Riss im Sturz beim Rohbau

Diskutiere Riss im Sturz beim Rohbau im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, kann mir jemand sagen, ob ein Sturz ausgewechselt werden mss wenn er einen Riss hat und einen leichten "Knick". (wenn ich eine Wasserwage...

  1. #1 casimir, 07.08.2011
    casimir

    casimir

    Dabei seit:
    03.05.2011
    Beiträge:
    61
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektotechniker
    Ort:
    Hamburg
    Hallo,

    kann mir jemand sagen, ob ein Sturz ausgewechselt werden mss wenn er einen Riss hat und einen leichten "Knick".
    (wenn ich eine Wasserwage an den 1,70m Sturz halte, dann steht diese am Ende 6-7 mm vom Sturz ab.)

    Das Mauerwerk ist aus 17,5cm Porenbeton so auch der Sturz.
    Ich glaube er hat einen Betonkern.
    Über dem Sturz kommt eine weitere Steinreihe und darüber ein Ringanker, dann das Pultdach.

    Viele Grüße
    casimir
     
  2. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.907
    Zustimmungen:
    968
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    auswechselung wird das probkem nicht lösen. Gibt es eine extra position für diese öffnung?
     
  3. #3 casimir, 08.08.2011
    casimir

    casimir

    Dabei seit:
    03.05.2011
    Beiträge:
    61
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektotechniker
    Ort:
    Hamburg
    Hallo,

    wieso kann man den Sturz nicht auswechseln? (und was wäre die Lösung?)
    Es gibt keine andere Möglichkeit der Fensterplazierung wenn das die Frage war.

    Viele Grüße
    Casimir
     
  4. #4 gunther1948, 08.08.2011
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    hallo
    die frage von yilmaz war ob es in der statik für den sturz eine seperate position gibt, wenn ich richtig verstanden hab.

    gruss aus de pfalz
     
  5. #5 casimir, 08.08.2011
    casimir

    casimir

    Dabei seit:
    03.05.2011
    Beiträge:
    61
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektotechniker
    Ort:
    Hamburg
    Hallo,

    ach so.
    Auf dem Sturz ist eine Reihe Porenbeton 25cm hoch.
    Darüber ist der Ringanker (wenn das so heisst). In dem das Dach auch befestigt ist.
    In diesem sind nochmals 2-3 12er Eisen soweit ich das verstanden habe.
    Der Sturz soll hauptsächlich wohl nur die Steinreihe darüber halten.

    Viele Grüße
    casimir
     
  6. #6 HarryHeimwerker, 09.08.2011
    HarryHeimwerker

    HarryHeimwerker

    Dabei seit:
    06.12.2010
    Beiträge:
    77
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Ruhrgebiet
    Moin zusammen,
    wenn der Sturz einen Betonkern hat, dann wird es eine ausbetonierte U-Schale sein.

    Meines Wissens gibt es keine PB-Stürze mit Betonkern. Entweder Flachstürze oder den normalen tragenden Porenbetonsturz (24,9 cm hoch)

    Hast Du einen Sturz oder eine U-Schale?


    Beste Grüße
     
  7. #7 casimir, 09.08.2011
    casimir

    casimir

    Dabei seit:
    03.05.2011
    Beiträge:
    61
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektotechniker
    Ort:
    Hamburg
    Hallo,

    es handelt sich tatsächlich um eine U-Schale.
    Hier mal 2 Bilder.
    Der Riss läuft durch 2 Steine.
    Wenn man eine Latte anlegt, steht diese ca. 0,5cm ab.

    Viele Grüße
    Casimir
     
  8. #8 rechter Winkel, 09.08.2011
    rechter Winkel

    rechter Winkel

    Dabei seit:
    28.10.2010
    Beiträge:
    796
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Kreis Paderborn
    Das Mauerwerk wird ja sicherlich noch verputzt.

    Warum soll der Sturz ausgetauscht werden?
    - passt die Zarge nicht rein?
    - statische Bedenken (in diesem Fall wohl irrelevant, statisch tragend für die Dachlasten ist hier wohl der Ringanker auszuführen)
     
  9. Niko B

    Niko B

    Dabei seit:
    26.09.2010
    Beiträge:
    72
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    86720 Nördlingen
    Benutzertitelzusatz:
    Dipl.-Ing.Univ.
    Sturz

    Mal draufklopfen - wenn es hohl klingt den losen Schalstein entweder entfernen und ausbessern oder sichern.
     
  10. #10 casimir, 09.08.2011
    casimir

    casimir

    Dabei seit:
    03.05.2011
    Beiträge:
    61
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektotechniker
    Ort:
    Hamburg
    Hallo

    Danke für die Antworten.
    Also nicht austauschen sondern die Schalenelemente absichern bzw. befestigen wenn diese nicht mehr verbunden sein sollten?

    Viele Grüße
     
  11. #11 Carden. Mark, 09.08.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Somit wäre dann die Zulassung des Flachsturzes erloschen.
    Gerissene und beschädigte Stürze dürfen nicht eingebaut werden.
    Das auswechseln dauert ca. 1,0 Stunden wenn alles vor Ort ist und muss von dem BU ausgeführt werden der das Gewerk erstellt hat.
     
  12. #12 casimir, 10.08.2011
    casimir

    casimir

    Dabei seit:
    03.05.2011
    Beiträge:
    61
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektotechniker
    Ort:
    Hamburg
    Hallo,

    Wann wäre die Zulassung erloschen?
    Wenn ein Riss vorhanden ist oder die U-Steine sich gelöst hätten. Oder beides.

