Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 17

Externe Füllstandsanzeige für Öltank ?

Diskutiere Externe Füllstandsanzeige für Öltank ? im Forum Heizung 1 auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    Freiburg i.B.
    Beruf
    Elektroinstallateur a.D.
    Beiträge
    170

    Externe Füllstandsanzeige für Öltank ?

    Hallo,

    mein Heizöltank steht im Keller und der Füllstand witd mit solch einer Tankuhr angezeigt:

    http://www.ebay.de/itm/Afriso-Fullst...item2562a1cfb7

    Nun würde ich es gerne etwas komfortabler haben und würde gerne den Füllstand in meiner Wohnung ablesen können, gibt es eine externe Anzeige, welche man über eine elektrische Leitung zu einer Art "Tanksensor" welcher im bzw. auf dem Tank sitzt verbindet sodass ich dann sozusagen die Tankanzeige in meiner Wohnung habe und somit von der Wohnung aus den Füllstand ablesen kann ?

    Die Länge der Leitung zwischen Tank und Anzeige in der Wohnung würde so ca. 25m betragen.

    Gibt es solche externen Füllstandsanzeigen, sodass ich meine bestehende Anzeige einfach gegen solch eine externe Anzeige austauschen könnte ?

    Vielen Dank für die Infos.
    Gruß Peter
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Externe Füllstandsanzeige für Öltank ?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    Freiburg i.B.
    Beruf
    Elektroinstallateur a.D.
    Beiträge
    170
    oder alternativ würde mir auch ein Betriebsstundenzähler an meinem Heizungsbrenner ausreichen, denn wenn ich irgendwie herausbekommen kann, wieviel Öl mein Brenner pro Stunde verbraucht, dann könnte ich ja über den Betriebsstundenzähler ausrechnen, wieviel Öl ich verbraucht habe und somit weiß ich, wieviel Öl ich noch im Tank habe.

    Kann man als Leihe irgendwie den Ölverbrauch des Brenners ermitteln, sodass ich den Tankinhalt über den Umweg des Betriebsstundenzählers ermitteln kann ?

    Dankr für die Infos.
    Gruß Peter
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    Freiburg i.B.
    Beruf
    Elektroinstallateur a.D.
    Beiträge
    170
    Jetzt habe ich gerade noch von einer weiteren Methode gehört, diese würde mich nun am Meisten interessieren, da ich mit ihr wohl am genausten den TATSÄCHLICHEN Verbrauch ermitteln kann und zwar wäre das eine Öldurchflussmessung.

    Funktioniert so ein Öldurchflussmessung auch bei einem Brenner, der über eine 2-Leitungssystem (= Zu- und Rücklauf) funktioniert ?

    Falls ja, könnt ihr mir einen bestimmten Öldurchflusszähkler empfehlen bzw. die genaue Bezeichnung für so einen Zähler nennen ?

    Vielen Dank.
    Gruß Peter
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    11.2009
    Ort
    Magdeburg
    Beruf
    Ing.
    Beiträge
    5,102
    Zitat Zitat von Peter1971 Beitrag anzeigen
    ...
    Funktioniert so ein Öldurchflussmessung auch bei einem Brenner, der über eine 2-Leitungssystem (= Zu- und Rücklauf) funktioniert ?...
    Wenn Du ein ganz klein wenig nachdenkst, kommst Du sicher selbst drauf.

    Ich hätte noch einen Vorschlag: Lass in Deinen Heizölkeller einen DSL-Anschluss legen und bau eine Webcam auf. Dann kannst Du Deinem Ölstand beim Abnehmen zusehen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    Freiburg i.B.
    Beruf
    Elektroinstallateur a.D.
    Beiträge
    170
    Kann ich über die Betriebsstunden des Brenners und der Brennerdüsengröße den ungefähren Verbrauch ermitteln ?

    Kann mir Jemand sagen was für einen Durchflüss meine Düse hat, soviel ich weiß ist eine Düse mit der Bezeichnung "50/60" verbaut, was bedeutet das ?

    Vielen dank für die Infos
    Gruß Peter
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Lebski
    Gast
    Bau einen Betriebsstundenzähler ein. Solange der Brenner nicht modulierend arbeiten kann, ist der Verbrauch relativ konstant. Dann nimmst du eine bekannte Menge Öl und misst die Zeit. So Ermittelst du den Ölverbrauch/h.
    Oder du schaust in die Unterlagen. Oder rufst den Hersteller an.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    Freiburg i.B.
    Beruf
    Elektroinstallateur a.D.
    Beiträge
    170
    Hallo,

    die Idee mit dem Betriebsstundenzähler lässt sich an meiner Anlage sehr einfach realisieren, denke das ist die einfachste und günstigste Methode.

    Bezüglich stündlicher Durchflussmenge brauch ich den hersteller nicht anrufen, da die Heizung 40 jahre alt ist ;(

    Die Ölmenge auszumessen, die der Brenner pro bestimmter Zeiteinheit verbraucht, wird wohl auch recht schwer, da ich am Heizöltank nur eine sehr grobe analoge Tankuhr habe.

    kann ich aber über die Brennerdüsengröße ungefähr den Durchfluss ermitteln ?

