Auflagen Brandschutz (Fluchtwege)

Diskutiere Auflagen Brandschutz (Fluchtwege) im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, In Niedersachsen entsteht eine Tagespflegeeinrichtung für Senioren. Diese befindet sich im EG - es ist ein Bungalowhaus mit 216m²...

  1. #1 cilence, 05.09.2011
    cilence

    cilence

    Dabei seit:
    05.09.2011
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Krankenpfleger
    Ort:
    Helmstedt
    Hallo,


    In Niedersachsen entsteht eine Tagespflegeeinrichtung für Senioren. Diese befindet sich im EG - es ist ein Bungalowhaus mit 216m² Wohnfläche und 3 voneinander unabhängige Notausgängen.

    Nun beantragte ich einen Bauantrag. Habe nun auch eine Baugenehmigung bekommen, mit 2 größeren Auflagen.

    1.) Die Haupteingangstür muss nach außen aufgehen, da es ein Fluchtweg ist. ( Der Eingangsbereich ist 18m² groß ).
    2.) Im 65m² großen Wohnzimmer muss ein Durchbruch gemacht werden, sprich es muss ein Notausgang nach draußen entstehen.


    Meine Frage ist nun: Muss ich nun wirklich einen 4. Notausgang machen? Reichen nicht 3 Notausgänge für solch ein "kleines Gebäude"?

    Das Wohnzimmer befindet sich an einem Flur (Haupteingangstür in der Nähe) und 2 Räumen.




    Vielleicht kann jemand mir einen Rat geben ?!


    Mfg
    cilence
     
  2. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Nein.

    Diese Einrichtungen unterliegen ganz anderen Anforderungen an den Brandschutz als Wohngebäude.

    Es kommt dann auf die genauen Grundrisse, Wegeführungen usw. an.
    Da hilft nur das Hinzuziehen eines entsprechenden SV für den Brandschutz oder in dem Bereich erfahrenen Architekten. Da die Baugenehmigung schon vorliegt, bedeutet das alles nochmals aufrollen.
     
Thema: Auflagen Brandschutz (Fluchtwege)
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. brandschutz fluchtwege deckenaufbau

Die Seite wird geladen...

Auflagen Brandschutz (Fluchtwege) - Ähnliche Themen

  1. Auflage für Fensterbank (außen)

    Auflage für Fensterbank (außen): [ATTACH] Hallo liebe Mitglieder, womit und wie kann man die unebene Fläche erhöhen und auf ein Niveau bringen, auf dem man die Fensterbank...
  2. Auflager Türsturz in tragender Wand

    Auflager Türsturz in tragender Wand: Hallo zusammen, bei der Renovierung unseres Hauses habe ich die alten Türzargen entfernt. Dabei entdeckte ich an einer tragenden 24er Innenwand...
  3. Fehlende Auflager der Kehlbalken im Dachboden

    Fehlende Auflager der Kehlbalken im Dachboden: Guten Morgen zusammen! Wir haben vor ein paar Jahren ein normales 1,5 Geschoss-Haus mit Satteldach gebaut. Vor einigen Monaten wollten wir dann...
  4. Baugenehmigung erteilt mit Auflagen

    Baugenehmigung erteilt mit Auflagen: Hallo zusammen, es geht um folgendes Ereignis. Ich habe im Frühjahr 2023 einen Bauantrag für einen Vorstellbalkon mit vier stützen beantragt....
  5. Auflage Sturz aus Porenbeton

    Auflage Sturz aus Porenbeton: Hallo liebe Forengemeinde, bei uns wurde gerade das EG errichtet aus Porenbeton 17,5 cm Hintermauerwerk. Gibt es eine Richtlinie oder eine...