Bodenplatte ca. 1 Stunde gegossen, dann starker Regen

Diskutiere Bodenplatte ca. 1 Stunde gegossen, dann starker Regen im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, am Freitag wurde unsere Bodenplatte gegossen. Das Ganze ging von 11 - 12:30. Ab 14:10 fing dann ziemlich starker regen an der...

  1. diLLec

    diLLec

    Dabei seit:
    21.08.2011
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    System Engineer
    Ort:
    Heidenau
    Hallo zusammen,

    am Freitag wurde unsere Bodenplatte gegossen. Das Ganze ging von 11 - 12:30. Ab 14:10 fing dann ziemlich starker regen an der bis 15:30 so langsam abgeklungen ist.

    Mein Bauleiter/Rohbauer sagen, dass sofern keine Ausspülungen etc. zu sehen sind ist alles OK.

    Was sagt ihr dazu? In den sonstigen Beiträgen zu dem Thema kann man von ziemlich schlimm bis unwesentlich alles rauslesen.

    Rahmenparameter sind:
    - ziemlich viel Bewehrungsstahl
    - Beton Güte C25
    - weiße Wanne

    Ich habe Bilder gemacht und angehangen. Da ich aktuell etwas ratlos bin würde ich mich über Einschätzungen sehr freuen!

    Danke im Voraus,
    Micha

    Schalung + Bewehrung
    [​IMG]

    fertig gegossen
    [​IMG]

    nach dem Regen
    [​IMG]

    fertig gegossen
    [​IMG]
     
  2. diLLec

    diLLec

    Dabei seit:
    21.08.2011
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    System Engineer
    Ort:
    Heidenau
    hier nochmal ein paar Fotos von heute nachdem einiges vom Wasser weggetrocknet ist:

    [​IMG]

    [​IMG]
     
  3. archi3

    archi3

    Dabei seit:
    23.09.2006
    Beiträge:
    390
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Bayern
    Danach war zwar nicht gefragt...

    ... aber wenn ich den Böschungswinkel und die Kunststoff-Drunterleisten auf dem Bewehrungsbild in der rechten unteren Ecke sehe....

    Verschlechtert sich der w/z-Wert durch den Regen?
     
  4. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Es gibt Bauunternehmen die lassen ihre Bodenplatten im Sommer bewusst absaufen...

    Hab ich letztens noch gehabt, Bodenplatte war fertig, Baustelle aufgeräumt und dann hat der Polier die Betonfläche komplett unter Wasser gesetzt.

    Auf meine Nachfrage meinte er: der Beton kann nicht austrocknen, Regen kann nix wegspülen, keine Temperaturprobleme durch heißes Wetter...

    Seiner Meinung nach die ideale Nachbearbeitung im Sommer...

    Ich kannte bis dahin nur den Rasensprenger fürs Wochenende, der die Betondecke nass gehalten hat...

    Und ich sehe keinen Unterschied zwischen einem Rasensprenger und einem Regen. Solange keine Ausspülungen passiert sind ist das meiner Meinung nach sogar die beste Nachbehandlung die passieren kann ;)
     
  5. #5 Headhunter2, 22.08.2011
    Headhunter2

    Headhunter2

    Dabei seit:
    15.03.2009
    Beiträge:
    557
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    IT'ler
    Ort:
    Bayern
    hm, das Bild 3036 sieht schon so aus als obs zumindest die Zement-Sinterschicht auf der Oberfläche weggewaschen hätte, ich (als Laie) glaube aber nicht dass das schadet, könnte eher später die Austrocknung (minimal) beschleunigen
     
  6. bemi

    bemi

    Dabei seit:
    11.01.2007
    Beiträge:
    567
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister
    Ort:
    NRW
    Rahmenparameter sind:
    - ziemlich viel Bewehrungsstahl
    - Beton Güte C25
    - weiße Wanne

    passt nit inkl der Drunterleisten
     
  7. diLLec

    diLLec

    Dabei seit:
    21.08.2011
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    System Engineer
    Ort:
    Heidenau
    Hallo,

    vielen Dank für die Antworten. Könntet ihr bitte konkreter bezüglich der
    Drunterleisten bzw. der nicht zusammenpassenden Rahmenparameter werden?
    Vielleicht versteckt sich ja hier auch noch ein Fehler.

