Gas-Brennwertheizung; welche Menge an Verbrennungsrückstände/Kondensat ?

Diskutiere Gas-Brennwertheizung; welche Menge an Verbrennungsrückstände/Kondensat ? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben eine Buderus Logamax plus GB112-24 mit einem Wasserspeicher Logalux SU 160 auf dem Speicher. Als Abgasrohr wurde das...

  1. #1 wimmers, 18.09.2011
    wimmers

    wimmers

    Dabei seit:
    17.09.2011
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Qualitätsmanager
    Ort:
    Düsseldorf
    Hallo,

    wir haben eine Buderus Logamax plus GB112-24 mit einem Wasserspeicher Logalux SU 160 auf dem Speicher. Als Abgasrohr wurde das zugehörige Buderus Abgasrohr verwendet.

    Für das Kondensat wurde ein HT-Rohr mit Sifon an das Abflussrohr angeschlossen.

    So, nun zum Thema: Mein alter Installateur, der die Wartung gemacht hat, ist im wohlverdienten Ruhestand. Der "Neue" reinigte dann den Auffangbehälter aus der Heizung im Waschbecken, was der alte Installateur aufgrund der Aggressivität der Verbrennungsrückstände nie gemacht hat.

    Mir fiel dann einige Tage nach der Wartung ein, dass der alte Installateur auch immer den Sifon des HT-Rohres gereinigt hat. Das habe ich dann selber gemacht. ABER: Ist es normal, dass nach 5 Jahren die HT-Rohre so aussehen??? Bild 1 ist das senkrechte DN50 HT-Rohr hinter dem Sifon welches dann in das Abflussrohr geht. Bild 2 ist ein dünneres HT-Rohr, welches dann in den Sifon geht.

    Mit welcher Menge an Wasser und festen Verbrennungsrückständen muss man im Jahr rechnen? Sollten die Feststoffe nicht vom Kondensat weggespült werden? Wieso haften die festen Rückstände so an einem senkrechten Rohr?

    Gruß

    Jörg
    Weiterführende Links:
    - Bild 1
    - Bild 2
     
  2. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Boah, das sieht ja aus wie ein misshandelter Küchenabfluß *grusel*

    Welche Konsistenz hat das Zeug? Das sieht ja aus wie Schweineschmalz...
     
  3. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Man sollte beim Gasversorger reklamieren - der Kalkgehalt ist zu hoch!
    Zumindest für Erdgas L und H, vielleicht ist es ja Sorte K...? :mega_lol:
     
  4. #4 wimmers, 18.09.2011
    wimmers

    wimmers

    Dabei seit:
    17.09.2011
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Qualitätsmanager
    Ort:
    Düsseldorf
    Yep das dürfte die Konsistenz sein (ohne den Fettgehalt :D ).
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ich frage mich, sind die Rückstände überhaupt vom Kondensat bzw. der Brennwerttherme? Ich würde mal die Abwasserführung genauer unter die Lupe nehmen. Was ist wo und wie angeschlossen? Kann es zum Rückstau kommen? usw. usw.

    Gruß
    Ralf
     
  6. #6 ecobauer, 18.09.2011
    ecobauer

    ecobauer

    Dabei seit:
    17.01.2010
    Beiträge:
    1.894
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    Saarland
    Was wird denn da noch über den Abfluss entsorgt??
    Vielleicht die Waschmaschine??
    Das sieht aus, als ob da etwas miteinander reagiert - und das kommt sicher nicht alleine aus der Therme!
     
  7. #7 wimmers, 18.09.2011
    wimmers

    wimmers

    Dabei seit:
    17.09.2011
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Qualitätsmanager
    Ort:
    Düsseldorf
    Hallo,

    also EFH und der Aufbau ist wie folgt:

    Keller: Waschmaschine, Küche, Dusche, Waschbecken werden über Pumpensumpf in Kanalanschluss befördert
    EG: Küche, Gäste-WC
    1.OG: Dusche, Wanne, WC, Waschbecken
    Speicher: Heizung (das DN50 HT geht direkt in das DN100 Fallrohr)

    Wenn es Rückstau wäre, hätte ich sicherlich in den unteren Etagen Probleme. Ich habe das HT-Rohr nun mit Wasser gereinigt (Rothenberger Abflussjet). Den "Käse" habe ich damit komplett beseitigen können.

    Klar habe ich das Problem damit gelöst.....bin aber total erstaunt, da ich noch nie derartiges gehört habe.

    Gruß
    Jörg
     
  8. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    d.h. an der Leitung hängt nur die Therme. Aufgrund der Höhe ist ein Rückstau auch ausgeschlossen.

