Heizungsrohre nachträglich durch KG Leerrohr mit 87° Knick ziehen?

Diskutiere Heizungsrohre nachträglich durch KG Leerrohr mit 87° Knick ziehen? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi, ich vergrabe gerade ein 30er KG Rohr als Leerrohr zwischen Keller und Hinterhaus. Aktuell sollen nur zu und Abwasser durchgeführt werden,...

  1. #1 escamoteur, 23.10.2011
    escamoteur

    escamoteur

    Dabei seit:
    21.10.2011
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Bonn
    Hi,

    ich vergrabe gerade ein 30er KG Rohr als Leerrohr zwischen Keller und Hinterhaus.
    Aktuell sollen nur zu und Abwasser durchgeführt werden, aber eventuell später auch Heizungsrohre.

    Nun habe ich zwei Fragen:

    1. An einem Ende muss das KG-Rohr mit einem 87° Bogen geführt werden, da das Hinterhaus keinen Keller hat und ich die innenliegenden Rohre nach oben bringen muss.
    Habe ich eine Chance Heizungsrohre nachträglich da einzuziehen, oder klappt das bei einem solchen Bogen auf keinen Fall.

    2. Falls nicht, müsste ich ja schon jetzt die Heizungsrohre durchführen, während das KG-Rohr zusammengesteckt wird.
    Kann ich dafür die MT-Rohre aus dem Baumarkt nehmen? Wie dick muss die isolierung um die Rohre herum sein, wenn das KG-Rohr mit 80cm Erdüberdeckung vergraben liegt?

    Gruß
    Thomas
     
  2. #2 wasweissich, 23.10.2011
    wasweissich

    wasweissich Gast

    nimm doch 3x30° ..........
     
  3. #3 escamoteur, 23.10.2011
    escamoteur

    escamoteur

    Dabei seit:
    21.10.2011
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Bonn
    Denkst Du dann muss ich mir um das durchschieben wirklich keine Sorgen machen?
     
  4. #4 wasweissich, 23.10.2011
    wasweissich

    wasweissich Gast

    wirklich keine sorgen hat man gerade aus :D

    kaum sorgen bei 6x 15°

    wenig sorgen bei 3x 30°

    leichte bauchscmerzen bei 2x 45°

    :mauer bei 87°
     
  5. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Und dann noch irgendein Verbundrohr aus dem Baumarkt, und ein bischen Dämmung soll auch noch drauf.

    Gruß
    Ralf
     
  6. #6 escamoteur, 23.10.2011
    escamoteur

    escamoteur

    Dabei seit:
    21.10.2011
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Bonn
    Ok, ich werde das 87° Stück gegen 3x30° tauschen.
    Welche Art von Heizungsrohren nimmt man in einem solchen Fall am besten?
     
  7. #7 escamoteur, 23.10.2011
    escamoteur

    escamoteur

    Dabei seit:
    21.10.2011
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Bonn
    Wie viel Dämmung sollte es denn am besten sein?
     
  8. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Steht in der EnEV wenn ich mich nicht irre..

    Gruß
    Ralf
     
  9. #9 ThomasMD, 23.10.2011
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Ich wollte eigentlich schon im anderen Thread fragen, was für ein Bastelwastelschwachsinn das werden soll.
    Trinkwasser, Schmutzwasser und Heizung zusammen in ein Mini-Schutzrohr!:mauer

    So gut kannst Du das Heizungsrohr gar nicht dämmen, dass nicht stagnierendes Trinkwasser unzulässig erwärmt wird.
     
  10. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Thomas, das ist anscheinend der alltägliche Wahnsinn. Hauptsache Aktionismus, Ahnung braucht´s dafür nicht:mauer.

    Gruß
    Ralf
     
  11. #11 wasweissich, 23.10.2011
    wasweissich

    wasweissich Gast

    na ja , 300er KG würde ich jetzt nicht als minischutzrohr bezeichnen ( nehmen architekten auch schonmal gerne ..........
     
  12. #12 ThomasMD, 23.10.2011
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Wenn Du nen Klingeldraht durchziehen willst, gebe ich Dir recht.

    Für die gestellte Aufgabe ist es sportlich und m.E. in Übereinstimmung mit den aaRdT nicht zu bewerkstelligen.
    Und ob die Sache besser wird, nur weil manche Architekten das auch so machen? Die meisten sind ja nicht gerade Koniferen, was die Haustechnik angeht.
     
  13. #13 wasweissich, 23.10.2011
    wasweissich

    wasweissich Gast

    meinst du , dass man im zeitalter des Wlan noch einen klingeldraht einziehen sollte ?? :D

    platz wäre ja noch ........:mega_lol:


    ich habe nirgendwo geschrieben , dass das meine lösung wäre .....
     
  14. #14 escamoteur, 23.10.2011
    escamoteur

    escamoteur

    Dabei seit:
    21.10.2011
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Bonn
    Ok, ok, hab halt keine Ahnung wie Ihr Experten hier, habt Ihr noch nie was falsch angefangen?
    Wahscheinlich hätte ich besser 2x 200er Rohre genommen. nun ist das 300er halt schon bestellt und wird morgen geliefert.

    Wäre es ne Lösung wenn ich einfach noch ein 100er KG Rohr für das Trinkwasser danebenlege? Wir haben 40cm aufgegraben.
     
  15. #15 ThomasMD, 23.10.2011
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Warum legst Du die TW-Leitung und das SW-Rohr nicht direkt in den Graben?

