2 Anschlussfahnen und ziemlich kurz

Diskutiere 2 Anschlussfahnen und ziemlich kurz im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, abgesehen davon, das die "Experten" die Abstandshalter, auf der Folie, mit den Zacken nach unten verlegt haben, so dass sich...

  1. Maxtor

    Maxtor

    Dabei seit:
    08.08.2011
    Beiträge:
    80
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tischler
    Ort:
    Düsseldorf
    Hallo zusammen,

    abgesehen davon, das die "Experten" die Abstandshalter, auf der Folie, mit den Zacken nach unten verlegt haben, so dass sich diese schön in und durch die Folie drücken:mauer kommt mir der Fundamenterder etwas komisch vor.
    1. Habe ich noch nie gesehen, dass 2 Anschlussfahnen aus der Bodenplatte kommen.
    2. Sind diese nur ca. 60 cm lang.

    Ist das trotzdem i.O.

    Viele Grüße
    Max

    [​IMG]
     
  2. #2 Baufuchs, 03.10.2011
    Baufuchs

    Baufuchs Gast

  3. Maxtor

    Maxtor

    Dabei seit:
    08.08.2011
    Beiträge:
    80
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tischler
    Ort:
    Düsseldorf
    Hallo Baufuchs,

    kenne ich, aber dort steht leider nicht, ob es egal ist wenn 2 Anschlussfahnen aus der Bodenplatte kommen und leider auch nicht warum diese mind. 150 cm lang sein sollten.

    Möchte nur wissen, ob das auch i.O. oder ob man was bemängeln sollte.

    Auch steht dort, das die Anschlussfahnen isoliert sein sollen, habe ich auch noch nirgends gesehen.

    Gruß Max
     
  4. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Sauberkeitsschicht auf Beton drunter?

    Entweder Beton oder XPS drunter, das wäre z.B. eine Sache die du bemängeln könntest...
     
  5. Maxtor

    Maxtor

    Dabei seit:
    08.08.2011
    Beiträge:
    80
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tischler
    Ort:
    Düsseldorf
    Verstehe ich leider nicht...
    Aufbau ist wie folgt:
    -RCL, verdichtet (glaube 30 cm stark)
    -Folie, darauf Sauberkeitsschicht aus 5cm Beton
    -12cm Dämmung (4000CS)
    -Folie
    -Bewehrung
    -25cm Beton

    Was hat das mit dem Fundamenterder zu tun?

    Gruß Max
     
  6. Ludolf

    Ludolf

    Dabei seit:
    22.02.2010
    Beiträge:
    469
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Elektriker
    Ort:
    GER
    Hallo Maxtor,
    es wird in der DIN nicht ausdrücklich erwähnt, wenn aber beide Enden gemeinsam auf die HES geführt werden, sehe ich da keine Probleme, im Gegenteil.

    Auch die Forderung nach 1,5m Anschlußlänge im HAR kann ich nicht nachvollziehen.
    Die ausreichenden 60cm bei dir bedeuten während der Bauphase eine geringere mechanische Beanspruchung und damit Schutz der Zinkschicht.

    Dazu wäre es allerdings auch nötig, den Austrittsbereich aus der Betonsohle extra zu schützen.
    Zusätzlich sollte die Anschlußfahne in der Mauer aus der Sohle austreten.

    Trotz allem wird bei dir sehr wahrscheinlich ein Ringerder nötig, dieser aus V4A und mit Verbindung an deinen Fundamenterder!

    Nach VDE wäre außerdem der Fundamenterder mit der Bewehrung zu verbinden. Und ich meine keinen Rödeldraht...
     
  7. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Es wird verlangt das Die Anschlußfahne min. 1,5m ausragt und in edelstahl sein soll, aber in 99 % der fälle wird die fahne auf höhe potenzialausgleichschiene gekürzt und der sitzt meistens 20 cm über Fertigfußboden. Also von daher kein problem. Außerdem ist das verlängern der fahnen mit klemmverbindungen sache von 2 min.
    Auf andere problemfälle sollten wir ja nicht eingehen.
    Mfg.
     
  8. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    nach dem die dämmung korrigiert worden ist gibt es ja keine weitere probleme..
     
