Werbepartner

Ergebnis 1 bis 13 von 13

Klinkerfassade welche DIN Norm für Verfugung?

Diskutiere Klinkerfassade welche DIN Norm für Verfugung? im Forum Mauerwerk auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    08.2008
    Ort
    Rostock
    Beruf
    Controller
    Beiträge
    19

    Klinkerfassade welche DIN Norm für Verfugung?

    Hallo,

    bei uns wurde das Haus mi Klinkersteinen verblendet.
    Die Fugen sind unterschiedlich breit, tief und zudem sandig verfugt.

    Stellenweise kann man die Fugen mit dem Schlüssel herauskratzen.

    Hat jemand eine Idee, welche Norm hier eine Rolle spielt?


    Beste Grüße
    Steffen
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Klinkerfassade welche DIN Norm für Verfugung?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Wieland
    Gast
    Die Norm der erforderlichen Mörtelgruppe.

    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Frankfurt
    Beruf
    Hausfrau
    Benutzertitelzusatz
    Aber das muß eine Hausfrau ja nicht wissen!!
    Beiträge
    1,813
    Auswendig weiß ich die DIN-Norm jetzt auch nicht
    Aber ich würde Mörtelgruppe III für Klinker vermuten. Den kratzt man nicht mit dem Schlüssel heraus.

    Aber was sagt denn der Hersteller der Klinkersteine dazu?
    Die haben auch Außendienstmitarbeiter, die sich das mal kostenlos ansehen. Aber sie machen ungern Krieg mit den Handwerkern. Es sind ja ihre Kunden. Aber Falschaussagen machen sie auch nicht.

    Also man muß sich ihre Aussagen genau anhören.

    pauline
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    unterschiedliche fugenmaße können von unterschiedlichen maßen der steine resultieren.

    die erforderliche mörtelfestigkeit hängt von der festigkeit der ziegel ab. also datenblatt vom ziegelhersteller anschauen welche mörtelgruppe empfohlen wird. hat dein unternehmer denn nachträglich verfugt oder nur die fugen abgestrichen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,391
    MG III im Verblenderbau?? Nö
    Dieses ist maximal für das nachträglich verfugen zulässig. Siehe DIN 1053 und DIN 18330.
    Zu den Fugenmaßen hat Rolf ja schon was geschrieben. Das ist eine Wissenschaft für sich unter zuhilfenahme von ca 17 Normen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,391
    Ach ja - da hatte sich schon mal ein gaaanz netter Gedanken gemacht
    http://sv-carden.de/bt_mw_verbl_moertel.html
    http://sv-carden.de/bt_mw_verbl_fugen.html
    Verblendung allgemein: http://sv-carden.de/bt_mw_verbl_allgem.html
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2008
    Ort
    Rostock
    Beruf
    Controller
    Beiträge
    19
    Hallo,

    danke für die Linksammlung und die Bilder dazu.
    Man kann als Laie deutlich erkennen, daß bei uns gepfuscht wurde.

    Stellenweise bröckeln die Fugen heraus (falscher Mörtel), und auch die Fugen sind höchst unterschiedlich...

    Ausserdem ist der Mörtel relativ grobkörnig vom Kies wahrscheinlich.
    Würden Fotos zur Bewertung helfen?


    Bete Grüße
    Steffen
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Avatar von Biker
    Registriert seit
    07.2005
    Ort
    Kiel
    Beruf
    Sänger, (Maurer u. Betonbaumeister)
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    101
    Ja, bitte mal Fotos rein stellen, Nahaufnahme und von ca. 6-10m
    Entfernung. Und den Verblender benennen.

    Mfg Biker
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,391
    Wenn Fugen herausbröckeln liegt es meist an zu trockenen Fugmörtel und / oder an zu geringer Krafteintragung beim einbügeln des Mörtels. Meist.....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2008
    Ort
    Rostock
    Beruf
    Controller
    Beiträge
    19

    Steffen114

    Zitat Zitat von Carden, Mark Beitrag anzeigen
    Wenn Fugen herausbröckeln liegt es meist an zu trockenen Fugmörtel und / oder an zu geringer Krafteintragung beim einbügeln des Mörtels. Meist.....
    Danke für Eure Ratschläge.
    Ich werde die Tage mal ein paar Fotos machen und hier ins Netz stellen.
    Mir scheint die Körnung vom angemachten Mörtel als zu grob.

    Beste Grüße
    Steffen
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2008
    Ort
    Rostock
    Beruf
    Controller
    Beiträge
    19
    Hallo,

    anbei mal einige Fotos.

    - - - - - - - - -
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2008
    Ort
    Rostock
    Beruf
    Controller
    Beiträge
    19
    - - - - -


    Meiner Meinung nach zu grob, schlecht abgebunden, zu tief und so weiter. Ab mal schauen, was die Experten dazu sagen.

    Danke schon mal.

    Man kann die Bilder vergrösseren und dann noch einmal zoomen mit der Lupe von Windows aus.

    Gruß
    Steffen
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  15. #13
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    01.2004
    Ort
    NRW
    Beruf
    öbuv Sachverständiger
    Benutzertitelzusatz
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Beiträge
    10,391
    Ich habe wegen meiner langsamen Leitung nur 2 Bilder geöffnet.
    Sieht fast wie plastifizierter Mörtel aus. Wirklich Baustellenmörtel?
    Das Mörtelbild erscheint OK (per Foto auf den 2 Stck)
    Das Material erscheint nur falsch eingebügelt worden zu sein.
    Wie gesagt - Du kannst tausend Fotos einstellen.
    Ohne sehen, fühlen, schmecken - mit anderen Worten einer Vorortbesichtigung kaum wirklich Bewertbar.
    Hohl Dir da einen ran.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  16. #14
    Avatar von Biker
    Registriert seit
    07.2005
    Ort
    Kiel
    Beruf
    Sänger, (Maurer u. Betonbaumeister)
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    101
    Meiner Meinung nach ist das Verblendbild nicht sonderlich ungewöhnlich. Fugenbreite sieht normal aus, Verband wurde eingehalten, Oberfläche normal bei so einem Stein.

    Ich sag mal der Verblender hat eine starke bis mittlere Wasseraufnahme, demnach mit einem VK Mörtel gemauert. Mauerwerk in eigenem Saft gefugt (gefugt mit einem Holz und mit Besen abgefegt) demnach eine raue Fuge passend zum Stein.
    Gut wäre mal ein Bild aus einer größeren Entfernung gewesen, um sich einen Gesamteindruck zu verschaffen. Sicherlich sind auf den jetzigen Bildern die schlechteren Stellen dargestellt und spiegeln event. nicht das gesamte Mauerwerk wieder.

    Gut ist natürlich vor beginn der Verblendarbeiten ein Musterstück zu erstellen und mit BH abzustimmen, kostet aber etwas... Und gut wäre natürlich auch die Maurer bei beginn der Arbeiten darauf hin zu weisen das dass erstellte Fugenbild nicht gefällt und dieses nicht erst macht wenn die Arbeiten fast fertig sind.
    Ansonsten schließe ich mich Mark an.

    mfg Biker
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen