Erdwärmepumpe: Probleme beim Ausheizprogramm

Diskutiere Erdwärmepumpe: Probleme beim Ausheizprogramm im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, vielleicht kann einer der Experten hier Licht ins Dunkel bringen: Ich schildere kurz die Situation: Wir haben eine...

  1. #1 Inselaffe, 08.08.2011
    Inselaffe

    Inselaffe

    Dabei seit:
    12.07.2010
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Olpe
    Hallo zusammen,

    vielleicht kann einer der Experten hier Licht ins Dunkel bringen:

    Ich schildere kurz die Situation:

    Wir haben eine Novelan SIC12 Erdwärmepumpe mit 2x95m Bohrungen.
    Angeschlossen sind 2 Heizkreisverteiler, je einer für OG und einer für EG

    Der Plan war/ist, je einmal da Aufheizprogramm für EG und OG zu fahren, um die Wärmequelle nicht zu überlasten.

    Abgesprochen mit dem Estrichleger war:

    72h: 21 Grad
    24h: 26 Grad
    24h: 31 Grad
    24h: 38 Grad
    24h: 31 Grad
    24h: 26 Grad
    72h: 21 Grad

    Jetzt zum Problem:

    Die Wärmepumpe hatte durch gegebene Aussentemperaturen von größer 21 Grad bei der ersten Stufe keinerlei Veranlassung, überhaupt mal anzuspringen. So weit, so logisch.

    Auf der zweiten und mittlerweile dritten Stufe würde ich jedoch 2 Dinge erwarten: Das der Kompressor mal mehr als 5min läuft und das letzten Endes der Estrich annähernd 30 Grad erreicht. Was aber passiert ist folgendes:

    Die WP läuft an und bringt den Vorlauf auf 35 Grad. Die Anlage ist lt. Handbuch über den Rücklauf geregelt. Die Rücklauftemperatur sollte ja theoretisch bei stetiger Durchspülung der FBH und Erwärmung des Estriches ganz langsam steigen und die Spreizung zw. Vor und Rücklauf dabei abnehmen. Die WP sollte dann bei Erreichen des eingestellten Sollwertes für den Rücklauf abschalten. So mein Verständniss.
    Was passiert ist aber etwas anderes: Die WP läuft an und im Display der WP steigen Vorlauf und Rücklauf synchron an. Das Analoge Thermometer in der Rücklaufleitung zeigt keine Reaktion und bleibt bei Raumtemperatur. Vorlauftemperatur am Leitungsthermometer ist gleich der Temperatur, die die WP für den Vorlauf anzeigt.

    Die WP schaltet sich bei erreichen des Vorlaufes ab und lässt diesen dann auf 20 Grad abfallen. Sie schaltet sich aber nicht wieder ein, um erneut aufzuheizen.

    Lt Display und Fehlerspeicher fährt das Ausheizprogramm aber absolut fehlerfrei durch. Nur wird der Estrich und der Rücklauf nicht warm.


    Hinzu kommt, dass die Regelung der WP bei Stufe 3 (31 Grad) eine Solltemperatur im Rücklauf von 23Grad angibt.

    Irgendetwas stimmt hier nicht, ich kann mir nur nicht erklären was... Dem Heizi gehts ähnlich. Daher frage ich parallel hier an...vielleicht kennt hier ja einer das Problem....


    Gruß
    Michael
     
  2. KlausK

    KlausK Gast

    Wird das integrierte Heizprogramm genutzt?
    Bei manchen Anlagen muss der Außentemperaturfühler mit einem Widerstand "manipuliert" werden, guck mal in die Anleitung (auch in die für den Aufsteller).
     
  3. roro

    roro

    Dabei seit:
    07.12.2010
    Beiträge:
    307
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    GF
    Ort:
    Weiz
    Klingt nach einem thermischen Kurzschluss. Da wirst Du nicht nur beim Ausheizen sondern allgemein Probleme bekommen.

