    Liebe Forumsteilnehmer,

    beim Neubau einer Schulwerkstatt kam es in letzter Zeit immer wieder zu folgendem Problem:

    Das Gebäude ist mit Deckenstrahlheizungen ausgestattet. Die Stellmotoren der Heizungsventile haben zwei Zuleitungen: 24 V Stromversorgung und 1-10 V Stellsignal. Nun passiert es, dass das Ventil in seiner Stellung verharrt, obwohl das Stellsignal ihm das Kommando zum auf- oder zufahren gibt. Klemmt man das Stellsignal ab und wieder an, regelt sich der Antrieb wieder neu ein und funktioniert - zumindest für einige Zeit. Nun ist davon aber nicht immer der gleiche Motor betroffen, sondern über das ganze Gebäude verteilt mal der eine, mal der andere. Auch ein Austausch gegen eine andere Baureihe führte zu keinem Ergebnis. Die Zuleitung (geschirmte Kabel) dürfte auch nicht das Problem sein.

    Die ausführende Firma und der Hersteller stehen dem Problem relativ ratlos gegenüber .

    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder eine Idee, wo die Ursache liegen könnte?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Probleme mit Stellantrieb

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Wurde das Stellsignal schon einmal bei Ausfall gemessen? Hält es die Spezifikationen ein?
    Wie lang sind die Leitungen zu den Stellantrieben?

    Ich würde mir mal die Treiberstufen des Reglers genauer anschauen.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Hannover
    Beruf
    Architekt
    Beiträge
    34,325
    Werden die Motore direkt von den Fühlern angesteuert oder läuft das ganze (läge bei Schule nahe) über eine Zentrale, die auch noch Präsenzmelder, Uhr usw einschleift?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    03.2011
    Ort
    Großmugl
    Beruf
    regeltechniker/operater
    Beiträge
    883
    Welche ZLT ist denn verbaut?

    Evtl hilft ein Bügel von PE auf das Systemnull (G0/SN)