    Ort
    Ba-Wü.
    Beruf
    Sekretärin
    Beiträge
    684
    Also dein Planer hat wohl nicht wirklich aufgepasst. Selbst unser Hersteller hat in seiner Montageanweisung deutlich geschrieben, dass die Auslässe von Bett und in Aufenthaltsräumen direkt bei der Couch ect. fernzuhalten sind.
    Gerade bei Hochbetten... ich würde es nicht machen. Ich weiß, es ist schwer... gerade bei kleineren Räumen.

    Bei Tellerventilen stelle ich mir das nicht ganz so tragisch vor. Aber bei deiner gewünschten Wandinstallation geht der Luftzug ja direkt auf das Hochbett?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    09.2009
    Ort
    Coburg
    Beruf
    Dip.-Ing. (FH) Elektrotechnik
    Beiträge
    36
    Zitat Zitat von Linda2010 Beitrag anzeigen
    Bei Tellerventilen stelle ich mir das nicht ganz so tragisch vor...
    Danke für Deine Infos. Weißt du, das ist das frustrierende am Bauen: Da beschäftigt (und bezahlt) man einen ganzen Planerstab und wenn man sich dann nicht parallel auch noch informiert gehts trotzdem manchmal in die Hose. Es handelt sich bei uns ausschließlich um Tellerventile. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, sollte das dann notfalls doch gehen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    05.2010
    Ort
    Saarpfalz
    Beruf
    Konstrukteur
    Beiträge
    94
    Hi,

    maßgeblich für die Zugerscheinung ist ja in erster linie die eingestellte Luftwechselrate sowie die (Aus-)Strömungsgeschwindigkeit. Wichtiger für die Platzwahl ist wohl eher der Nutzen. Wenn ich den Auslass direkt an der Tür setze (kurzschluss) ist der Nutzen der Lüftung gleich null. Ich habe mich für Bodenauslässe entschieden (Quell-Lüftung) obwohl wir einen kleinen Fratz im besten endeckeralter haben, aber das ist wohl Erziehungssache.
    Für Bodenauslässe gibt es eigentlich nur eine Sinnvolle Position: vor den Fenstern, da man so am wenigsten das Möbelstellen behindert , was bei Wandauslässen ja durchaus auch vorkommen kann.
    Also bei einer richtig geplanten Anlage sollten Zugerscheinungen nicht wahrnehmbar sein.

    gruß
    Markus
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    09.2010
    Ort
    Freiburg
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Beiträge
    236
    Und auch immer Bedenken: Die vorgegebenen Luftwechselraten nach DIN sind i.A. immer viel zu hoch angesetzt. Deshalb Lüftungsanlage wählen die auch nach unten feine Einstellungen ermöglicht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    08.2011
    Ort
    Schwerte
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    44
    Aufgrund des Coanda Effekts sollten die Wandluftauslässe um die 20 cm unter der Geschossdecke platziert werden. Raumecken sind für eine optimale Luftverteilung nicht gut geeignet.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  14. #12
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    Zitat Zitat von KM TGA Beitrag anzeigen
    Aufgrund des Coanda Effekts sollten die Wandluftauslässe um die 20 cm unter der Geschossdecke platziert werden. Raumecken sind für eine optimale Luftverteilung nicht gut geeignet.
    Naja, dieser Effekt kann auch gewollt sein. Deswegen muss nicht nur eine lüftungstechnische Anlage, sondern auch eine einfache (primitive) KWL gut geplant werden.

    Gruß

    Bruno
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. #13

    Registriert seit
    08.2011
    Ort
    Schwerte
    Beruf
    Ingenieur
    Beiträge
    44
    Ich wollte damit auch ausdrücken, sich diesen Effekt zu nutze zu machen. Somit kann mit Standardventilen auch weitere Wurftweiten erzielt werden, wenn der Abstand zur Decke nicht zu groß ist.