    Bin extra vorhin nochmal zur Baustelle gefahren.
    Das Stück neben dem senkrechten Riss klingt hohl, wenn man darauf klopft.

    Also muss nun ausgetauscht werden oder kann man das beheben?

    Viele Grüße
    Casimir
     
  13. svjm

    svjm

    Dabei seit:
    21.07.2010
    Beiträge:
    899
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Ort:
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    # 11 bitte vollständig lesen, da steht ja Alles drin.

    svjm
     
  14. #14 casimir, 10.08.2011
    casimir

    casimir

    Dabei seit:
    03.05.2011
    Beiträge:
    61
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektotechniker
    Ort:
    Hamburg
    Hallo,

    hab ich gelesen.
    Wundere mich nur, dass zuvor andere BauIng geschrieben haben, dass man das ausbessern kann.

    Viele Grüße
     
  15. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    nicht wundern - zulassung (flachsturz-rili) lesen :)
     
  16. #16 casimir, 10.08.2011
    casimir

    casimir

    Dabei seit:
    03.05.2011
    Beiträge:
    61
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektotechniker
    Ort:
    Hamburg
    Hallo,

    ich habe noch mal nachgelsene und folgendes gefunden:

    Deutsches Institut für Bautechnik:
    Bewehrte Porenbetonstürze W:
    "Stürze mit Beschädigungen, die Einfluss auf die Tragfähigkeit
    haben, dürfen nicht eingebaut werden."

    Wäre nun zu klären, ob der Riss bzw. die "lose" Schale die Tragfähigkeit beeinflussen.

    Wie kann man das erkennen?
    Schale entfernen und nachsehen, ob der Betonkern auch risse hat?

    Vielleicht kann jemand dazu noch was sagen.

    Danke

    Viele Grüße
    casimir
     
  17. svjm

    svjm

    Dabei seit:
    21.07.2010
    Beiträge:
    899
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Ort:
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Ja, ich warte darauf, dass endlich Kurt Felix auftaucht.:mega_lol:
     
  18. #18 Carden. Mark, 10.08.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Ja tut Sie.
    Beschädigungen die die Tragfähigkeit NICHT beeinflussen wäre z.B. ein paar Abplatzer. Lose Schalen und gerissener Kern beeinflussen die Tragfähigkeit PUNKT
     
  19. #19 casimir, 10.08.2011
    casimir

    casimir

    Dabei seit:
    03.05.2011
    Beiträge:
    61
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektotechniker
    Ort:
    Hamburg
    ....
     
  20. #20 HarryHeimwerker, 11.08.2011
    HarryHeimwerker

    HarryHeimwerker

    Dabei seit:
    06.12.2010
    Beiträge:
    77
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Ruhrgebiet
    Naja, leider hast Du aber keinen bewehrten Porenbetonsturz W. Du hast eine U-Schale (Porenbeton Formstein nach DIN 4165 (wenn ich mich richtig erinnere)) der sehr wahrscheinlich örtlich (vor dem Auflegen) betoniert und dann auf die Öffnung gelegt wurde. Ich vermute, dass dadurch auch die Risse aufgetreten sind...
     
Thema: Riss im Sturz beim Rohbau
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. risse im Sturz

    ,
  2. Riss im sturz

    ,
  3. sturz gerissen

    ,
  4. türsturz riss,
  5. riss türsturz,
  6. ytong u-schale gerissen,
  7. riss im fertigsturz,
  8. türsturz hat riss,
  9. riss u schale,
  10. haarriss türsturz,
  11. türsturz gerissen,
  12. türsturz risse,
  13. rohbau risse Porenbeton ecke,
  14. steine türsturz leichte risse,
  15. gerissener ringanker,
  16. sturz verblender riss,
  17. Türsturz risse beton
Die Seite wird geladen...

Riss im Sturz beim Rohbau - Ähnliche Themen

  1. Riss im Sturz vom Durchgang

    Riss im Sturz vom Durchgang: Ich habe im Esszimmer einen Rundbogen und den wollte ich begradigen. Da mir gesagt wurde das es keine tragende Wand ist, nun hat sich rausgestellt...
  2. Abdichtung offener Sturz, Risse im Sturz

    Abdichtung offener Sturz, Risse im Sturz: Hallo zusammen, Am Boden meines Garagentors befindet sich der Betonsturz des unteren Zimmers. Dieser wurde wohl nicht behandelt und ist der...
  3. Riss in Sturz

    Riss in Sturz: Hi Habe in meinem Überlager (30x30cm 3m lang) 2 lange waagrechte Risse entdeckt. Betoniert wurde vor 8 Tagen C25/30 dünn mit der Decke....
  4. Risse unter dem Sturz

    Risse unter dem Sturz: Wir haben im Sommer 2011 gebaut, Rohbau mit Wänden aus Porenbeton. Jetzt zeigen sich ein Jahr nach Übergabe Risse im Inneren und zwar genau unter...
  5. Riss im Ecke Leibung/Sturz WDVS

    Riss im Ecke Leibung/Sturz WDVS: Hallo, ist so ein Riss in einem WDVS (16cm EPS, organische Armierungsmasse, Siliconhartzputz, Fenster sind aussenmauerbündig, 3cm...