    schne Heizung mit gengend Leistung frs Wohnzimmer

    Hallo zusammen,

    wir haben eine Wohnung gekauft, die im Passivhausstandard gebaut wird. Daher macht lt. Bautrger eine Fussbodenheizung leider keinen groen Sinn. Jetzt stehen wir vor dem Problem, dass wir fr die Beheizung des offenen Wohnzimmers mit Kche (ca. 60 m) eine RIESEN-Heizung an die Wand installieren mssen.
    "Als Heizkrper ist im Wohnzimmer das Modell Charleston der Firma Zehnder vorgesehen, Gre 920 mm x 2.000 mm x 136 mm (Baulnge x Bauhhe x Bautiefe)"
    Hier die mitgeteilten Werte des Heizungsbauers: 20K Spreizung zwischen Vorlauf und Rcklauf (60/40C).Wohnzimmer bentigt 2014 Watt.

    Nun meine Frage, da ich mich mit diesem Ungetm wirklich schwer tue und der Heizungsbauer alle von mir vorgeschlagenen Alternativen (z.B. die Variante Dune Enigma von Antrax) aufgrund mangelnder Leistung abgelehnt hat; gibt es schne und Design-orientierte Heizungen, die diese Werte erreichen?

    Vielen Dank vorab fr Rckmeldungen.

    Viele Gre
    Nicole
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. schne Heizung mit gengend Leistung frs Wohnzimmer

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    12.2010
    Ort
    Hessen
    Beruf
    Kaufmann
    Beitrge
    663
    Zitat Zitat von nma1 Beitrag anzeigen
    wir haben eine Wohnung gekauft, die im Passivhausstandard gebaut wird ... ca. 60 m ... 20K Spreizung zwischen Vorlauf und Rcklauf (60/40C). Wohnzimmer bentigt 2014 Watt.
    Was soll daran Passivhausstandard sein?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beitrge
    7,470
    Was soll denn das fr eine Heizungsanlage geben ?
    Radiator an der Wand ... ne relativ komisch anmutende Systemspreizung ... und was fr ein Wrmeerzeuger ?
    Wie gro ist die Wohnung und wie gro ist die ganze Anlage ?

    Frher konnte man auch 2 oder 3 Heizflchen installieren ... spricht da was dagegen ?

    Gru
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westkste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beitrge
    3,521
    Och nee, schon wieder ein Bautrger. Passivhaus und dann solche Temperaturen. Und der Daumen fr die Heizlast war wohl auch ziemlich dick

    Gru

    Bruno Bosy
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beitrge
    23,214
    Klingt alles sehr merkwrdig, aber bestimmt nicht nach Passivhaus!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2011
    Ort
    Darmstadt
    Beruf
    Marketing
    Beitrge
    5
    Zitat Zitat von Achim Kaiser Beitrag anzeigen
    Was soll denn das fr eine Heizungsanlage geben ?
    Radiator an der Wand ... ne relativ komisch anmutende Systemspreizung ... und was fr ein Wrmeerzeuger ?
    Wie gro ist die Wohnung und wie gro ist die ganze Anlage ?

    Frher konnte man auch 2 oder 3 Heizflchen installieren ... spricht da was dagegen ?

    Gru
    Achim Kaiser
    Es wird mit Fernwrme geheizt, die gesamte Wohnung hat 181qm auf 2 Etagen. Es handelt sich hier um die Bahnstadt in Heidelberg, daher gehe ich schon davon aus, dass es sich hier wirklich um Passivhaus-Standard handelt??? Das Ganze muss doch auch abgenommen werden am Ende.

    Bisher ist nur ein Heizkrper vorgesehen und ich wrde gerne auch mglichst so wenige wie mglich haben. Allerdings habe ich mich auch schon gefragt, ob das nicht eine Fehlplanung ist, wenn der Heizkrper dann so gross sein muss....

    Gre
    Nicole
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2011
    Ort
    Darmstadt
    Beruf
    Marketing
    Beitrge
    5
    Was stimmt denn an den Angaben nicht mit Passiv-Haus berein?