  9. Maxtor

    Maxtor

    Dabei seit:
    08.08.2011
    Beiträge:
    80
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tischler
    Ort:
    Düsseldorf
    Ludolf@

    Trotz allem wird bei dir sehr wahrscheinlich ein Ringerder nötig, Warum meinst du das?dieser aus V4A und mit Verbindung an deinen Fundamenterder!

    Nach VDE wäre außerdem der Fundamenterder mit der Bewehrung zu verbinden. Und ich meine keinen Rödeldraht...Wurde mit Rödeldraht befestigt!


    Beste Grüße
    Max
     
  10. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ringerder aus V4A wird nötig wenn die Bodenplatte auf Dämmung liegt und/Oder? aus WU-Beton ist...
     
  11. Maxtor

    Maxtor

    Dabei seit:
    08.08.2011
    Beiträge:
    80
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tischler
    Ort:
    Düsseldorf
    Bodenplatte liegt auf 120mm Dämmung und ist aus WU!

    Ist der Fundamenterder jetzt wirkungslos?:mauer

    Architekt, Bauunternehmer und Statiker finden das alles ok.
    Ein Elektriker hat sich den Fundamenterden angeschaut und auch für i.O. gehalten, allerdings kennt er den Aufbau mit der Dämmung etc. nicht.

    Wie kann ich beweisen, das der falsche Erder verbaut wurde?

    Gruß
    Max
     
  12. #12 Pruefhammer, 04.10.2011
    Pruefhammer

    Pruefhammer

    Dabei seit:
    26.07.2011
    Beiträge:
    1.311
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Düren
    Ein Erder in der Bopla ist nicht mehr normgerecht und auch weit weniger wirksam (Erdfühligkeit) wenn die Bopla unten gedämmt ist und/oder es eine WU-Konstruktion ist. Das wurde hier schon mehrfach diskutiert, benutz mal die Suchfunktion.
    Die Abstandshalter sind übrigens richtig eingebaut. Die "Füsschen" müssen nach unten, wie soll sonst der Beton unter die Bewehrung fliessen? Außerdem würden die Matten bei umgedrehter Montage mal auf den Vertiefungen liegen, mal auf den Erhöhungen, das gäbe eine schöne Welle.
     
  13. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Die Flachstahl in der bodenplatte ist nicht wirkungslos. Sie dient als potenzialausgleich. Die Ringerder aus VA muß außerhalb der gebäude in ausreichender tiefe 2x mit der Erdungsband in der bodenplatte verbunden werden.
     
  14. #14 Pruefhammer, 04.10.2011
    Pruefhammer

    Pruefhammer

    Dabei seit:
    26.07.2011
    Beiträge:
    1.311
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Düren
    der "Erder" in der Bopla ist kein Erder , er kann zur Potentialsteuerung eingesetzt werden, dann muss er aber mit der Bewehrung etwa alle 2m verbunden werden (und nicht durch rödeln). Eine solche Potentialsteuerung ist aber in einem EFH keine Pflicht. Wer eine solche Potentialsteuerung haben will kann sich zusätzlicheinbauen, den V4A Erder braucht es aber in jedem Fall.
     
  15. Maxtor

    Maxtor

    Dabei seit:
    08.08.2011
    Beiträge:
    80
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tischler
    Ort:
    Düsseldorf
    Danke für die Antworten!!!

    Fasse mal zusammen:
    1. der "Fundamenterder" in meiner Bodenplatte ist kein Erder!
    2. Dient max. als Potentialausgleich, da aber durch "rödeln" verbunden auch nicht wirksam!
    3. Brauche zusätzlich einen Ringerder aus V4A!

    Alles richtig verstanden?

    Gruß Max
     
  16. #16 Pruefhammer, 04.10.2011
    Pruefhammer

    Pruefhammer

    Dabei seit:
    26.07.2011
    Beiträge:
    1.311
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Düren
    ja, im Prinzip richtig, es muss allerdings Potentialsteuerung ganz genau heissen, diese wird dann an den Potentialausgleich angeschlossen, genau wie die Erdung.
     
  17. #17 Maxtor, 04.10.2011
    Zuletzt bearbeitet: 04.10.2011
    Maxtor

    Maxtor

    Dabei seit:
    08.08.2011
    Beiträge:
    80
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tischler
    Ort:
    Düsseldorf
    Ich flipp bald aus:bounce::bounce:

    [​IMG]

    So wie auf dem Bild ist unser Aufbau auch, aber der Erder liegt nur in der Bodenplatte (WU)und nicht im Fundament.

