    "Feintuning" Heizkreis für FBH

    Guten Abend zusammen,

    leider wird der Gottschalk heute Abend nicht auf holländisch synchronisiert - daher wollte ich ein wenig an meiner Heizung rumspielen ;-)

    Spaß beiseite; Es geht um eine Pelletsheizung (ETA, 7,5kW) in Verbindung mit einer FBH. In jedem Raum sind Thermostate angebracht (AN oder AUS => Also keine REgelung der Durchflussmenge).

    In den Einstellung des Heizkreises der Heizung kann ich die Vorlauftemperatur für +10°C und -10°C einstellen. Je nach Außentemperatur stellt sich dann die entsprechende Vorlauftemperatur ein.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, schalten die Raumthermostate die FBH im jeweiligen Zimmer komplett an oder aus (sprich: Ventil auf o. zu).

    So - und genau hier verstehe ich das ganze System nicht. Warum regelt denn die Heizung überhaupt die Vorlauftemperatur wenn die einzelnen Raumthermostate ohnehin selbständig regeln?
    Die Heizung könnte doch die Vorlauftemperatur immer gleich halten, da die RT ja die Temperatur in jedem Zimmer regeln.
    Oder ich könnte die RTs alle auf volle Pulle drehen (zumindest in den WoZi, Bad) und die Heizung die Temperatur über die Vorlauftemperatur regeln lassen.

    Könnt ihr den Knoten in meinem Gehirn lösen?

    Gruß,
    JOhan
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. "Feintuning" Heizkreis für FBH

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Hückeswagen
    Beruf
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Benutzertitelzusatz
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Beiträge
    11,917
    wenn du die Vorlauftemperatur und den hydraulische Abgleich passend hinbekommen hast brauchst du die Raumthermometer nicht mehr...

    Dann regelt die Heizung sich selber.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    Zitat Zitat von Johan Cruyff Beitrag anzeigen
    Oder ich könnte die RTs alle auf volle Pulle drehen (zumindest in den WoZi, Bad) und die Heizung die Temperatur über die Vorlauftemperatur regeln lassen.
    Tja, und da ich mir "Wetten das" nicht reinziehe, kann ich ja einmal kurz antworten

    Wenn die Anlage richtig ausgelegt, die Heizkurve stimmt und die Anlage abgeglichen ist, dann funktioniert das auch

    Gruß

    Bruno Bosy
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter
    Avatar von Johan Cruyff
    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    Ansbach
    Beruf
    Dipl.-Ing.(FH) Elektrotechnik
    Benutzertitelzusatz
    ahnungsloser angehender Bauherr
    Beiträge
    125
    Danke für die Antworten! Dann bin ich ja gar nicht soooo falsch gelegen.

    Das Einstellen der Vorlauftemperatur scheint also fast eine Wissenschaft für sich zu sein (keine Sonneneinstrahlung, ca. +5°C AT usw. usw.).

    Gibt es denn allgemeingültige Anfangswerte für die Vorlauftemperatur (+10°C, -10°C) einer Heizung in Verbindung mit FBH?

    Gruß,
    Johan
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Nein.
    Aber es gibt spezifische.
    Die sollten in Deiner Rohrauslegungsberechnung stehen...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Johan Cruyff Beitrag anzeigen
    Gibt es denn allgemeingültige Anfangswerte für die Vorlauftemperatur (+10°C, -10°C) einer Heizung in Verbindung mit FBH?
    Wie wurde die FBH dimensioniert? Diese Daten hätten Vorrang vor einer allgemeinen Abschätzung.

    Ansonsten kannst Du mal mit 35°C bei -10°C AT und einer Steilheit um 0,5 beginnen. Mehr zur Optimierung findest Du auf Brunos Seite.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter
    Avatar von Johan Cruyff
    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    Ansbach
    Beruf
    Dipl.-Ing.(FH) Elektrotechnik
    Benutzertitelzusatz
    ahnungsloser angehender Bauherr
    Beiträge
    125
    Zitat Zitat von OldBo Beitrag anzeigen
    Tja, und da ich mir "Wetten das" nicht reinziehe, kann ich ja einmal kurz antworten

    Wenn die Anlage richtig ausgelegt, die Heizkurve stimmt und die Anlage abgeglichen ist, dann funktioniert das auch

    Gruß

    Bruno Bosy
    Hallo zusammen,

    jetzt habe ich da schon wieder ein Verständnisproblem. Das mit "Alle RT auf und Raumtemperatur über Vorlauftemperatur regeln" funktioniert doch nur wenn ich auch wirklich in jedem Raum die gleiche Temperatur will.

    Was ist aber wenn es im Bad wärmer als im Wohnzimmer sein soll? Und in den Schlafräumen kälter als im Wohnzimmer?

    Gruß,
    Johann
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  10. #8

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Johan Cruyff Beitrag anzeigen
    Was ist aber wenn es im Bad wärmer als im Wohnzimmer sein soll? Und in den Schlafräumen kälter als im Wohnzimmer?

    Gruß,
    Johann
    Stichwort "hydraulischer Abgleich", dann wird´s klar.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #9
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    Zitat Zitat von R.B. Beitrag anzeigen
    Stichwort "hydraulischer Abgleich", dann wird´s klar.

    Gruß
    Ralf
    Moin Ralf,

    neben dem hydraulischem Abgleich kann er sich auch gleich noch die thermische Behaglichkeit vornehmen. Und dann diskutieren wir irgendwann über ERR - Ja oder Nein

    Gruß

    Bruno
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen