    Hallo!

    Bei unserem Neubau soll in der Außenwand (42,5 cm Porenbeton 0,08) ein Abwasserrohr für die Entwässerung von Dusche und Waschbecken (im Dachgeschoss) gelegt werden (d=9cm). Alternativ würde das Rohr in der Speisekammer und der Einliegerwohnung im Keller auf der Wand verlaufen, was ich optisch aber OK finde.
    - Wie kritisch muss man das sehen, wenn ein Abflussrohr in der Außenwand verläuft?
    - Welche Probleme (Wärmebrücke,...) bringt dies mit sich?


    Danke für euren Rat.
    Grüße
    Markus
     
  2. #2 ecobauer, 18.09.2011
    ecobauer

    ecobauer

    Dabei seit:
    17.01.2010
    Beiträge:
    1.894
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    Saarland
    Luft ist doch auch ein guter Wärmedämmer.
    Und da das Abwasserrohr ja nicht ständig mit Wasser gefüllt ist, dürfte der Effekt wohl vernachlässigbar sein!
     
  3. #3 Markus K, 18.09.2011
    Markus K

    Markus K

    Dabei seit:
    24.04.2011
    Beiträge:
    55
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    Gießen
    Luft als Isolator gilt aber doch nur bei kleinen Lufteinschlüssen. Im Rohr dürfte doch Konvektion auftreten, wodurch eine Dämmung hinfällig wäre.

    Grüße
    Markus
     
  4. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Wenn in dem Schacht keine Luft zirkuliert, dann sollte es keine Probleme geben. Außerdem kann man den Schacht mit losem Dämmstoff auffüllen. Abwasserleitungen vor der Wand ergeben oftmals Schallprobleme.

    Gruß

    Bruno Bosy
     
  5. #5 ecobauer, 18.09.2011
    ecobauer

    ecobauer

    Dabei seit:
    17.01.2010
    Beiträge:
    1.894
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    Saarland
    Das Rohr hat doch zumindest an einer Seite einen "Stopfen" durch einen Syphon. Wo und wie also sollte da Konvektion stattfinden?

    Es gibt einzig ein Kanalrohr, das oben offen ist und das ist das der Kanalent- und belüftung, das über den Dach geführt wird.
     
  6. #6 ReihenhausMax, 18.09.2011
    ReihenhausMax

    ReihenhausMax

    Dabei seit:
    25.09.2009
    Beiträge:
    1.973
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Softi
    Ort:
    Bremen
    Von der kalten zur warmen Seite und zurück ...
    Andererseits haben 325 mm Poroton immer noch einen U-Wert von 0.24 W/m2K (statt 0.19 für die ganze Wand), da kann man wohl auch nicht
    von einer wirklich kritischen Wärmebrücke sprechen und Abflußgeräusche
    in einer ggf. vermieteten Einliegerwohnung sind auch nicht so schön, auch
    wenn es da sicherlich auch Lösungen gibt.
     
  7. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    und was spricht dagegen daß der Mauerschlitz vorm Einbau der
    Installationen noch ne 3-Seiten 5cm EPS-Dämmung bekommt ?
     
  8. #8 Markus K, 22.09.2011
    Markus K

    Markus K

    Dabei seit:
    24.04.2011
    Beiträge:
    55
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    Gießen
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Grüße
    Markus
     
Thema: Abwasserrohr in Außenwand, Wärmebrücke?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. abwasserrohr in außenwand

    ,
  2. abwasserrohr in außenwand verlegen

    ,
  3. abwassrrohr.kältebrücke

    ,
  4. abwasserrohr kältebrücke,
  5. kältebrücke Wand abwasserleitung,
  6. rohr in Rohr verlegen kältebrücke,
  7. Abflussrohr außenwand Problem,
  8. abwasserleitung an der aussenwand,
  9. abflussrohr Außenwände isolierung,
  10. abflussrohr Außenwand Wärmebrücken,
  11. wärmebr abwasserrohr an dämmung,
  12. Schmutzwasserleitung im Außenwand,
  13. abwasserrohr aussenwnad,
  14. abwasserleitung in aussenwand,
  15. abwasserleitung in außenwand,
  16. abwasserrohre in außenwand neubau ?,
  17. Ht rohr außenwand wärmebrücke,
  18. abflussrohr wärmebrücke,
  19. abflussrohr in aussenwand,
  20. wie rohre in die aussenwand dämmung,
  21. abflussrohr in ausenwand
Die Seite wird geladen...

Abwasserrohr in Außenwand, Wärmebrücke? - Ähnliche Themen

  1. Mangel: Abwasserrohr falsch in Außenwand positioniert ?

    Mangel: Abwasserrohr falsch in Außenwand positioniert ?: Hallo liebe Community, wir haben es nun endlich auch gewagt ein Neubau zu realisieren und nun haben wir gleich den ersten "Fehler" bei der...
  2. Abwasserrohr in der Außenwand

    Abwasserrohr in der Außenwand: Hallo zusammen! Ich habe mit 50cm Liapor ziegeln gemauert, außen sollte nur Grundputz bzw. ev. Thermoputz darauf. Nun ist mein Problem das ein...
  3. Abwasserrohr und Steigleitung aus Außenwand entfernt - wie Schlitze verschließen?

    Abwasserrohr und Steigleitung aus Außenwand entfernt - wie Schlitze verschließen?: Hallo, wir sind gerade dabei ein Zimmer in einem Haus Bj.67 zu sanieren. Dabei haben wir auch ein altes Abwasserrohr und Steigleitungen der...
  4. Abwasserrohre in Außenwand und Decke?

    Abwasserrohre in Außenwand und Decke?: Ein freundliches Hallo an alle Experten in diesem Forum, wir haben 2 Probleme bei der Planung unseres Hauses. Das Badezimmer im OG liegt von...
  5. Abwasserrohre in Außenwand und Decke?

    Abwasserrohre in Außenwand und Decke?: Ein freundliches Hallo an alle Experten in diesem Forum, wir haben 2 Probleme bei der Planung unseres Hauses. Das Badezimmer im OG liegt von...