Kabel durch die Dampfsperre?

Diskutiere Kabel durch die Dampfsperre? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben im OG eine Folie und Wolle zur Isolierung liegen, die Trockenbauer waren sehr gewissenhaft und haben alles doppelt und...

  1. #1 TheRedawk, 12.10.2011
    TheRedawk

    TheRedawk

    Dabei seit:
    07.08.2010
    Beiträge:
    62
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Bergisch Gladbach
    Hallo,

    wir haben im OG eine Folie und Wolle zur Isolierung liegen, die Trockenbauer waren sehr gewissenhaft und haben alles doppelt und dreifach abgeklebt, so dass kein Loch in der Folie vorhanden ist.
    Jetzt hat der Elektriker einfach die Kabel da durch gezogen und nix wieder abgeklebt, ist das denn so richtig? Dicht ist es ja jetzt nicht mehr...
    Den Anhang 25604 betrachten
     
  2. #2 Gast943916, 12.10.2011
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    da gibt es von Knauf Insulation spezielle Leitungsmanschetten für diverse Kabelstärken
     
  3. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Das ist nicht in Ordnung!
    Beim Eli reklamieren, ggf. den Trocki zuziehen.
     
  4. #4 maveric00, 12.10.2011
    maveric00

    maveric00

    Dabei seit:
    23.01.2009
    Beiträge:
    153
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Entwickler von richtig guten Getrieben
    Ort:
    Bedburg
    Hallo,

    auf der Folie, die ich verwendet habe, steht in 30 cm Abstand sinngemäß: "Diese Folie stellt die luftdichte Ebene her und darf durch nachfolgende Gewerke nicht beschädigt werden". Sollte man eventuell auf alle Dampfbrems-Folien drucken :shades

    Schöne Grüße,
    Martin
     
  5. #5 Gast943916, 12.10.2011
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    ich vergass.....
    Ausführung durch den Trockenbauer, auf Kosten des Eli, Stichwort: Gewährleistung
     
  6. Peeder

    Peeder

    Dabei seit:
    14.06.2005
    Beiträge:
    4.801
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Trockenbauer
    Ort:
    Wallhausen
    Benutzertitelzusatz:
    Hersteller GK-Falt und Formteile
    womit wieder bewiesen ist, der größte Feind der luftdichte Ebene ist der Eli

    :shades


    Peeder
     
  7. #7 ecobauer, 12.10.2011
    ecobauer

    ecobauer

    Dabei seit:
    17.01.2010
    Beiträge:
    1.894
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Betriebswirt
    Ort:
    Saarland
    Das gehört ordentlich wieder verklebt und jeder ordentliche Eli hat solches Klebeband - speziell für Dampfsperrfolien, die haben nämlich einen teuflich guten Kleber drauf - in seinem Werkzeugkoffer!
    Darauf bestehen, dass das ordentlich abgedichtet wird!
     
  8. #8 Gast943916, 13.10.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.10.2011
    Gast943916

    Gast943916 Gast

    im Prinzip hat ecobauer recht, aber ich als TB würde umgehend Bedenken anmelden, mit Hinweis auf Ablehnung der Gewährleistung im Schadensfalle

    also mit den beiden abklären und durch den TB ausführen lassen
     
  9. #9 ralph12345, 17.10.2011
    ralph12345

    ralph12345

    Dabei seit:
    23.08.2010
    Beiträge:
    998
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Hamburg
    Irgendwo müssen Rohre und Kabel ja durch, nicht alles läßt sich vor der Dampfsperre verlegen.
    Abkleben, da gibts Klebeband für. Immerhin nur ein Kabel, bei uns haben sie das mit 2 dicken Rohren geschafft...
     
Thema: Kabel durch die Dampfsperre?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. kabel durch dampfsperre

    ,
  2. dampfsperre kabeldurchführung

    ,
  3. Kabeldurchführung dampfsperre

    ,
  4. dampfbremse kabeldurchführung,
  5. kabeldurchführung dampfbremse,
  6. dampfsperre kabel,
  7. dampfbremse kabel,
  8. kabelkanal durch dampfsperre,
  9. kabel durch dampfbremse,
  10. leitung durch dampfsperre,
  11. kabeldurchführung durch dampfsperre,
  12. Kabel über oder unter Dampfsperre,
  13. kabel vor oder hinter dampfsperre,
  14. stromkabel durch dampfsperre,
  15. strom durch dampfsperre,
  16. kabelverlegung mit dampfbremse,
  17. kabel durch dampfsperre abdichten,
  18. elektroauslass abdichten dampfsperre,
  19. starkstromkabel auf dampfsperre,
  20. kabeldurchführung dach dampfsperre,
  21. kabeldurchführung dampfbremsfolie,
  22. kabel durch dampfsperre legen,
  23. kabeldurchführung dampfbremnse,
  24. kabeldurchführung dach abdichten,
  25. strom auf dampfsperre
Die Seite wird geladen...

Kabel durch die Dampfsperre? - Ähnliche Themen

  1. Kein Platz für Kabel hinter Rigips (elektrische Jalousinen)

    Kein Platz für Kabel hinter Rigips (elektrische Jalousinen): Hallo liebe Selbermacher, ich bin gerade dabei alle meine Jalousinen mit elektrischen Motoren auszustatten. Der härteste Teil ist auch soweit...
  2. Kabel für E-Auto

    Kabel für E-Auto: In einer WEG soll von einem Elektriker ein Starkstromkabel durch die Kellerwand nach außen gelegt werden. Die Eigentümer wollen das Kabel selber...
  3. Kabel unterhalb von L-Steinen.

    Kabel unterhalb von L-Steinen.: Hallo, wir haben ein Hanggrundstück mit einem Parkplatz direkt an der Straße. Dahinter kommt ein ca. 2,5m hohe L-Stein-Wand hoch zum Haus., an die...
  4. Dampfsperre und Kabel vom Elektriker

    Dampfsperre und Kabel vom Elektriker: Hallo Wollte die dampfsperre neu anbringen nachdem diese unglaublich gepfuscht wurde. Wollte die von unten an den dachstuhl tackern der...
  5. Übergang Kabel Wand (UP) in Decke (GK) / Dampfsperre

    Übergang Kabel Wand (UP) in Decke (GK) / Dampfsperre: Hallo zusammen, mir fällt keine elegante Lösung für mein Kabelproblem ein. Wie führt man ein Kabel von der Wand (Unterputz) in die...