Ergebnis 1 bis 9 von 9

Messergebnisse aus der Praxis

Diskutiere Messergebnisse aus der Praxis im Forum Spezialthema: Wind- und Luftdicht auf Bauexpertenforum.de


  1. #1
    Avatar von Herbert
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Sehnde bei Hannover
    Beruf
    Prüfer der Gebäudeluftdichtheit
    Beiträge
    477

    Messergebnisse aus der Praxis

    Zur Information:

    Folgende n-50-Messergebnisse wurden in der Praxis erreicht:
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Messergebnisse aus der Praxis

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    von wann stammt die grafik?
    sind die messobjekte massiv oder leicht, wann entstanden die messobjekte?
    erstmessungen oder ergebnisse nach baulichen korrekturen?

    mein persönlicher eindruck:
    es gab früher schon derartige veröffentlichungen, die durchschnittlich erreichten werte waren -noch- schlechter.
    daher vermute ich
    - eher neuere gebäude
    - keine messungen im altbestand

    und?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter
    Avatar von Herbert
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Sehnde bei Hannover
    Beruf
    Prüfer der Gebäudeluftdichtheit
    Beiträge
    477

    Quelle

    Es handelt sich um von mir selbst durchgeführte Messungen an Neubauten (unterschiedlicher Bauart) im Zeitraum August 1998 bis Ende 2002.

    Wichtig ist, zu wissen, dass den ausführenden Betrieben bekannt war, dass ein Blower-Door-Test durchgeführt werden wird.

    Um die Aussagekraft der Grafik zu erhöhen, wurden nur Messungen an Häusern mit raumlufttechnischen Anlagen aufgenommen.

    Die Vermutungen von mls treffen also zu.

    Die Grafik ist von mir erstellt und wurde bisher nicht veröffenlicht außer auf meiner Internetseite http://www.luftdicht.de/jedes.htm .
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Avatar von Nanusch
    Registriert seit
    06.2002
    Ort
    Hessen - Reichelsheim / Beienheim
    Beiträge
    242

    Vergleich vorher-nachher

    Gibt es eigentlich auch schon mehrere Messungen, wo bei einem Neubau ein BDT durchgeführt wurde, der dann nach ein paar Jahren wiederholt wurde? Würde mich persönlich einfach mal interessieren, wie weit die Häuser sich nach ein paar Jahren verschlechtern. Ich gestehe, dass ich ja momentan jeden Nagel, jede Schraube drei mal umdrehe, bevor ich sie in die Außenwand haue. Und erst die Deckenlampen, bei denen man das zu lange Kabel erst mal ein wenig zurück in die Decke drückt... da ist man regelrecht versucht das Ohr an die Decke zu halten um zu prüfen ob es irgendwo pfffht macht
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter
    Avatar von Herbert
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Sehnde bei Hannover
    Beruf
    Prüfer der Gebäudeluftdichtheit
    Beiträge
    477

    Ich kann da nur sagen,

    wohl dem, der eine Installationsebene hat!

    Insbesondere bei Holzkonstruktionen muss man mit einer Verschlechterung der Dichtheit rechnen. Durch Schrumpfung und Rissbildung kann die Luftdichtheit sich zum Negativen entwickeln. Solche Änderungen muss der Planer aber einkalkulieren. Es ist dauerhafte Luftdichtheit gefordert.

    Folien müssen mit genügend Spielraum so eingebaut werden, dass sie Bewegungen schadlos überstehen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790

    Lächeln it´s my party ...

    wär ja schön, wenn das jeder bauherr auch so -rechtzeitig- erkennen würde, ist nur leider nicht so.
    ich hatte schon e. bauvorhaben, bei dem der bauherr versuchte, die holzbauer runterzufeilschen, so nach dem motto:
    "was kostet den der bau ohne installationsebene?"

    wegen (nur) 3-stelligen einsparungen wird auf e. erheblich robustere und auch besser wärmegedämmte konstruktion verzichtet? na toll - dann spar ich mir beim nächsten auto die nichtantriebsachse

    die mit abstand schlechtesten dichtigkeitsergebnisse hatte ich (bin da aber nur marginal involviert) bei einem sonderbau und e. (damals vor EnEV) massiv-neh.
    ist das typisch?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter
    Avatar von Herbert
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Sehnde bei Hannover
    Beruf
    Prüfer der Gebäudeluftdichtheit
    Beiträge
    477

    Nein,

    ich treffe gute und schlechte Ergebnisse bei allen Bauarten an.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  10. #8
    Avatar von Nanusch
    Registriert seit
    06.2002
    Ort
    Hessen - Reichelsheim / Beienheim
    Beiträge
    242

    BDT zum 2.

    Na, Herr Trauernicht, dann sollten Sie sich schon mal vor Ablauf der 5. jährigen Garantierzeit einen Haken in Ihren Kalender machen, damit Sie bei uns noch mal einen zweiten BDT durchführen können, damit wir feststellen können, ob unser Planer auch dauerhaft Luftdicht geplant hat
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #9
    Themenstarter
    Avatar von Herbert
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Sehnde bei Hannover
    Beruf
    Prüfer der Gebäudeluftdichtheit
    Beiträge
    477

    Eine neuere umfangreiche Statistik ist hier zu finden:

    http://www.luftdicht.de/statistik.htm

    Hier eine Darstellung als Beispiel:
    Geändert von Herbert (19.12.2004 um 12:29 Uhr)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

Ähnliche Themen

  1. Waagerechte Abdichtung unter Wänden
    Von Jupp im Forum Abdichtungen im Kellerbereich
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 28.11.2010, 19:44
  2. Dachlattung nur noch in S10 ?
    Von T. im Forum Dach
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 04.01.2005, 10:27
  3. Bedeutung n50 / w50 / q50
    Von Tommi im Forum Spezialthema: Wind- und Luftdicht
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.07.2003, 21:03