Armierungsschicht zu tief und Funktionstüchtig?

Diskutiere Armierungsschicht zu tief und Funktionstüchtig? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo ich habe ein Problem die Fassade wurde gedämmt und Armiert mit Panzergewebe. Später habe ich die Zulassung gelesen das die...

  1. #1 internetnihat, 15.11.2011
    internetnihat

    internetnihat

    Dabei seit:
    17.01.2008
    Beiträge:
    399
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Chemikant
    Ort:
    Neuss
    Benutzertitelzusatz:
    Chemietechniker
    Hallo
    ich habe ein Problem
    die Fassade wurde gedämmt und Armiert mit Panzergewebe.
    Später habe ich die Zulassung gelesen das die Armierungsschicht so 6 mm sein sollte.
    Die schicht ist ca. 4 mm und ein Panzergewebe drin.
    Kann ich jetzt ein 2 mm dicke schicht auftragen ?
    würde die Armierung bei 50 % der Mörteldicke Funktionieren?
    Also 2-3 mm Mörtel ,danach Armierungsgewebe.
    Dann würde noch 1-2 mm Armierungsmörtel drauf kommen.
    Da Gewebe sieht man von Aussen bzw die Strucktur.
    Brauche mal Rat.
    Da steht aber nicht wie weit das Gewege drin sein darf und ab wan es seine funktion verliert.
    MFG
     
  2. #2 samosir, 15.11.2011
    samosir

    samosir

    Dabei seit:
    01.06.2009
    Beiträge:
    49
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Freiberufler
    Ort:
    Neu-Isenburg
    Also selbst als Laie solltest du schon einmal davon gehört haben, das es dafür Ausführungsrichtlinien der Systemhersteller gibt.
     
  3. #3 internetnihat, 15.11.2011
    internetnihat

    internetnihat

    Dabei seit:
    17.01.2008
    Beiträge:
    399
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Chemikant
    Ort:
    Neuss
    Benutzertitelzusatz:
    Chemietechniker
    Hallo
    ich habe ja auf den Säcken geguckt und da stand 5-7 mm Dicke.
    In der Zulassung steht aber 6-8 mm was ich spät gesehen habe.
    Ich habe noch einige Säcke Faserarmierte Armierungsmörtel das auch für das System geeignet ist.
    Habe ein Armierungsmörtel ohne Faserarmierung benutzt was dafür vorgesehen ist.
    Bin mir am überlegen ob ich in 1-2 mm dicke Fasserarmierte Armierungsmörtel auftrage .
    Somit wäre das Gewebe ca. 2 mm unter der oberfläche und die Armierungsdicke wäre ca.6 mm .

    mfg
     
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Mach, wie Du meinst - ist bei Deinem Bau doch eh alles egal...
     
  5. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    @Kabelaffe, was ist denn los bei Dir? Nun schon der 2. bissige Beitrag von Dir,den ich eben sah und der hätte nicht sein müssen.

    @TE: Auf der Zulassung steht ein Hersteller drauf. Dort anrufen. Die geben Dir Auskunft bzw. schicken einen Systemfuzzi vorbei, der Dir sicher weiterhilft.

    Es ist i.Ü. ein allgemeines Problem, dass die Verarbeitenden gern geringere Schichtdicken auftragen als im System vorgesehen. Muss man drauf achten. Weiss man als Laie aber erst hinterher. Wo war denn Deine Bauleitung/Bauüberwachung als der Kram aufgebracht wurde?
     
  6. #6 internetnihat, 16.11.2011
    internetnihat

    internetnihat

    Dabei seit:
    17.01.2008
    Beiträge:
    399
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Chemikant
    Ort:
    Neuss
    Benutzertitelzusatz:
    Chemietechniker
    Hallo Taipan
    Das SYSTEM habe ich selber erworben und angebracht.
    Bis Zu der Alarmierung .
    Die Amierung wurde von einem Freund getätigt.
    Im Internet habe ich gesehen das es ein Dickschichtarmierung ist
    Und jetzt stehe ich da mit dem selbst festgestellten Problem.
    Ich weiß nicht wie es sich auswirkt wenn ich 1-2 mm Aufträge.
    Ab welche tiefe das Gewebe seine Funktion verliert.
    Habe ja bessere Tellerdubel von Belastung und verankerung besorgt.
    Statt Kunststoffnagel Metallnagel.
    Es ist das Bk 500 von webertherm wo klinkerriemchen aufkommen.
    Wie soll ich jetzt vorgehen ?
    Bedanke mich im Vorraum.
    Mfg
     
  7. #7 Helferlein, 21.11.2011
    Helferlein

    Helferlein

    Dabei seit:
    11.02.2007
    Beiträge:
    70
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Handwerksmeister
    Ort:
    Ludwigsburg
  8. #8 ThomasMD, 21.11.2011
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Du bist erst seit Kurzem hier.

    Mach Dir mal die Mühe und lies die bisherigen Beiträge des TE. Dann weißt Du, dass dessen Bau von DIY, Besserwisserei und Pfusch geprägt ist. Vielleicht kannst Du dann verstehen, dass einem da der Kragen platzten kann.
     
