    wir haben folgendes Problem:

    Unser Aussenfühler ist an der Westseite des Hauses angebracht. Wenn jetzt gerade im Winter die Sonne Mittags auf den Fühler scheint haben wir eine massive Abweichung zur eigentlichen Temperatur was die Heizungsanlage entsprechend beeinflusst.

    Ist da vielleicht die Position falsch gewählt? Sollte man den Fühler lieber an der Ostseite anbringen?

    Vielen Dank für eure Ratschläge.

    Adilen
     
  2. #2 biologist, 18.11.2011
    biologist

    biologist

    Dabei seit:
    16.10.2010
    Beiträge:
    337
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Doktorand
    Ort:
    Riedstadt
    Norden.
     
  3. AdiLen

    AdiLen

    Dabei seit:
    11.04.2010
    Beiträge:
    171
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Buchhalter
    Ort:
    Leichlingen
    Es handelt sich um eine Doppelhaushälfte. Die Nordseite ist angebaut.
     
  4. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Dann muß man die bestmögliche Position finden.
    Je nach den örtlichen Verhältnissen.
    Z.B. Osten, aber verschattet (ggf. mittels Vorsatzplatte).
    Lageskizze?
     
  5. #5 Achim Kaiser, 18.11.2011
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Wenn Nordseite *verbaut* ist und es keine Möglichkeit gibt den Fühler dort zu plazieren, dann ist Westen meistens die günstigste Himmelsrichtung.

    Der Fühler sollte dann allerdings abgeschattet montiert werden.

    In solchen Fällen hilfts auch wenn der Fühler nicht direkt auf der Hauswand platziert wird (die heizt sich oftmals kräftig auf), sondern auf nem Abstandswinkel, so dass die kalte Aussenlufttemperatur einen Teil der Strahlungswärme wieder egalisiert.

    Wenn die Nachmittags- oder Abendsonne auf den Fühler bretzeln kann wirds gegen abend manchmal etwas zu kühl....

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  6. AdiLen

    AdiLen

    Dabei seit:
    11.04.2010
    Beiträge:
    171
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Buchhalter
    Ort:
    Leichlingen
    Der Installateur hatte die Idee den Fühler im Lichtschacht zu platzieren.

    Was haltet ihr von der Idee?

    Hab nur bedenken wenn wir da das Fenster aufmachen bzw. warme/wärmere Luft aus dem Heizungskeller noch oben steigt.
     
  7. #7 papabaut, 18.11.2011
    papabaut

    papabaut

    Dabei seit:
    03.09.2009
    Beiträge:
    315
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Physiker
    Ort:
    Zirndorf
    Der Lichtschacht dürfte zu warm sein und in der Temperaturmessung zu träge auf Änderungen reagieren.
     
  8. #8 Achim Kaiser, 18.11.2011
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    So wie ich Buchhalter kenne haben die wenn sie heizen kein Fenster offen :)

    Problem ist eine dämpfende Wirkung des Lichtschachts die allerdings weniger stark ausfällt als eine direkte Sonneneinstrahlung.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  9. AdiLen

    AdiLen

    Dabei seit:
    11.04.2010
    Beiträge:
    171
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Buchhalter
    Ort:
    Leichlingen
    sehe ich ähnlich. den Fühler in den Lichtschacht legen wäre nicht das große Problem, aber auch nicht die Ideale Lösung.

    Da muss sich unser Architekt was einfallen lassen. Im besten Fall den Fühler auf die Ostseite legen.

    Stimmts?
     
  10. bernix

    bernix

    Dabei seit:
    16.05.2007
    Beiträge:
    6.187
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Betr.Wirt
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Stadtrat
    Unser AT-FÜhler sitzt verschattet auf der Südseite unterm Dachüberstand.

    Und sitzt dort gut....
     
  11. #11 Achim Kaiser, 18.11.2011
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Willst morgens nen kalten Hintern ?
    Dann leg den Fühler auf die Ostseite !
    Ausser es gibt da eine *Abschattung* dass er keine direkte Sonnenbestrahlung abkriegt.

    Das ist die schlechteste Himmelsrichtung die man sich m.M. aussuchen kann.

    *Früher* hat man jeden Außenfühler auf nen Abstandwinkel gesetzt um den Temperatureinfluß der Gebäudewand zu minimieren - warum wohl ?

    Heute ist der Temperaturhub durch die Beheizung von innen auf Grund der hochgedämmten Außenwände kaum noch relevant *ABER* die Aufheizung der Aussenfassade bei direkter Sonneneinstrahlung ist ein ggf. wesentlich heftigeres Thema als früher, da die temperaturableitende Masse fehlt.

    Spendier dem Außenfühler nen Abstandswinkel der ihn 5 cm vor die Fassade bringt, so dass die Lufttemperatur auch *hinten* anliegt und nen Sonnenschirmchen der ihn vor direkter Sonnenenstrahlung schützt und das Thema dürfte durch sein.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  12. AdiLen

    AdiLen

    Dabei seit:
    11.04.2010
    Beiträge:
    171
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Buchhalter
    Ort:
    Leichlingen
    @Achim:

    Danke für den Typ. Ich denke das ist die beste Lösung! Da muss dann auch nicht mehr viel verändert bzw. baulich angepasst werden.
     
Thema: Aussenfühler für Heizungsanlage an der richtigen Stelle?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. heizung aussenfühler an der ostseite gegen sonneneinwirkung womit abdecken

    ,
  2. außenfühler morgens in Sonne

    ,
  3. heizungaussenfühler

    ,
  4. außentemperaturfühler morgens Sonne,
  5. ausenfühler heizung welche himmelsr,
  6. außenfühler auf ostseite,
  7. außentemperaturfühler dachüberstand,
  8. heizungaussenfühler welche type,
  9. heizung aussenfühler position
Die Seite wird geladen...

Aussenfühler für Heizungsanlage an der richtigen Stelle? - Ähnliche Themen

  1. Aussenfühler Vaillant VRC-DCF, Kabelführung

    Aussenfühler Vaillant VRC-DCF, Kabelführung: Hallo Zusammen, ich habe im Keller einen Heizkessel von Vaillant mit Heizungsregelung VRC calormatic UBW und einem Aussenfühler an der Fassade...
  2. Abschätzung Energieeinsparung: Fixe Vorlauftemperatur vs witterungsbedingte Steuerung

    Abschätzung Energieeinsparung: Fixe Vorlauftemperatur vs witterungsbedingte Steuerung: Wir haben eine Gastherme Junkers ZsR 24-5 KE mit einer Nennleistung von 24 kW. Derzeit wird diese mit einer festen Vorlauftemperatur von 60°C...
  3. Aussenfühler def. ?

    Aussenfühler def. ?: Hallo zusammen wird haben zur zeit aussentemperaturen von -8 grad . Ich habe diesen Wert mit einem Oberflächentemp. messer bestätigt und das...
  4. Außenfühler

    Außenfühler: Hallo zusammen, ich habe eine Frage (so als Laie) zu unserer Heizungsanlage (Gas-Brennwert mit Solar-Unterstützung und FBH) Wenn ich in fast...
  5. ohne Außenfühler?

    ohne Außenfühler?: Ich finde bei meiner Heizung keinen Außenfühler, es ist ein Vaillant VKS 23 Brenner... wozu tüftel ich denn da an den Heizkurven rum? Die kann...