    Folgende Punkte ansehen

    * Mischer (Ja/Nein)
    * Pufferspeicher: Falls ja wie eingebunden
    * Überströmventil (Ja/Nein)
    * Länge und Durchfluss der einzelnen Kreise
    * Nur FBH oder sind auch Radiatoren vorhanden.
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ich vermute auch, dass hier irgendwas mit der Hydraulik nicht passt. Heizkreis wird nicht durchströmt, Kiste schaltet ab.

    Sind irgendwo Raumthermostate verbaut?
    Ein Mischer?

    Gruß
    Ralf
     
  5. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Gespült bzw. entlüftet?
     
  6. #6 Inselaffe, 09.08.2011
    Inselaffe

    Inselaffe

    Dabei seit:
    12.07.2010
    Beiträge:
    8
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Ingenieur
    Ort:
    Olpe
    Soooo... danke für eure Hilfestellung.

    Mittlerweile ist das Problem gelöst....

    Die WP wird zwar über den Rücklauf geregelt, aber sucht sich die richtige Spreizung wohl in jeder Stufe neu. Was ich und auch der Heizi nicht betrachtet hatten, war die Reaktionswärme des Estrich, der ja auch nach knapp 3 Wochen noch etwas abgibt. Das Kelvin war dann wohl genug um den Estrich warm genug zu halten.

    Jetzt rödelt die Pumpe auf der 3ten Stufe bei einem Vorlauf von knapp 40 Grad und läuft Einwandfrei.

    Danke für eure Tips...

    Gruß
    Michael
     
  7. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das klingt für mich alles etwas unlogisch, aber wenn´s hilft....:o

    Gruß
    Ralf
     
Thema: Erdwärmepumpe: Probleme beim Ausheizprogramm
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. novelan aufheizprogramm aussentemperatur zeigt 10°

    ,
  2. estrichprogramm mit Erdwärme

Die Seite wird geladen...

Erdwärmepumpe: Probleme beim Ausheizprogramm - Ähnliche Themen

  1. Vorbereitung Leitungsführung für Zukünftige Erdwärmepumpe (RGK)

    Vorbereitung Leitungsführung für Zukünftige Erdwärmepumpe (RGK): Hallo, wir machen gerade die Drainage unseres Hauses neu und haben dafür alles aufgegraben, teilweise 1,8m tief. Da nun schon alles offen ist,...
  2. Fußbodenheizung und Erdwärmepumpe nachrüsten oder Holzvergaser

    Fußbodenheizung und Erdwärmepumpe nachrüsten oder Holzvergaser: Hallo ich stehe vor der Situation, dass ich ein bereits renoviertes Haus von den Groseltern erbe. Das Haus ist von 1970. Freistehend Gastherme...
  3. Modernisierung Heizungssteuerung für alte Ölheizung, mit Zukunfsperspektive für Erdwärmepumpe

    Modernisierung Heizungssteuerung für alte Ölheizung, mit Zukunfsperspektive für Erdwärmepumpe: Hallo, hier ein sehr spezieller Fall: Durch einen BLitzschlag wurde die Steuereinheit (TopTronic 233B, Art Nr 242640H) meiner alten Hoval...
  4. Wahnsinniger Stromverbrauch Erdwärmepumpe für Heizung und Warmwasser

    Wahnsinniger Stromverbrauch Erdwärmepumpe für Heizung und Warmwasser: Hallo zusammen, wir sind aktuell etwas am Verzweifeln. Wir haben neu gebaut und nun den ersten Winter vor uns. Beheizbare Fläche 220 qm². System:...
  5. Verwendung Schütz für Erdwärmepumpe unklar

    Verwendung Schütz für Erdwärmepumpe unklar: Ich will es nicht machen, oder daran herumpopeln. Ich möchte nur verstehen, was der Elektriker hier mit dem Schütz meiner Erdwärmepumpe gemacht...