    Hallo

    noch Mal ein Riss problem. Eine Wand wurde frisch betoniert und am zweiten Tag tauchten vertikale Risse auf, die ueber die ganze hoehe gehen. Die wand ist mit 12mm Staeben all 200 bewehrt und hat 30mm Betondeckung.

    Die wand ist voellig unbelastet, woher koennen dann die Risse kommen?

    Gruss

    BauTomTom
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. frische Betonwand vertikale Risse??

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    08.2005
    Beruf
    Dipl.Ing.
    Beiträge
    11,181
    ...evtl. Schwundrisse....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    09.2006
    Ort
    Offenbach
    Beruf
    Dipl.-Ing
    Beiträge
    2,445
    ...oder auch Risse durch zu kalte Temperaturen kurz nach dem Betonieren.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2010
    Ort
    Dortmund
    Beruf
    Student
    Beiträge
    163
    schwundrisse bei so schwerer Bewehrung? und dann auch noch so ziemlich gerade runter?

    hhmmm....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2010
    Ort
    Dortmund
    Beruf
    Student
    Beiträge
    163
    Hi

    zu kalte Temeraturen kann nicht sein. In unserem Fall wurde die Wand im Ausland und bei 30 grad betoniert

    BauTomTOM
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    08.2005
    Beruf
    Bauingenieur
    Beiträge
    3,848
    Ausschalfristen?
    Nachbehandlung?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Bauexpertenforum Avatar von mls
    Registriert seit
    10.2002
    Ort
    obb, d, oö
    Beruf
    twp, bp
    Beiträge
    13,790
    ganz normal .. wenn auch nicht regelkonform
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    JamesTKirk
    Gast
    Hat der Planer an Sollrissquerschnitte gedacht ??

    Faustformel: Abstand = 2 x Wandhöhe

    Und weiterhin: wenn Du nach 2 Tagen bei dieser Witterung die Risse sehen konntest, wurde (zu) früh ausgeschalt.
    Geändert von JamesTKirk (18.11.2011 um 17:33 Uhr) Grund: Ergänzung
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Avatar von susannede
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Baufrau
    Benutzertitelzusatz
    dipl.- ing. architekt
    Beiträge
    5,345
    In unserem Fall wurde die Wand im Ausland und bei 30 grad betoniert
    James...

    ...Du verkennst die Situation.

    BauTomTom, Beruf: Student
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2010
    Ort
    Dortmund
    Beruf
    Student
    Beiträge
    163
    ich denke das koennte der Knackpunkt sein mit der Ausschalfrist. Die Schalung wurde hier nach zwei Tagen wieder aufgemacht, aber dafuer auch permanent feucht gehalten und sogar mit Folie abgedeckt.

    Wie lange haette die Schalung am besten dran bleiben sollen?

    Sollbruchstelle? Die Wand ist etwa 2.2m hoch und etwa 6.5m lang hhmmmm.... das koennte wohl auch ein Punkt sein. Man will doch aber nicht mitten in der Wand Fugen haben
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Lebski
    Gast
    Nicht? Sind Risse schöner?

    Im Ausland ist ja schon die Frage nach der Betonqualität zu stellen, und da auch mehr als nur Druckfestigkeit. Bei 30° Umgebung war vermutlich schon die zulässige Betontemperatur überschritten. Nachts wird es kalt, Beton glüht, Da sind die Risse kein Wunder. Eher die Tatsache, dass es noch so wenig sind.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Bauexpertenforum Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416
    - Durchmesser 12 alle 20cm ?
    - 30cm stark die Wand ?
    - Betonsorte ?
    - Eigenschaft der Wand ?... z.b Teil einer weissen Wanne ?

    übrigens ein satter Stoss zwischen Fahrmischern ...
    stellt sich die auch die Frage wieviel Zeit verging zwischen
    Mischen und Ende Einbau ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    JamesTKirk
    Gast
    Zitat Zitat von susannede Beitrag anzeigen
    James...

    ...Du verkennst die Situation.
    Ups, habe ich glatt überlesen ....

    Wie hoch war denn die Frischbetontemperatur ?? Bei 30 °-Lufttemperatur kann die Betontemperatur noch höher gewesen sein, was die Rissbildung deutlich begünstigt.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Themenstarter

    Registriert seit
    04.2010
    Ort
    Dortmund
    Beruf
    Student
    Beiträge
    163
    die wand ist nur 220mm stark.

    es gab da ein Problem, wie man auf dem einem Bild sehen kann dass der erste Beton am morgen eingebaut wurde und dann die zweite Lieferung (erkennbar an der anderen Farbe) 3 Stunden spaeter erst kam. Duch die unterschiedlichen verferbungen erkennt man dass es sich da offensichtlich nicht um die gleiche Betonguette handelt.

    Frischbetontemperatur wurde leider nicht gemessen. Waere es denn so kritisch?

    Es wurden auch andere Waende auf der gleichen Baustelle betoniert bei gleichen Temperaturen, die jetzt kein Risse haben.

    Wie sieht es denn aus mit den Ausschalzeiten. Was ist denn da die Regel und warum sollte die Wand nicht zu frueh ausgeschalt werden? Bei entspraechender Nachbehandlung duerfte dies doch kein zu grosses Problem sein, oder?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Avatar von susannede
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Baufrau
    Benutzertitelzusatz
    dipl.- ing. architekt
    Beiträge
    5,345
    Was ist denn da die Regel und warum sollte die Wand nicht zu frueh ausgeschalt werden? Bei entspraechender Nachbehandlung duerfte dies doch kein zu grosses Problem sein, oder?