Einrohrsystem

Diskutiere Einrohrsystem im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo in meinem Haus hab ich eine Zentralheizung mit Einrohrsystem. Im Sommer wurde das Bad neu renoviert,bis dato hat in diesem Raum Heizkörper...

  1. #1 Eintracht, 10.10.2011
    Eintracht

    Eintracht

    Dabei seit:
    10.10.2011
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker für Gase
    Ort:
    Lichtenfels
    Hallo
    in meinem Haus hab ich eine Zentralheizung mit Einrohrsystem.
    Im Sommer wurde das Bad neu renoviert,bis dato hat in diesem Raum Heizkörper immer funktioniert,es war ein ganz normaler Heizkörper wie es zB.in jedem Baumarkt zu kaufen gibt.
    Dann hab ich einen anderen Heizkörper eingebaut (sogenante Handtuchheizkörper) und an einer anderen Seite des Raumes montiert, Heizungsrohre endsprechend verlängert. Nach einbau getestet. Da wurde er auch richtig heiß
    Da es jetzt kalt wird hab ich die Heizung gestern angemacht. Der neue Heizkörper wird nur leicht warm obwohl alle andere Heizkörper normal funktionieren. Bis jetzt wurde unternommen:
    - am Vorlauf das Thermostat abgenommen damit es auf volle Pulle steht
    -entlüftet natürlich
    - Umwälzpumpe auf maximal eingestellt.
    Wasserdruck liegt im grünen Bereich bei 2,2 bar.

    Der Ventilblock ist mittig angeschlossen.
    Inbusschraube für Rücklauf ist ganz offen.
    Thermostat ist ein Danfoss 5110.

    Danke für einen guten Tip
     
  2. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Tja, immer wieder die Probleme mit der Einrohrheizung. Da sollte man nur jemanden ranlassen, der etwas davon versteht. Und davon gibt es nicht mehr viele :shades

    Gruß

    Bruno Bosy
     
  3. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Vermutlich wurde durch die unsachgemäße Änderung die Hydraulik ziemlich ruiniert.
    Ob da noch was zu retten ist...? :bef1006:
     
  4. #4 Eintracht, 11.10.2011
    Eintracht

    Eintracht

    Dabei seit:
    10.10.2011
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker für Gase
    Ort:
    Lichtenfels
    Wie die Hydraulik ruiniert? Alle anderen gehen ja.

    Der Heizkörper wurde nicht von mir sondern von einem Heizungsbauer installiert.
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Dann lass diesen Heizungsbauer antanzen.

    Gruß
    Ralf
     
  6. #6 Eintracht, 11.10.2011
    Eintracht

    Eintracht

    Dabei seit:
    10.10.2011
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker für Gase
    Ort:
    Lichtenfels

    Den will ich nicht noch mal da ran lassen.
    Sonst noch jemand eine Idee?
     
  7. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Dann hole einen anderen Heizungsbauer. Wie Julius schon bemerkte, vermutlich wurde die Hydraulik vermurkst. An Einrohrheizungen haben sich schon Fachleute die Zähne ausgebissen, und wenn da nachträglich gebastelt wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in die Hose geht, sehr groß.

    Jetzt muss man überprüfen ob der Umbau so überhaupt machbar war, und vermutlich den kompletten Ring wieder auf Spur bringen. Aus der Ferne ist das nicht machbar, und nebenbei bemerkt, wird´s hier auch keine Bastelanleitungen geben.

    Gruß
    Ralf
     
  8. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Wie? Ich stell mir das so vor:
    Durch wesentliche Erhöhung der Strömungswiderstände in diesem Heizkörper-Zweig. Nun fließt fast alles durch den Bypaß. Daher werden zwar die übrigen HK ganz normal warm, aber jener eben nicht. Beim Test im Sommer waren vermutlich die Ventile aller anderen HK geschlossen und die Raumtemperatur in Bad höher.

    Immerhin. Gut für Dich.
    Dann melde diesem Bauern den Mangel und ersuche um baldige Behebung!

