    Hallo,
    ich habe die Entwässerungsrohre des Hauses an die Straßenkanalisation angeschlossen. Wegen der Vorschriften der Gemeinde muss ein Kontrollschacht gesetzt werden.
    Es läuft ein Regenrohr und das Abwasser des Hauses(ohne Keller) durch die Position des Schachtes.

    • In beide Rohrwege habe ich ein Reinigungsrohr gesetzt und diese sollen im Kontrollschacht zugänglich sein.
      Das Rückstauventil habe ich dank dieses Forums schon wieder ausgebaut!


    • Die Tiefe der Rohre beträgt ca. 80cm auf verdichtetem, tragfähigem Sand (Bodenaustausch).


    • Es soll ein Schachtkonus 1000/625/600 gesetzt werden.


    • Auf den Konus werden Ausgleichsringe gesetzt.


    Jetzt die Fragen:

    • Wie ist der Boden für den Schachtkonus (Beton) vorzubereiten?

    Ich habe über Google kaum brauchbare Ratschläge gefunden. Die meisten sind so schwammig, dass es nicht hilfreich ist. Bilder oder Skizzen gibt es auch kaum.

    Hat jemand einen Link oder wäre so nett, mir eine deutliche Vorgehensweise zu beschreiben. Fragen werden sicherlich folgen.

    Vorab:
    • Hat der Ring 1000 innen- oder aussendurchmesser?

    • Muss der Schacht abgedichtet werden? Wenn ja, wie?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Bodenaufbau Kontrollschacht

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Offenbach
    Beruf
    Dipl.-Ing
    Beiträge
    2,445
    Zitat Zitat von tesco Beitrag anzeigen
    Jetzt die Fragen:
    [*]Wie ist der Boden für den Schachtkonus (Beton) vorzubereiten?
    Normal nimmt man zuerst ein sog. Schachtunterteil. Der Untergrund hierfür muss ein entspr. den Anforderungen ausreichendes Planum sein.......

    Vorab:
    • Hat der Ring 1000 innen- oder aussendurchmesser? Innendurchmesser.

    • Muss der Schacht abgedichtet werden? Wenn ja, wie? Der Schacht einschl. der angeschlossenen Freispiegelleitungen muss dicht sein. Prüfung gemäß EN1610. Wenn Fertigteilschächte gekauft werden, die DIN4034 erfüllen und fachgerecht verlegt sind, sollte die Druckprüfung kein Problem darstellen und der Schacht wasserdicht sein.
    Oben Antworten in blau.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2011
    Ort
    Darmstadt
    Beruf
    Techniker
    Beiträge
    2
    Mir war nicht klar, dass es fertige Schachtunterteile auch aus Beton gibt.

    Der Baustoffhandel hatte mir ein Angebot mit allen möglichen Elementen gegeben, aber fertige Schachtböden standen da nicht auf der Liste.
    Das hat sich natürlich mit meinem Kennnisstand gedeckt, weil 3 Schächte, die ich kenne mit einem selbstgegossenen Schachtboden ausgeführt waren.
    Bin davon ausgegegangen, dass es immer so gemacht wird.

    Dann ist vielleicht ein Kunststoffschacht sogar die bessere Wahl.
    Der ist leichter, dichter und sogar befahrbar, kostet aber einiges mehr.

    Aus Kostengründen habe ich mir mal einen 600'er Schacht, ca. 1 m tief, ausgesucht.
    Der hat eine 150'er Durchlaufrinne.

    • Ist das O.K, wenn ich direkt vor den Schacht eine 45°-Verzweigung setze (150/110), in der das Regenwasser zuläuft und dann beides durch den Schacht leite, oder muss die Verzweigung im Schacht sein?

    Ich denke, dass man im Fehlerfall trotzdem ohne großen Aufwand über den Schacht an die Verzweigung kommt (ca. 20cm).
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Offenbach
    Beruf
    Dipl.-Ing
    Beiträge
    2,445
    Gibt es da bei Dir eigtl. keine Detailplanung der Entwässerung?

    Normalerweise sollte man wenn eben möglich an solchen Punkten einen Schacht setzen; also hier die beiden Zuläufe im Schacht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen