hydraulischer Abgleich in Arbeit...

Diskutiere hydraulischer Abgleich in Arbeit... im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo miteinander, Alarm: mein Heizungsfachmann macht gerade einen hydraulischen Abgleich. Auf die Frage nach welchen Berechnungen er das...

  1. #1 lordpaps, 05.08.2011
    lordpaps

    lordpaps

    Dabei seit:
    14.01.2011
    Beiträge:
    155
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Eichstetten
    Hallo miteinander,

    Alarm: mein Heizungsfachmann macht gerade einen hydraulischen Abgleich.
    Auf die Frage nach welchen Berechnungen er das macht, war erst mal Stille am Telefon. Dann: "... ich hab nie ne Berechnung gesehen, das wird schon funktionieren. So genau kann man das eh nicht einstellen. Da wird eh ein Riesenzirkus um den hydraulischen Abgleich gemacht blablablablubbbla..."

    Daten: EFH, LWP+KWL, FBH überall + 2 Handtuchwärmer, 3 Verteiler (UG,EG,OG)
    Heizungsanlage komplett aus einer Hand berechnet (?), geplant, bestellt, geliefert und aufgebaut.

    Was muss der Mann in der Hand haben um den hydr. Abgleich auch ordentlich durchführen zu können?

    merci für die Antworten im Vorraus.

    Gruß Andreas
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Heizlast und FBH/Rohrnetz wurden ja berechnet, also die Daten der FBH Berechnung nehmen und den jeweils ermittelten Wert am Verteiler einstellen. Damit hat man schon einmal den Ausgangspunkt.

    Da in der Praxis die Werte von den idealen Werten abweichen werden, muss man später noch etwas optimieren.

    Es geht hier sicherlich nicht um xx Nachkommastellen, aber wenn beispielsweise alle Ventile werksseitig auf max. Durchfluß eingestellt sind, wird man unweigerlich Probleme mit der Hydraulik bekommen.

    Gruß
    Ralf
     
  3. #3 papabaut, 05.08.2011
    Zuletzt bearbeitet: 05.08.2011
    papabaut

    papabaut

    Dabei seit:
    03.09.2009
    Beiträge:
    315
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    Zirndorf
    Hi Andreas,

    einen hydraulischen Abgleich im Sommer ohne Berechnungen ist sehr spannend. Mal sehen was die Profies sagen. Ich wollte schon anfangen mit Heizlastbedarf pro Zimmer, Länge der Heizschlangen, ..., aber letztendlich fließen ja sogar noch die Bodenbeläge ein. Ich ziehe hier meinen Hut vor Deinem Heizungsbauer, wenn er das im Kopf berechnen kann.

    Ich habe meine Feinjustierung über mehrere Monate im Winter gemacht. Da kann man das mit ein paar Tips vom Heizungsbauer und viel viel Zeit auch selber einstellen.

    Helge
     
  4. #4 lordpaps, 05.08.2011
    lordpaps

    lordpaps

    Dabei seit:
    14.01.2011
    Beiträge:
    155
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Eichstetten
    das war pfeilschnell...

    Dann muss ich mir erstmal keine (zusätzlichen) grauen Haare wachsen lassen?
    Die Heizlastberechung wurde durchgeführt, aufgrund dieser Berechnung hat er ja Länge und Verlegeabstand festgelegt, soweit ich das beurteilen kann.

    Ich war der Meinung dass für den hydraulischen Abgleich eine ganz besonders ausgefuchste und komplexe Berechung zugrundeliegen muss.
    Schuldet er mir die "spätere Optimierung"?

    Gruß Andreas
     
  5. #5 lordpaps, 05.08.2011
    lordpaps

    lordpaps

    Dabei seit:
    14.01.2011
    Beiträge:
    155
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Eichstetten
    ...da bin ich gespannt was die Fachleute sagen. Ich trau mir nicht zu an der Heizungsanlage abzugleichen.
    Wieso ists im Sommer spannend? Ich steh nicht auf "spannend" aufm Bau.:(
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Dort müssten sich auch Masseströme etc. finden. Damit kann er den Verteiler schon einmal grob voreinstellen.

    Keine Ahnung was Ihr vereinbart habt. Ohne Vereinbarung schuldet er Dir diese Arbeiten nicht. Das ist genau betrachtet für den Heizungsbauer auch nicht einfach, denn nur DU bist ja ständig im Haus und kannst optimieren.

    Schau dem HB über die Schulter und lass Dir die Funktion erklären. Einstellung der Heizkurve, Feinjustierung, das solltest DU selbst machen wenn er nicht jeden Tag bei Euch Gast sein soll.

    Weil im Sommer ja nicht geheizt wird. ;)

    Gruß
    Ralf
     
  7. #7 lordpaps, 05.08.2011
    lordpaps

    lordpaps

    Dabei seit:
    14.01.2011
    Beiträge:
    155
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Eichstetten
    Hähä, fast schon logisch.
    Das mit der Heizkurveneinstellung kriegt er nicht auf die Reihe der arme Tropf. Zuviele Parameter, zuviele Knöpfe (4 Stück:mega_lol:).
    Das meiste konnte er mir nicht erklären (ich habe ihn 2 Stunden ausgequetscht, er weiss nicht mehr...)
    Da warte ich noch auf den Stie.. Eltr... Spezi. Der weiss anscheinend mehr.
    Vereinbart war eine funktionierende Heizung. Die Feinjustage mach ich ja gerne als Bastler.
    Über die Schulter schauen kann ich grade nicht. Bin auf Arbeit und er wurschtelt daheim rum.

    Merci für die Antworten.
     
  8. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Na ja, es gibt ja auch noch so was wie eine "Bedienungsanleitung" ;)
    Aber lesen musst Du die schon selbst.