    Das einen anderen HB machen zu lassen, ist keine gute Idee.
    Denn dann zahlst Du nicht nur dessen Aufwand, sondern auch das Drumherum (ggf. wieder aufreißen, nachher neu verfliesen etc.)!!!
    Da können schnell ein paar Tausender zusammenkommen...

    Daher: Wende Dich (ggf. mit Hilfe von Anwalt und evtl. Sachverständigen) an den, der das verbockt hat!
    Alles andere ist Mausefallenköder.
     
  9. #9 ThomasMD, 11.10.2011
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Wie war das doch gleich mit den Hosen und der Kneifzange?
     
  10. #10 Eintracht, 11.10.2011
    Eintracht

    Eintracht

    Dabei seit:
    10.10.2011
    Beiträge:
    4
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Techniker für Gase
    Ort:
    Lichtenfels
    Alle Ventile waren auf. Es waren damals so 15 Grad im Bad. War Ende April, Anfang Mai.
    Bei höherem Strömungswiderstand müsste es ja dann eigentlich reichen eine größere Umwälzpumpe mit mehr Leistung zu installieren? Weil es wurde ja nur die alten Anschlüsse um ca. 1 Meter verlängert. Also 1 Meter mehr Vorlauf und 1 Meter mehr Rücklauf. Oder denk ich jetzt verkehrt.
    Ich frage nur, bevor wieder ein Handwerker kommt und mir noch mehr kaputt macht.

    Der Heizungsbauer der Sie eingebaut hat weigert sich übrigens Sie zu machen, da ich ja unterschrieben hab wie noch alles ging.
     
  11. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ja, Du denkst verkehrt.

    Das ist Unsinn. Stichwort: Gewährleistung

    Sollte sich natürlich herausstellen, dass Du durch eine Bastelaktion den Mangel verursacht hast, dann sieht das anders aus.

    Gruß
    Ralf
     
Thema: Einrohrsystem
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. einrohrsystem heizkörper austauschen

    ,
  2. heizkörper für einrohrsystem kaufen

    ,
  3. heizkörper einrohrsystem kaufen

    ,
  4. einrohr heizkörper katalog,
  5. bosi einrohr einrohrsystem,
  6. einrohrheizung erneuern,
  7. einrihrbeizung erneuern forum,
  8. einrohr heizkörper austauschen,
  9. einrohrheizkörper kaufen,
  10. welche heizkörper für einrohrsystem,
  11. einrohrheizung heizkörper austauschen
Die Seite wird geladen...

Einrohrsystem - Ähnliche Themen

  1. Wohnung in 70er-MFH, Einrohrsystem ersetzen?

    Wohnung in 70er-MFH, Einrohrsystem ersetzen?: Hallo liebe Bauexperten, ich habe eine Frage zur Heizung in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus (Beton-Fertigbau aus den 70ern). Meine...
  2. Einrohrsystem Heizung kurzzeitig abmontieren

    Einrohrsystem Heizung kurzzeitig abmontieren: Hallo liebe community, Ich habe mir vor kurzen eine Wohnung gekauft und will jetzt einige Renovierungen durchführen. Eine davon ist das glätten...
  3. Einrohrsystem Umlenkstück

    Einrohrsystem Umlenkstück: Hallo, ich habe in meinem Haus ein Einrohrsystem. Bei der Montage eines weiteren Heizkörpers wurde Vor- und Rücklauf vertauscht. Gibt es ein...
  4. Einrohrsystem - neue Heizung ist notwendig

    Einrohrsystem - neue Heizung ist notwendig: Hallo Experten, ich bin neu hier und habe hier festgestellt, dass man bei einem Einrohrheizsystem wohl nicht so einfach die Heizung erneuern...
  5. Heizkörperthermostat-Einrohrsystem

    Heizkörperthermostat-Einrohrsystem: Hallo, ich hoffe, dass jemand mir hier weiterhelfen kann. Ich möchte gerne einige Heizkörper mit programmierbaren Heizkörperthermostaten...