    Grüße,
    Micha
     
  8. archi3

    archi3

    Dabei seit:
    23.09.2006
    Beiträge:
    390
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Bayern
    bemi...

    ... ergänze: Fundamenterder
     
  9. Monti

    Monti

    Dabei seit:
    11.12.2010
    Beiträge:
    71
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    F&E
    Ort:
    Gelsenkirchen
    Wie werden denn die Kellerwände ausgeführt? Ansonsten sollten die Bleche mindestens 3 cm in der Bodenplatte stecken (war bei uns leider nicht der Fall). Die Bleche sind 16,7 cm breit.

    Quelle: http://www.h-bau.de/fileadmin/user_...tungstechnik/prospekte/Abdichtungstechnik.pdf
     
  10. diLLec

    diLLec

    Dabei seit:
    21.08.2011
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    System Engineer
    Ort:
    Heidenau
    @archi3: Ich kann mit deinen Antworten leider nichts anfangen. Wenn du was beitragen möchtest was mir hilft, dann werde bitte konkreter. Danke!

    @Monti: Die Wände sind Fertigteile (Filigranwände) die auf die sichtbaren Stäbe und das Pentaflex Band gesetzt wird. Das Band ist nach meiner Kontrolle mind. 3cm im Beton drin.
     
  11. Monti

    Monti

    Dabei seit:
    11.12.2010
    Beiträge:
    71
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    F&E
    Ort:
    Gelsenkirchen
    Dann schau dir noch mal das verlinkte PDF (Seite 13) bzgl. der Ecken bei Filigranelementen an. Ich kann auf dem Bildern leider nicht erkennen, wie diese ausgeführt wurden.
     
  12. Monti

    Monti

    Dabei seit:
    11.12.2010
    Beiträge:
    71
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    F&E
    Ort:
    Gelsenkirchen
    Also von oben betrachtet so:

    [​IMG]
     
  13. diLLec

    diLLec

    Dabei seit:
    21.08.2011
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    System Engineer
    Ort:
    Heidenau
    wegen der nach oben abgehenden Bewehrungseisen würde ich sagen, dass Variante 2 "Für Wandausführung in Ortbeton sind die Ecken
    bauseits aus PENTAFLEX KB zu biegen." zum Einsatz kommt. Damit wäre das was aktuell gemacht ist aus meiner Sicht richtig.
     
  14. archi3

    archi3

    Dabei seit:
    23.09.2006
    Beiträge:
    390
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Bayern
    diLLec:

    Bei WW ist ein Ringerder ausserhalb des Bauwerks zu verlegen.

    http://www.elektro-plus.com/pdf/fundamenterder.pdf


    "Drunterleisten" (untere Abstandshalter) aus faserbewehrtem Beton gehen die Verbindung mit dem Beton der Bodenplatte ein, welche aus Kunststoff nicht.

    goggeln und Suchfunktion im Forum benützen...
     
  15. Monti

    Monti

    Dabei seit:
    11.12.2010
    Beiträge:
    71
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    F&E
    Ort:
    Gelsenkirchen
    Dabei beziehst du dich aber nur auf die rechte untere Ecke der Bilder 1 und 6, oder? Bei uns lagen die Leisten auch danaben, wurden aber zum Glück nicht eingebaut ;-) Was wirklich verbaut wurde, kann man / ich auf den Bildern nicht sehen.

    Hattest du nicht was von Filigranwänden geschrieben?
     
  16. diLLec

    diLLec

    Dabei seit:
    21.08.2011
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    System Engineer
    Ort:
    Heidenau
    @archi3: Danke für den Hinweis. Teile des Erders ragen aus der Platte. Ist das nicht ausreichend? Was ist die Folge von eingebauten Plastikleisten - weniger Festigkeit ?

    @Monti: Ja, die liefern fertige Wände die gestellt und dann mit Beton verfüllt werden.
     
