Risse in Kellerdecke nach Ausschalung

Diskutiere Risse in Kellerdecke nach Ausschalung im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo zusammen, nach heutiger Ausschalung der Kellerdecke zweier Räume haben sich einige große Risse gezeigt. Laut Bauleiter war das Problem,...

  1. #1 andyges, 26.09.2011
    andyges

    andyges

    Dabei seit:
    26.09.2011
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    vertrieb
    Ort:
    backnang
    Hallo zusammen,

    nach heutiger Ausschalung der Kellerdecke zweier Räume haben sich einige große Risse gezeigt. Laut Bauleiter war das Problem, das der Beton nicht unter die Abstandhalter (die unter der Bewährung und auf den Schaltafeln liegen) gelaufen ist.

    Die Abstandhalter sind in der Decke jetzt dort wo die Risse und Löcher sind zu sehen und zwar dort wo kein Beton reingelaufen ist. Der Bauleiter meinte das sei kein Problem, da die Bewährung davon nicht betroffen sei, wir sollen uns keine Sorgen machen.

    Betroffen sind die Decken 2er Räume im Keller. Es sind dadurch Risse und einige Löcher entstanden und wir machen uns dennoch Sorgen. Kennt jemand das Problem dass der Beton nicht ganz zwischen Abstandshalter und Schaltafeln läuft und dadurch Holräume im Beton entstehen die dann eben laut Bauleiter "verputzt" werden ?
     
  2. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Da könnte unzureichend gerüttelt worden sein.
    Oder die Mischung stimmte nicht.
    Der Statiker soll das überprüfen!
     
  3. #3 Isolierglas, 26.09.2011
    Isolierglas

    Isolierglas

    Dabei seit:
    04.10.2007
    Beiträge:
    1.452
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Consultant
    Ort:
    Darmstadt
    Gibt es Bilder?
     
  4. #4 JamesTKirk, 26.09.2011
    JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    Du hast (mind.) 2 Probleme auf Deiner Baustelle:

    1) den vermutlich unsachgemäß eingebrachten Beton (bitte mal Bilder einstellen)
    2) den "Bauleiter"
     
  5. #5 andyges, 27.09.2011
    andyges

    andyges

    Dabei seit:
    26.09.2011
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    vertrieb
    Ort:
    backnang
    Hier die Bilder zu den Rissen usw.

    Hier die kommen die Bilder...

    1. Beton nicht richtig in die Kellerwand eingeflossen (an der Türe)
    2. Risse unter den Abstandhaltern (von weitem) gehen quer über die Decke
    3. Risse unter den Abstandhaltern (nah) Abstandhalter ragen deutlich aus der Decke
    4. Nebenbei erwähnt: "Schiefer" Fenstersturz (was sind die Folgen?)
    5. Nebenbei erwähnt: "Schiefe Steine" die nicht im Wasser gemauert wurden.

    Wie gesagt, der Bauleiter meint das sei alles halb so schlimm..
     
  6. #6 Pruefhammer, 27.09.2011
    Pruefhammer

    Pruefhammer

    Dabei seit:
    26.07.2011
    Beiträge:
    1.311
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Düren
    kann es sein,dass die Drunterleisten falsch herum eingebaut wurden?
    Aber warte mal auf den "Betonkopf" JamesTKirk. Unser Betonpapst sieht das auf den ersten Blick.
     
  7. #7 JamesTKirk, 28.09.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.09.2011
    JamesTKirk

    JamesTKirk Gast

    Wenn die fotografierte Drunterleiste die einzige ist, die rausguckt bzw. sich abzeichnet (oder es nur einige sind) und der Riss unter dieser Drunterleiste liegt, dann sollte er nur oberflächlich sein und nicht tief reingehen. Gut wäre nochmal mit dem Rissbreitenmaßstab (Dein Bauleiter sollte sowas haben) die Rissbreite zu messen und wenn diese vertretbar ist (bis 0,4 - 0,5 mm), dann solltest Du da ein Ei drüber schlagen können.

    Kontrolliere bitte noch einmal alle Filigranwände. Wichtig ist, dass am Fußpunkt der Füllbeton überall ausgetreten sein muss. Die Wände werden auch deshalb auf ein paar cm hohe Plastikplättchen gestellt, damit dies gewährleistet ist. Nur so ist gewährleistet, was die Wand vollständig mit Beton gefüllt ist. Wenn die Ecke der einzige Hohlraum in den Filigranwänden ist, kannst Du ein zweites Ei dazu drüber schlagen. Die Ecke muss aber trotzdem geschlossen werden, und bitte nicht einfach einen Spachtel da reinschmieren :e_smiley_brille02:
     
  8. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Nur bevor man da zu viel Wirbel macht: Ob die Fugen der Schalen der Wände unten vergossen sein müssen - kommt drauf an. Meist nicht erforderlich, manchmal schon, ist mit der Statik abzuklären oder Abdichtungskonzept.

    Ich tippe mal, die Beteiligten, planerisch Verantwortlichen gibt es nicht...
     
Thema:

Risse in Kellerdecke nach Ausschalung

Die Seite wird geladen...

Risse in Kellerdecke nach Ausschalung - Ähnliche Themen

  1. Riss in der Kellerdecke

    Riss in der Kellerdecke: Hallo liebe Gemeinde , Ich habe bei meinem Haus bj 1960 , einen Riss in der Kellerdecke ( nur in einem Raum) . Der Rias geht fast mittig durch...
  2. Risse in Kellerdecke

    Risse in Kellerdecke: Hallo , Letztes Jahr bezogen wir ein Fachwerkhaus von Baujahr um 1900. Dieses wurde laut Bauunterlagen 1968 an und umgebaut. Das Haus ist...
  3. Risse Kellerdecke und Abdichtung gegen drückendes Wasser

    Risse Kellerdecke und Abdichtung gegen drückendes Wasser: Hallo Zusammen, wir hatten die Tage mal wieder einen Ortstermin mit unserem Gutachter. Übrigens der 2. innerhalb einer Woche. Dieses mal geht es...
  4. Riss in der Kellerdecke

    Riss in der Kellerdecke: Hallo Fachleute, an der Kellerdecke habe ich einen Riss am Rand festgestellt, welcher mittlerweile eine Rissbreite von 0,4 mm an der Seite...
  5. Kellerdecke: Risse und Schäden an Hohlziegel

    Kellerdecke: Risse und Schäden an Hohlziegel: Hallo, in unserem vermieteten Haus zeigen sich nach 30 Jahren plötzlich Schäden an den Hohlziegelsteinen der Kellerdecke. Siehe Bilder. Die...