    Gruß
    Ralf
     
  9. #9 lordpaps, 05.08.2011
    lordpaps

    lordpaps

    Dabei seit:
    14.01.2011
    Beiträge:
    155
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Eichstetten
    Bedienungsanleitung....:D
    Schon mal eine BA von Tecal.. in den Händen gehabt?
    Da steht quasi die Hälfte von dem drin was mein HB weiss.

    Also kann ich meiner Frau folgendes sagen:
    :D

    Spaß beiseite. ich schau mir an was er da gedreht hat und warte auf den St..El.. Spezi.

    Vielen Dank für die Antworten

    Gruß Andreas
     
  10. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Den Rest liefert dann das Forum :mega_lol:

    Gruß
    Ralf
     
  11. #11 lordpaps, 05.08.2011
    lordpaps

    lordpaps

    Dabei seit:
    14.01.2011
    Beiträge:
    155
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Eichstetten
    das würde ein laaaanger Fred werden.
    Ne Ne, da muss der Hersteller schon seinen besten Mann schicken.
    Der wird einem hochnotpeinlichen Verhör unterzogen und erst wieder entlassen wenn ich die Anlage im Schlaf beherrsche.:sleeping
    So, und jetzt radel ich dann mal heim und schnapp mir den HB
    Der freut sich schon auf mich.:yikes

    Gruß Andreas
     
  12. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das würde ich langsam Gas geben. ;)

    Gruß
    Ralf
     
  13. #13 lordpaps, 05.08.2011
    lordpaps

    lordpaps

    Dabei seit:
    14.01.2011
    Beiträge:
    155
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Eichstetten
    ...

    er war schneller...:mauer
    Er hat zusätzlich noch entsalztes Wasser (?) in die Anlage gepumpt und endlich die Verteilertüren montiert sagt meine Perle.
    Und das alles von 13.30Uhr bis 17.30Uhr.

    Gruß Andreas
     
  14. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Hier ist wohl VE-Wasser (demineralisiertes Wasser, deionisiertes Wasser, vollentsalztes Wasser, destilliertes Wasser) gemeint.

    Gruß

    Bruno Bosy
     
  15. bernix

    bernix

    Dabei seit:
    16.05.2007
    Beiträge:
    6.187
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Betr.Wirt
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Stadtrat
    ...Durchfluss berechnen?

    Wofür gibts Tacosetter?
     
  16. #16 lordpaps, 06.08.2011
    lordpaps

    lordpaps

    Dabei seit:
    14.01.2011
    Beiträge:
    155
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker
    Ort:
    Eichstetten
    O-Ton: Entsalztes Wasser.
    Tacosetter? Meine Verteiler zeigen die Durchflußmenge auch an. Mehr oder weniger exakt habe ich den Eindruck. Reicht das für ein Feintuning?
     
  17. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    JA. Ich hatte schon geschrieben, es geht nicht um xx Nachkommastellen. Es macht aber einen Unterschied ob 1Liter/Minute oder 4 Liter/Minute.

    DEN optimalen Abgleich wird man nicht hinbekommen. Das liegt allein schon daran, dass weder die Heizungsanlage, noch das Haus oder die Bewohner sich nach Norm verhalten. Hier gibt es immer einen Toleranzbereich.

    Gruß
    Ralf
     
  18. #18 ThomasMD, 06.08.2011
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Können Deine Regulierventile selber rechnen?;)

    Ich muss immer erst den Volumenstrom ausrechnen, bevor ich ihn einstellen kann. Muß ich wohl was falsch machen...:confused:
     
  19. bernix

    bernix

    Dabei seit:
    16.05.2007
    Beiträge:
    6.187
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Betr.Wirt
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Stadtrat
    ....ich nicht:D

    rechnen muss ich im Vorfeld....wieviel ich etwa brauche...

    Die Tacosetter reagieren recht feinfühlig...und sind unanfällig gegen Rechenfehler
     
Thema: hydraulischer Abgleich in Arbeit...
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. rechenfehler hydraulischer abgleich

Die Seite wird geladen...

hydraulischer Abgleich in Arbeit... - Ähnliche Themen

  1. Gewährleistungsdauer Hydraulischer Abgleich

    Gewährleistungsdauer Hydraulischer Abgleich: Hallo zusammen, wir haben uns 2019 einen neuen Heizkessel (Vitodens 222-F) einbauen lassen, inkl. neuer Ventile an allen Heizkörpern (Danfoss...
  2. Funktionsheizen - kein hydraulischer Abgleich, Vorlauftemperatur wird nicht erreicht

    Funktionsheizen - kein hydraulischer Abgleich, Vorlauftemperatur wird nicht erreicht: Liebe Forumsgemeinde, Mein Heizungsbauer lässt uns beim Aufheizen zum Fuktionsheizen etwas allein und ich bin mir nach viel lesen bei einigen...
  3. Hydraulischer Abgleich Raumtemperatur Differenz

    Hydraulischer Abgleich Raumtemperatur Differenz: Hallo zusammen, ich habe lange gegoogelt aber leider zu meinem Thema nichts passendes gefunden. Wir haben neu gebaut (unser erster Winter im...
  4. Hydraulischer Abgleich Bj 1993

    Hydraulischer Abgleich Bj 1993: Hallo zusammen, ich habe eine Buderus Ölheizung Bj 1993 mit entsprechenden Heizkörpern von 1993, ebenfalls von Buderus. Nun möchte ich einen...
  5. Verständnisfrage hydraulischer Abgleich

    Verständnisfrage hydraulischer Abgleich: Moin, ich brauche einmal etwas Aufklärung über den hydraulischen Abgleich. Installiert ist eine Gas-Brennwertherme von Junker, das Haus (Neubau)...