    Kann mir jemand darüber Auskunft geben, wie es mit der Wetterbeständigkeit von Rauspundschalungen aussieht. Aktueller Stand auf meiner Baustelle ist, dass der Dachstuhl aufgebaut wurde die Gauben eingebunden und die Rauspundschalung darauf verlegt worden ist.
    Der Spängler ist aufgrund zuvieler Anfragen überlastet und kann nicht sofort seine Arbeit vollziehen, also wird das Dach mit der Rauspundschalung nun eine Weile der Witterung ausgesetzt sein.

    Meine Befürchtung ist ganz einfach, ich habe angst dass es in den nächten Tagen zu Regnen anfängt und sich das Rauspundmaterila vollsaugt.

    Hat vielleicht jemand Erfahrung wie empfindlich dieses Material ist? und wenn es dann mal passiert ist, dürfte ein Trocknen auch nicht so einfach funktionieren oder?


    So nun freu ch mich schon auf eure kompetenten Antworten!

    Viele Grüße,
    Tom
     
  2. #2 berny2008, 07.11.2011
    berny2008

    berny2008

    Dabei seit:
    08.02.2008
    Beiträge:
    45
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zimmerer
    Ort:
    Altheim
    Hallo Tom,
    also unter Rauhspundschalung verstehe ich eine Verschalung aus imprägnierten vollholzbrettern auf der normalerweise eine UDB aufgebracht wird, dann Konterlattung und die Lattung.
    Oder meinen sie vieleicht eine Holzweichfaserplatte????
    Gruß Bernhard
     
  3. #3 Tomdooly, 07.11.2011
    Tomdooly

    Tomdooly

    Dabei seit:
    06.11.2011
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Berater
    Ort:
    Langenbach
    Hallo Bernhard,
    gleich bemerkt, dass ich kein Fachmann bin ;-)
    ich meine letzteres (fühlt sich an wie so Bio Grillanzünder)

    vg,
    Tom
     
  4. #4 berny2008, 07.11.2011
    berny2008

    berny2008

    Dabei seit:
    08.02.2008
    Beiträge:
    45
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zimmerer
    Ort:
    Altheim
    Ein sehr bekannter Hersteller sagt 3 Monate frei bewitterbar. Wenn sauber verlegt und Anschlüsse fachgerecht ausgeführt!
    Gruß Bernhard
     
  5. #5 Tomdooly, 07.11.2011
    Tomdooly

    Tomdooly

    Dabei seit:
    06.11.2011
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Berater
    Ort:
    Langenbach
    Das hört sich gut an!
    Danke für die rasche Antwort.
    Gruß, Tom
     
  6. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Gilt das dann nur mit einer Unterdeckbahn, oder ohne?

    Ist eine solche vorhanden?
     
  7. #7 berny2008, 08.11.2011
    berny2008

    berny2008

    Dabei seit:
    08.02.2008
    Beiträge:
    45
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zimmerer
    Ort:
    Altheim
    PAV.... und Gut.... schreiben: Als Behelfsdeckung 3Monate bewitterbar.
    Stei... schreibt : 4 Wochen bewittertbar.

    Ohne Folie oder Stoßverklebung bei min. 18° DN

    Gruß Bernhard
     
  8. #8 Reinsch, 08.11.2011
    Reinsch

    Reinsch

    Dabei seit:
    14.10.2011
    Beiträge:
    155
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Zimmermeister
    Ort:
    Oldenburg
    Unterdachbahn nicht erforderlich da laut Beschreibung wahrscheinlich Unterdachplatten.
    Aber wieso Spengler ?
    Was ist denn als Dachdeckung vorgesehen ?
     
  9. PeterB

    PeterB

    Dabei seit:
    05.03.2008
    Beiträge:
    1.355
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maurermeister
    Ort:
    Rimpar/ Underfranggn
    Der Spengler macht wahrscheinlich die Kehlausbildung an den Dachgauben, ohne die ist es vielleicht nicht sinnvoll schon mit dem Decken anzufangen.
    Auch Traufbleche und Rinnenhaken sollten vor dem Dachdecker dran sein.
    Bei verschiebbaren Betondachsteinen ist die Traufausbildung vllt später noch machbar, bei Doppelfalzziegeln hast Du ganz schön zu kämpfen eine untenliegende Lage aus- und wieder einzudecken.
     
Thema:

Regenfestigkeit einer Rauspundschalung

Die Seite wird geladen...

Regenfestigkeit einer Rauspundschalung - Ähnliche Themen

  1. Was kommt zwischen Rauspundschalung und Teppichboden?

    Was kommt zwischen Rauspundschalung und Teppichboden?: Ich möchte gerne auf meinem Spitzboden Teppich verlegen. Derzeit ist dort eine Rauspundschalung verlegt. Welches Material muss ich zwischen...
  2. Dichtungsschlämme Trockenzeit für Regenfestigkeit

    Dichtungsschlämme Trockenzeit für Regenfestigkeit: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen ab wann Dichtungsschlämme ungefähr unempfindlich gegen Regen sind bei aktuellen Temperaturen zwischen 7...
  3. Dielenboden auf Rauspundschalung

    Dielenboden auf Rauspundschalung: :winken Hallo, wir möchten einen neuen Dielenboden auf einer (alten) Rauspundschalung, die wiederum auf einer Hohlsteindecke liegt aufbauen....
  4. Dienboden auf Rauspundschalung?

    Dienboden auf Rauspundschalung?: :winkenHallo, eine Frage: ist es möglich auf einer vorhandenen Rauspundschalung einen weiteren Boden aus Massivholzdielen aufzubringen? Ich...