    Gre
    Nicole
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beitrge
    23,214
    Passivhaus mit Fernwrmeanschlu...
    Mal ein ganz neuer Ansatz, um Geld zu versenken!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    12.2010
    Ort
    Hessen
    Beruf
    Kaufmann
    Beitrge
    663
    Zitat Zitat von nma1 Beitrag anzeigen
    Was stimmt denn an den Angaben nicht mit Passiv-Haus berein?
    Du hast im Erstbeitrag geschrieben, dass du fr die Beheizung des Wohnzimmers mit Kochbereich (60m2) eine Heizleistung von 2014 Watt bentigst. Das wre bei grob ber den Daumen 10 Watt pro m2 Heizleistung im Passivhausbereich wohl etwas daneben.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beitrge
    23,214
    Das Sinnvollste drfte sein (wenn es denn unbedingt DIESER Anbieter und DIESE Wohnung sein sollen), alle Rume mit FBH auszustatten und die Formulierung "Passivhaus" durch einen angemesseneren Begriff zu ersetzen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2011
    Ort
    Darmstadt
    Beruf
    Marketing
    Beitrge
    5
    Zitat Zitat von kike Beitrag anzeigen
    Du hast im Erstbeitrag geschrieben, dass du fr die Beheizung des Wohnzimmers mit Kochbereich (60m2) eine Heizleistung von 2014 Watt bentigst. Das wre bei grob ber den Daumen 10 Watt pro m2 Heizleistung im Passivhausbereich wohl etwas daneben.
    Hallo,
    was wre denn ein akzeptabler Wert?

    Gre
    Nicole
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2011
    Ort
    Darmstadt
    Beruf
    Marketing
    Beitrge
    5
    Zitat Zitat von Julius Beitrag anzeigen
    Das Sinnvollste drfte sein (wenn es denn unbedingt DIESER Anbieter und DIESE Wohnung sein sollen), alle Rume mit FBH auszustatten und die Formulierung "Passivhaus" durch einen angemesseneren Begriff zu ersetzen.
    Hallo Julius,

    das wre auch unser Wunsch gewesen, geht leider nicht (oder sie wollen nicht) da wir dann die einzige Wohnung mit FBH wren. Ist jetzt auch zu spt, denke ich, da der Bau zu weit fortgeschritten ist.

    Gre
    Nicole
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beitrge
    7,470
    Ok .. Vorgabe Fernwrmeabschluss erklrt das gewhlte Temperaturniveau und die Systemspreizung.

    60m Grundriss mit einer Heizflche beheizen zu wollen ergibt mit Sicherheit eine ziemlich asymetische Wrmeverteilung. Ob dabei eine behagliche Wrmeverteilung zu erzielen ist wage ich zu bezweifeln.

    Den allgemeinen Drang zur FBH teile ich nicht unbedingt.
    Man kann sehr wohl eine mindestens gleichwertige Wrmebertragung mit rtlichen Heizflchen erzielen.

    Ohne die Grundriss-Situation und die Anordnung der Heizflche ist jede weitere Aussage stochern im Nebel und pure Spekulation.
    Ich persnlich wrde zu mindestens 1 oder wahrscheinlich besser 2 zustzlichen Heizflchen (und die entsprechend in der Gre angepasst) tendieren.

    Gru
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beitrge
    23,214
    Wie ist denn dier Preisgestaltung bei Eurer Fernwrme?
    Nicht, da die Grundkosten schon die ganze schne nicht-so-ganz-Passsivhaus-Einsparung wieder auffressen und im Endeffekt nur doppelte Kosten bleiben...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    12.2010
    Ort
    Weiz
    Beruf
    GF
    Beitrge
    307
    Zitat Zitat von nma1 Beitrag anzeigen
    Wohnzimmers mit Kche (ca. 60 m)
    .
    .
    .
    Hier die mitgeteilten Werte des Heizungsbauers: 20K Spreizung zwischen Vorlauf und Rcklauf (60/40C).Wohnzimmer bentigt 2014 Watt.
    2014W/60 qm = 33W/qm. Das ist nicht einem fr ein "normal" gedmmtes Haus ein guter Wert, geschweige denn fr ein "Passivhaus".
    Bei dieser Heizlast wre eine FBH sehr sinnvoll.