  9. #9 internetnihat, 21.11.2011
    internetnihat

    internetnihat

    Dabei seit:
    17.01.2008
    Beiträge:
    399
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Chemikant
    Ort:
    Neuss
    Benutzertitelzusatz:
    Chemietechniker
    Hallo
    ich finde es schade das solche Aussagen gemacht werden über mich.
    Also soll man den mund halten und nichts mehr sagen was man denkt ?
    Was kann ich den dafür wenn ich schlechte Handwerker bekommen habe und später erst bemerkt habe was für ein driss die hinterlassen haben.
    Wenn ich selber etwas mache möchte ich ja wissen was und wie ich es richtig mache.
    Dabei hat man ja auch fragen und bedenken.
    Ich nehme jeden rat an und versuche es so umzusetzen.
    Ich bedanke mich immer und bin immer freundlich !

    MFG
    nihat
     
  10. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Ja was nu?

    Und wieder die Frage: Wo war die Bauleitung rsp. Bauüberwachung?

    Nur weil der Bauherr selbst am Häuschen schraubt, heisst das nicht, dass die Bauleitung oder Bauüberwachung entfallen kann. Diese hat per Gesetzeskraft eine geeignete Person mit ausreichend Sachverstand zu übernehmen.

    Wenn diese Person in Detailfragen keinen Sachverstand hat, muss sie sich Spezialisten holen.

    --> Also ruf doch endlich den Vertreter des Herstellers an und frag den. Hier wird Dir keiner sagen: "mach's so, damit Du sauber aus dem Pfusch wieder rauskommst."

    Wir wissen nicht genau, was gemacht wurde und werden keine Ferndiagnosen stellen. Abgesehen davon würde ich ebenfalls den Systemhersteller anrufen, wenn ich feststellte, dass einer auf der Baustelle nicht nach Verarbeitungsrichtlinie gearbeitet hat. Wer sich den Schuh anzieht ein zugelassenes System in Eigenregie zu ändern, ist selbst schuld. :deal
     
  11. #11 internetnihat, 26.11.2011
    internetnihat

    internetnihat

    Dabei seit:
    17.01.2008
    Beiträge:
    399
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Chemikant
    Ort:
    Neuss
    Benutzertitelzusatz:
    Chemietechniker
    Hallo
    der Aussendienstmitarbeiter war bei mir und meinte das es nicht so schlimm ist als er das gedacht hat.
    Also eine 1-2 mm Dünne schicht drauf und gut ist.
    Als sicherheit sollte ich nicht die Dicken Klinkerriemchen von 1,5 cm benutzen sondern die 1 cm .
    Die Max. Dicke die erlaubt ist wäre 15 mm.
    Die Tragende Wand muss somit ca. 500 kg auf 18 qm aushalten und da ich mehr Dübel drin habe als nötig verteilt sich die Kraft bzw Last besser auf die Punkte bzw Fläche.
    Also nochmal glück gehabt.
    MFG
    NIHAT
     
  12. Taipan

    Taipan

    Dabei seit:
    12.10.2011
    Beiträge:
    5.673
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Architekt
    Ort:
    in einem Haus
    Geht doch! :28:

    Das nächste mal fragste dann mal jemanden der weiss wie es geht VORHER und kannst es richtig machen.
     
Thema:

Armierungsschicht zu tief und Funktionstüchtig?

Die Seite wird geladen...

Armierungsschicht zu tief und Funktionstüchtig? - Ähnliche Themen

  1. WDVS - dickere Armierungsschicht für "lau" mitnehmen?

    WDVS - dickere Armierungsschicht für "lau" mitnehmen?: Hallo, WDVS wird gebaut. Nach der Verklebung der Dämmplatten ist noch jede Menge Klebe- und Armierungsmörtel übrig. Der Fassadenbauer bietet an,...
  2. Bodenplatte 2. Armierungsschicht Abstand

    Bodenplatte 2. Armierungsschicht Abstand: Hallo, ich bin neu hier, habe leider mit der Suchefunktion keine entsprechenden Ergebnisse gefunden, weshalb ich hier ein neues Thema beginne....
  3. Armierungsschicht löst sich samt Oberputz

    Armierungsschicht löst sich samt Oberputz: Hallo, bei meinen Haus (äteres Baujahr, Fassade aus den 70er) löst sich die Armierungsschicht samt Oberputz, hält zwar noch an der Fassade,...
  4. Kann ein WDVS auch nur bis zur Armierungsschicht gehen ?

    Kann ein WDVS auch nur bis zur Armierungsschicht gehen ?: Wir haben einem Kunden ein VWS - System inkl. End-putz von Hersteller "A" angeboten und bekamen den Auftrag, ohne den End-putz, da der Kunde noch...
  5. Armierungsschicht trotz Frostgefahr

    Armierungsschicht trotz Frostgefahr: Hallo, ich hätte hier mal eine Frage: Meine Armierungsschicht wurde vom Fachhandwerker trotz Frostgefahr bzw. Temperaturen ab 1°C ausgeführt...