  17. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.907
    Zustimmungen:
    968
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo Dillec,

    Regen tut der beton gut! Es ist eine art natütliche nachbehandlung. Darf aber nicht weggespüllt worden sein.
    Kunstoffdrunterleisten entsprechen nicht die für eine Weisse-wanne und als linienförmig zu lang (max. 35 cm sollen die sein) Erdungsband soll zusätzlich zu dem in der sohle eingebaute (potezialausgleich) in der baugrube eingebaut werden. Am besten in V4A edelstahl.
    Sonst sieht es alles gut aus, soweit man sehen kann.
    Mfg.
     
  18. archi3

    archi3

    Dabei seit:
    23.09.2006
    Beiträge:
    390
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    Bayern
    diLLEC:

    Sind denn nun Drunterleisten aus Faserzement oder Kunststoff eingebaut und welche Länge haben die?

    Inhalt des Links zum fachgerechten Fundamenterder bei WW nun verstanden? Wird das auch so gebaut?
     
  19. diLLec

    diLLec

    Dabei seit:
    21.08.2011
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    System Engineer
    Ort:
    Heidenau
    Die Drunterleisten sind soweit ich das aus den Bildern sehen kann aus Plastik und nicht länger als 30 cm jeweils.

    Der Fundamenterder wird wie von Yilmaz beschrieben zusätzlich noch als Erdungsband im Erdreich verlegt.

    Ich konnte leider zu Problemen mit den Kunststoffleisten nichts finden. Könnt ihr mir da nochmal etwas Hilfestellung leisten?

    Danke und Grüße,
    Micha
     
Thema: Bodenplatte ca. 1 Stunde gegossen, dann starker Regen
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. bodenplatte bei regen

    ,
  2. Bodenplatte regen

    ,
  3. bodenplatte gießen bei regen

    ,
  4. bodenplatte bei regen gießen,
  5. bodenplatte gießen regen,
  6. bodenplatte betonieren regen,
  7. betonieren bei regen,
  8. fundament giessen und regen,
  9. bodenplatte einschalen,
  10. Bodenplatte und regen,
  11. regen bei bodenplatte,
  12. nach regen Bodenplatte weiss,
  13. bodenplatte gießen,
  14. Fundament Gießen bei Regen,
  15. bodenplatte betonieren bei regen,
  16. betonieren bodenplatte regen,
  17. bodenplatte gegossen regen,
  18. Fundament Gießen regen,
  19. bodenplatte dauerregen,
  20. frische bodenplatte regen,
  21. bodenplatte starkregen,
  22. betonoeren bei starlem regem,
  23. Bodenplatte liegt frei im Regen,
  24. regen bodenplatte gießen,
  25. betonieren bei Starkregen
Die Seite wird geladen...

Bodenplatte ca. 1 Stunde gegossen, dann starker Regen - Ähnliche Themen

  1. Bodenplatte mit Streifenfundament auf Mutterboden?

    Bodenplatte mit Streifenfundament auf Mutterboden?: Hallo zusammen, zunächst vielen Dank für das Lesen meiner Frage. Meine Partnerin und ich lassen von einem Hausbauunternehmen aktuell ein Angebot...
  2. Bodenplatte

    Bodenplatte: Hallo zusammen, Ich weiss gar nicht wie ich anfangen soll, daher hier vorab ein paar Hintergründe: Wir haben und letztes Jahr zum Hauskauf...
  3. Streifenfundament oder Bodenplatte?

    Streifenfundament oder Bodenplatte?: Hallo ich bin neu hier. Wir wollen eine Gerätehütte mauern. Nun ist die Frage mit einem Streifenfundament oder Bodenplatte. Unter den Platten ist...
  4. Anschluss und Abdichtng neue Bodenplatte an besteh. Bodenplatte

    Anschluss und Abdichtng neue Bodenplatte an besteh. Bodenplatte: Hallo! Ich habe gerade folgende Situation: Eine bestehende Bodenplatte mit einer Abdichtung unter der Bodenplatte. Nun soll für einen Umbau ein...
  5. Junge Bodenplatte vier Stunden lang unter dem Gefrierpunkt

    Junge Bodenplatte vier Stunden lang unter dem Gefrierpunkt: Hallo, unsere Bodenplatte ist am 23.11 bei Tageshöchsttemperaturen von ca. 7°C (um 12 Uhr) betoniert worden. Temperaturverlauf am 23.11 Max....