    Theorie 1: Reinigungsmittel vom Reinigen der Therme/WT
    Theorie 2: Dämpfe die dort kondensieren

    Solche Rückstände habe ich bei einer Therme noch nie gesehen, aber ich zerlege auch nicht täglich solche Kondensatabläufe.

    Gruß
    Ralf
     
  9. #9 wimmers, 18.09.2011
    wimmers

    wimmers

    Dabei seit:
    17.09.2011
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Qualitätsmanager
    Ort:
    Düsseldorf
    Theorie 1:
    Mir ist nicht bekannt, dass hier bei der Reinigung/Wartung jemals Reinigungsmittel eingesetzt wurden. Hier kam m.E. nur Drahtbürste/-kamm und Druckluft zum Einsatz.
    Theorie 2:
    k.A. was das für Dämpfe sein sollen. (Hier ist kein Kalk- oder Schwefelwerk im Umfeld :wow)

    Gruß
    Jörg
     
  10. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ich meinte Dämpfe aus dem Abwassersystem.

    Gruß
    Ralf
     
  11. #11 wimmers, 19.09.2011
    wimmers

    wimmers

    Dabei seit:
    17.09.2011
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Qualitätsmanager
    Ort:
    Düsseldorf
    Ah, o.k. jetzt verstehe ich es. Das kann ich aber eigentlich ausschliessen, da die Dämpfe ja dann durch den mit Wasser gefüllten Sifon drücken würden. Die Ablagerungen sind ja vor und hinter dem Sifon.
    Da ich ja wohl der Einzige bin, der dieses Problem hat und dem Ganzen auf dem Grund gehen möchte, habe ich jetzt den Sifon durch ein Maischefass (30Liter) ersetzt. Mal sehen, was sich da so ablagert.

    Gruß
    Jörg
     
  12. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Bin auf das Ergebnis gespannt, denn so etwas habe ich noch nie gesehen.

    Gruß
    Ralf
     
  13. #13 ThomasMD, 19.09.2011
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Da bin ich auch gespannt. Rüste gerade unsere Anlage auf eine Zweierkaskade GB 162-65 um.

    Die Kondensatleitung wird ca. 3 m lang sein, bevor sie in das SML-Rohr eingebunden wird.
     
Thema: Gas-Brennwertheizung; welche Menge an Verbrennungsrückstände/Kondensat ?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. brennwertheizung kalk im kondensablauf

    ,
  2. rückstände gasverbrennung

    ,
  3. Rückstände im Kondensat

    ,
  4. rückstände bei gasverbrennung,
  5. gas verbrennungsrückstände,
  6. Verbrennungsrückstände in einer Gas-Brennwerttherme,
  7. Erdgas verbrenbubgs rückstände,
  8. Menge Kondesat heizung,
  9. kondensat aus der brennwerttherme im estrich,
  10. kondensat gas brennwert Ablagerungen
Die Seite wird geladen...

Gas-Brennwertheizung; welche Menge an Verbrennungsrückstände/Kondensat ? - Ähnliche Themen

  1. Umrüstung Pelletheizung auf Brennwertheizung

    Umrüstung Pelletheizung auf Brennwertheizung: Unter welchen Bedingungen kann man eine vorhandene, defekte Pelletheizung auf Flüssiggas umrüsten?
  2. Gas Brennwertheizung heizt komisch

    Gas Brennwertheizung heizt komisch: Hallo zusammen, wider mal eine Frage. Unsere neue Gas-Brennwert Heizung hat ein komisches Heizverhalten. Die Warmwasserbereitung funktioniert...
  3. Brennwertheizung plus Solarthermie vs. Photovoltaik aufs gesamte Dach

    Brennwertheizung plus Solarthermie vs. Photovoltaik aufs gesamte Dach: Hallo an das Forum, ich habe mal ne Frage, auch auf die Gefahr hin, das dieses Thema schon 100-mal diskutiert wurde: DHH, 170qm Wfl, 85 Bj,...
  4. Frage zu Gas-Brennwertheizung

    Frage zu Gas-Brennwertheizung: Hallo, bei mir lichtet sich so langsam das Chaos im Haus und eine Heizung soll demnächst rein. Da ich im kompletten Haus FBH legen will...
  5. Brennwertheizung?

    Brennwertheizung?: Hallo Möchte mich erstmal vorstellen. Ich heiße Frank, bin 35 Jahre alt und stehe nun vor der Entscheidung ein Haus zu kaufen. Nach der ersten...