    Max
     
  18. #18 Pruefhammer, 04.10.2011
    Pruefhammer

    Pruefhammer

    Dabei seit:
    26.07.2011
    Beiträge:
    1.311
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    techn. Angestellter
    Ort:
    Düren
    ja, das ist nicht richtig. Aber lass es so, das wird bei 95% aller Neubauten falsch bzw. unzureichend gemacht, bisher ist noch keiner dran gestorben-es gibt schlimmere Mängel auf dem Bau. Die Einschätzung stellt nur meine persönliche Meinung da, streng genommen müsste ein V4A Erder ums Haus gelegt werden.
     
  19. Maxtor

    Maxtor

    Dabei seit:
    08.08.2011
    Beiträge:
    80
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Tischler
    Ort:
    Düsseldorf

    Danke
     
  20. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    schöne Architektenzeichnung ... "nur" nicht Deine Baustelle (!)
    ne Fahne würde ich auch nie durch die Bodenplatte führen
    3mal knicken weil des Teil ja immer im Weg steht dazu noch
    etwas Baufeuchte und ab iss des Teil ... solche Bopladurchführungen
    macht der Profi mittels Rundstahlerder in PVC und nem Hauff
    Erdungsbandanschlußstück ... eigentlich wie in der Architekten-
    zeichnung :e_smiley_brille02:
     
Thema: 2 Anschlussfahnen und ziemlich kurz
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. erdungsband verlängern

    ,
  2. wie hoch müssen fahnen Erdung sein

    ,
  3. erdungsband bodenplatte verlegen

    ,
  4. fundamenterder verlängern,
  5. fundamenterder anschlussfahne verlängern,
  6. vom fundamenterder band verlängern,
  7. anschlussfahne v4a,
  8. anschlussfahne,
  9. fundamenterdung im haus verlängern,
  10. fundamenterder verlängern verboten,
  11. Verlängerung erdungsband,
  12. ringerder verlängern,
  13. bodenplatte verlängern,
  14. erdungsband zu kurz,
  15. bodenplatte Erdung aufbau,
  16. hohlwanddosen in armierung befestigen,
  17. Erder und Anschlußfahnen,
  18. erdungsband v4a verbinden
Die Seite wird geladen...

2 Anschlussfahnen und ziemlich kurz - Ähnliche Themen

  1. Dichtmanschette für Anschlussfahne

    Dichtmanschette für Anschlussfahne: Hallo, wie wird diese Manschette korrekt eingesetzt ( siehe link unten) ? Bei uns sind die Manschetten ca. 20 cm innerhalb der Bodenplatte...
  2. Wie / mit was die Anschlussfahne am Fundamenterder gegen Korrosion schützen?

    Wie / mit was die Anschlussfahne am Fundamenterder gegen Korrosion schützen?: Hallo Gemeinde, die Anschlussfahne des Fundamenterders wurde bei uns nicht aus Edelstahl sonder aus dem Bandstahl des Fundamenterders...
  3. Weisse Wanne - Durchführung Anschlussfahne Ringerder durch Bodenplatte - Geht das?

    Weisse Wanne - Durchführung Anschlussfahne Ringerder durch Bodenplatte - Geht das?: Hallo, für den Bau unserer DHH durch einen Bauträger ist vereinbart worden, dass der Keller als "Weisse Wanne" mindestens nach aktueller...
  4. Fundamenterder, Anschlußfahnen

    Fundamenterder, Anschlußfahnen: Mahlzeit :) An meinem Haus gehen vom Fundamenterder zu den Eckseiten an den Fallrohren überall so metallene Anschlußfahnen hoch, die dann...
  5. Wieviele Blitzschutz-Anschlussfahnen sind bei rundumlaufenden Fundamenterder?

    Wieviele Blitzschutz-Anschlussfahnen sind bei rundumlaufenden Fundamenterder?: Hallo Allerseits, mein Elektriker hat mich darauf hingewiesen, dass er für den Blitzschutz mehrere Anschlussfahnen bräuchte. Mein Kellerbauer und...