    Wenn Du wenigstens einen begehbaren Kollektorgang bauen würdest, könnte ich der Sache ja noch etwas abgewinnen. Aber das 300er KG ist sinnloser Krampf, wenn es nicht ohne Richtungsänderung verlegt werden kann.
     
  16. #16 escamoteur, 23.10.2011
    escamoteur

    escamoteur

    Dabei seit:
    21.10.2011
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Bonn
    Kann ich ein HT Rohr bzw. ein MT- Rohr einfach ohne schützendes KG Rohr vergraben?
     
  17. #17 ThomasMD, 23.10.2011
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Kein HT sondern KG und auch kein Mehrschichtverbund sondern PE von der Rolle.
     
  18. #18 escamoteur, 23.10.2011
    escamoteur

    escamoteur

    Dabei seit:
    21.10.2011
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Bonn
    Sorry, habs grad selbst gemerkt, dass ich da grad nicht richtig gedacht habe.

    Und PE von der Rolle hält auf dauer im Erdreich? Wie führe ich das durch die Kellerwand?
    Für die KG-Rohre hätte ich ein Schachtfutter einbetoniert.

    Entschuldigt vielmals, ich bin hier leider etwas voreilig rangegangen. *Asche auf Haupt*
     
  19. OldBo

    OldBo

    Dabei seit:
    14.07.2007
    Beiträge:
    3.521
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    SHK-Meister
    Ort:
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-
    Benutzertitelzusatz:
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Naja, Du brauchst Dich nicht zu entschuldigen. Es ist ja noch nicht zu spät :biggthumpup:

    Die ganze Aktion war wohl kopflos. Feriggedämmte Rohre werden garantiert nicht viel teurer. Und ein Fachmann weiß dann auch, welche Wanddurchführungen man nimmt :28:

    Gruß

    Bruno Bosy
     
  20. #20 escamoteur, 23.10.2011
    escamoteur

    escamoteur

    Dabei seit:
    21.10.2011
    Beiträge:
    31
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Bonn
    Hintergrund ist, dass ich derzeit eigentlich noch gar icht vorhabe das Nebengebäude an die Heizung anzuschließen, daher im Moment gerne die Kosten für eine fertige Erdleitung sparen würde.

    Da ich aber Wasser/Abwasser jetzt schon verlegen möchte und später nicht noch mal den Hof aufgraben möchte, wollte ich mir die Option offen halten später Heizungsrohre nachschieben zu können.

    Ich kann das 300er Rohr wieder zurückschicken.

    Wenn ich 1x KG 150mm für Trinkwasser im PE-Schlauch + 100er HT-Abwasser nehme (mir ist ei Leerrohr als Umhüllung einfach sympathischer als direkt ins Erdreich)

    Und daneben ein 200er KG-Rohr für die Heizung lege, würde das passen, so dass genug Isolierung reinpasst?
    Gruß
    Thomas
     
Thema: Heizungsrohre nachträglich durch KG Leerrohr mit 87° Knick ziehen?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. leerrohr heitzung

    ,
  2. verbundrohr einziehen

    ,
  3. alu verbundrohr in leerrohr einziehen

    ,
  4. aluverbundrohr in leerrohr,
  5. kunststoff heizungsrohr neu einziehen,
  6. heizungsrohr in leerror,
  7. verbundrohr in leerrohr ziehen,
  8. mehrschichtverbundrohr in leerrohr,
  9. alu verbundrohr leerrohr,
  10. heizungsrohr in leerohr,
  11. Heizungsrohr neu einziehen,
  12. heizungsrohr über den hof,
  13. wie isoliere ich rohre mit knick,
  14. Alu verbundrohr durch Leerrohr,
  15. kg leerrohr,
  16. verbundrohr durch leerrohr ziehen
Die Seite wird geladen...

Heizungsrohre nachträglich durch KG Leerrohr mit 87° Knick ziehen? - Ähnliche Themen

  1. Verteiler und Heizungsrohre in Tragender Wand

    Verteiler und Heizungsrohre in Tragender Wand: Hallo, Ich glaube ich habe Mist gebaut. Ich habe vor kurzem ein EFH gekauft und wollte dort Nachträglich Fussbodenheizung Installieren. so habe...
  2. Dampfbremse im Bad - wie Aussparung hinter Heizungsrohren abdichten?

    Dampfbremse im Bad - wie Aussparung hinter Heizungsrohren abdichten?: Ich bewohne ein Fertigteilhaus in Holzständerbauweise Bj. 1996. Wandelemente aus Spanplatten mit Dämmung, darauf Lattung und Gipskarton....
  3. Heizungsrohr im Boden abdichten (starke Geruchsbelästigung)

    Heizungsrohr im Boden abdichten (starke Geruchsbelästigung): Hallo Allerseits, Meine Wohnung und die Wohnung unter mir sind durch zwei Heizungsrohre miteinander verbunden. Der Mieter ist ein starker...
  4. Heizungsrohr nachträglich in Estrich legen

    Heizungsrohr nachträglich in Estrich legen: Hallo zusammen, ein Heizungsbauer hat nachträglich Heizungsrohre in den Estrich gelegt. Dies war notwendig, da ein Raum geteilt wurde und im...
  5. Nachträgliche Verlegung von Heizungsrohren im Estrich

    Nachträgliche Verlegung von Heizungsrohren im Estrich: Derzeit saniere ich mein EFH aus 1960. Für die verdeckte Verlegung der gedämmten Vor-/ Rücklaufleitungen der Heizungsanlage war es im Obergeschoss...