Schwerlastanker in Bodenplatte bei Weißer Wanne

Diskutiere Schwerlastanker in Bodenplatte bei Weißer Wanne im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei unserer Weißen Wanne (zeitweise aufstauendes Sickerwasser bei Lehmboden) wurden Schwerlastanker M12, 100 mm und 110 mm in unsere 25...

  1. #1 NeubauBodensee, 26.09.2011
    NeubauBodensee

    NeubauBodensee

    Dabei seit:
    06.07.2011
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Laie
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Hallo,

    bei unserer Weißen Wanne (zeitweise aufstauendes Sickerwasser bei Lehmboden) wurden Schwerlastanker M12, 100 mm und 110 mm in unsere 25 cm starke Bodenplatte geschraubt für die Stützen der Fertigteilwände (alles WU). Die Bohrlöcher dazu wurden aber - ohne Abstandshalter - viel tiefer, mindestens 15 oder 20 cm gebohrt. :(:frust:(

    Die Weiße Wanne wurde dadurch beschädigt. Das kann doch nicht nach dem aktuellen Stand der Technik sein. Ist das üblich und erlaubt?

    Ich nehme an, die Baufirma hat nicht vor, die Bolzenanker wieder herauszunehmen oder irgend etwas abzudichten. Soll ich darauf bestehen?

    Grüße
    NeubauBodensee
     
  2. #2 NeubauBodensee, 26.09.2011
    NeubauBodensee

    NeubauBodensee

    Dabei seit:
    06.07.2011
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Laie
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Sorry für den Schreibfehler. Das 'w' hatte sich unbeabsichtigt verabschiedet.
     
  3. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    na klar. oder hast du ein stück gelochte bodenplatte bestellt?
     
  4. #4 NeubauBodensee, 26.09.2011
    NeubauBodensee

    NeubauBodensee

    Dabei seit:
    06.07.2011
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Laie
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Schwerlastanker in Bodenplatte bei Weisser Wanne

    Hallo,

    ... natürlich nicht.

    Bei einer Abdichtungsfirma in den download-dokus fand ich, dass höchstens 5 cm Bohrlöcher zulässig sind. Damit hätte ich ein kleineres Problem gehabt. Aber so...

    Hat jemand Erfahrung, wie das normalerweise in der Praxis gehandhabt wird?

    Weder ein Mitarbeiter meines Abdichters noch der Bauleiter der Keller-/Hausbaufirma waren am Termin vor Ort. Das kann doch auch nicht normal sein, oder?

    Grüße
    NeubauBodensee
     
  5. bemi

    bemi

    Dabei seit:
    11.01.2007
    Beiträge:
    567
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Maurermeister
    Ort:
    NRW
    Dann hol doch mal den Planer der Weißen Wanne dazu, wenn es da überhaupt einen , oder eine WW gibt.
    bemi
     
  6. #6 NeubauBodensee, 29.09.2011
    Zuletzt bearbeitet: 29.09.2011
    NeubauBodensee

    NeubauBodensee

    Dabei seit:
    06.07.2011
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Laie
    Ort:
    Baden-Württemberg
    Was soll das heißen? Ich verstehe nicht was du meinst bemi


    Natürlich gibt es einen Planer.
    Die Planung hat die Keller-/Hausbaufirma gemacht inkl. Statik und Bemessung. Die Spezialfirma für die Abdichtung der Weißen Wanne (ich nehme an, ich darf an dieser Stelle keine Namen nennen; ist dies seit zig Jahren, hat aber den namen geändert) hatte ich beauftragt mit denen zusammen zu arbeiten.

    NeubauBodensee
     
  7. #7 bogi32b, 29.09.2011
    bogi32b

    bogi32b

    Dabei seit:
    06.09.2011
    Beiträge:
    131
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Netzwerkspezi
    Ort:
    Moorrege
    Schwerlastanker raus, Epoxy rein, neuen Schwerlastanker rein, festziehen. Hätte ich so gemacht, als bauleie.
     
  8. #8 saarplaner, 29.09.2011
    Zuletzt bearbeitet: 29.09.2011
    saarplaner

    saarplaner

    Dabei seit:
    07.10.2008
    Beiträge:
    1.820
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl. Ing.
    Ort:
    Saarland
    Benutzertitelzusatz:
    Ich distanziere mich von der eingeblend. Werbung!
    Wenn ich Baulaie wäre, hätte ich nix dazu geschrieben.


    @TE: Bemi hat das einzig richtig dazu gesagt.

    Hast du eigenen Sachverstand auf der Baustelle?

    Falls nicht, wäre es Zeit mal darüber nachzudenken.
    Obwohl für die WW eigentlich zu spät.
     
  9. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    ist wieder da :)
     
Thema:

Schwerlastanker in Bodenplatte bei Weißer Wanne

Die Seite wird geladen...

Schwerlastanker in Bodenplatte bei Weißer Wanne - Ähnliche Themen

  1. Bodenplatte

    Bodenplatte: Hallo zusammen, Ich weiss gar nicht wie ich anfangen soll, daher hier vorab ein paar Hintergründe: Wir haben und letztes Jahr zum Hauskauf...
  2. Schwerlastanker für Ziegel-Hohlwand

    Schwerlastanker für Ziegel-Hohlwand: Hallo Experten, Es geht um die Giebelwand meines 1930er Einfamilienhauses, von der ich bisher annahm, es wäre eine 24er Vollziegelmauer. Beim...
  3. Balkenschuhe (für Galerie) mit Schwerlastankern in Wand befestigen?

    Balkenschuhe (für Galerie) mit Schwerlastankern in Wand befestigen?: Hallo zusammen, habe folgende Frage und zwar bin ich grade dabei mir eine kleine Galerie (8qm) in mein Zimmer (Raumhöhe 5m) zu bauen. Also plane...
  4. Dübel/Schwerlastanker in T9

    Dübel/Schwerlastanker in T9: Folgende Aufgabenstellung: Es soll eine Terrassenüberdachung aus Stahl/Glas geben. 6m breit, 4m tief steht auf einer Betonplatte, die mit...