    Wie gesagt, bei mir ist eine Düse mit der Bezeichnung "50/60°" verbaut, was bedeutet das ?

    Habe mal gegoogelt, da finde ich jedoch nur die Bezeichnung "0,50/60°" und das bedeutet ja, dass diese Düse 0,5 US Gal/h Durchsatz hat, was dann umgerechnet einer stündlichen Literzahl von rund 1,9L entspräche, ist das korrekt ?

    Ich gehe nun mal davon aus, dass meine Düse mit der Bezeichnung "50/60°" eben der Düsen mit der Bezeichnung "0,50/60°" entspricht und mein Heizungsmonteur auf dem Prüfzettel die "0," weggelassen hat, stimmt diese Annahme ?

    Danke für die Infos
    Gruß Peter
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    Naja, es gibt viele Möglichkeiten, sich den Füllstand anzeigen zu lassen. Wenn es ein Betriebsstundenzähler sein soll, dann muss dieser an der richtigen Stelle angeschlossen werden und der Durchfluss wird ausgelitert, weil der Durchfluss von mehreren Faktoren abhängig ist. Aber das wird Dein Ölfachbetrieb vor Ort sicherlich alles wissen

    Gruß

    Bruno Bosy
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Peter1971 Beitrag anzeigen
    Funktioniert so ein Öldurchflussmessung auch bei einem Brenner, der über eine 2-Leitungssystem (= Zu- und Rücklauf) funktioniert ?
    Fährst Du mit 2 Leitungen bis zu den Tanks? Da wäre über eine Umstellung nachzudenken. Dabei könnte man dann auch gleich einen "Ölzähler" einbauen.

    Möchtest Du den Durchsatz über die Düsengröße abschätzen, dann brauchst Du dafür auch den Pumpendruck. Am besten in die Tabellen des Brenners schauen, denn es macht auch einen kleinen Unterschied ob dieser mit oder ohne Vorwärmung arbeitet.

    Die Düsenhersteller liefern auch Tabellen aus denen man den Durchsatz entnehmen kann.

    http://www.martin-havenith.de/Betrie...icsTabelle.pdf

    Eine Tankanzeige mit Fernablesung gibt es von verschiedenen Herstellern, ist aber im Vergleich zu einem einfachen Zeigerinstrument, nicht gerade günstig.

    Die höchste Genauigkeit erreichst Du aber mit dem o.g. "Ölzähler". DIe gibt es auf Wunsch auch geeicht. Dabei muss man darauf achten, dass dieser für den benötigten Durchsatz geeignet ist und im "interessanten" Messbereich hinreichend genau ist. Dann erreicht man eine Genauigkeit von +-1%. Die Herstellervorgaben sind zu beachten, die beispielsweise entsprechende Filter vorschreiben.

    Das Thema hatten wir hier schon einmal:

    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=20871

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2008
    Ort
    Freiburg i.B.
    Beruf
    Elektroinstallateur a.D.
    Beiträge
    170
    Fährst Du mit 2 Leitungen bis zu den Tanks? Da wäre über eine Umstellung nachzudenken. Dabei könnte man dann auch gleich einen "Ölzähler" einbauen.
    Ja !

    Wie gesagt, die Anlage ist recht alt.

    Wieso hat man früher denn 2 Leitungen (Zu- und Rücklauf) verbaut, was ist der Sinn dafür ?

    Kann man eine bestehende alte 2-Leitungsanlage so einfach auf Einleitungssystem umbauen lassen ?

    Was sind die Vorteile eines Einleitungssystems gegenüber meinem bestehenden Systems ?

    Danke für die Infos.
    Gruß Peter
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Rheinhessen
    Beruf
    Dipl.Betr.Wirt
    Benutzertitelzusatz
    Stadtrat
    Beiträge
    6,190
    Zitat Zitat von Peter1971 Beitrag anzeigen
    Hallo,

    die Idee mit dem Betriebsstundenzähler lässt sich an meiner Anlage sehr einfach realisieren, denke das ist die einfachste und günstigste Methode.
    ....Betriebsstunden zählt mein Kesselsteuergerät mit....in die Anzeigeebene zu kommen ist allerdings nicht ganz leicht....
    Der ermittelte Verbrauch stimmt allerdings mit dem an den Meßuhren ermittelten überein....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Rheinhessen
    Beruf
    Dipl.Betr.Wirt
    Benutzertitelzusatz
    Stadtrat
    Beiträge
    6,190
    Zitat Zitat von Peter1971 Beitrag anzeigen
    Ja !



    1...Kann man eine bestehende alte 2-Leitungsanlage so einfach auf Einleitungssystem umbauen lassen ?

    2...Was sind die Vorteile eines Einleitungssystems gegenüber meinem bestehenden Systems ?

    Danke für die Infos.
    Gruß Peter
    1. mW ja
    2. weniger Leitungen im Keller und ruhigere Entnahme aus dem Tank (es wird nur das entnommen was tatsächlich verbraucht wird)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Peter1971 Beitrag anzeigen
    Was sind die Vorteile eines Einleitungssystems gegenüber meinem bestehenden Systems ?
    Zu den von bernix genannten Punkten könnte man noch hinzufügen, dass der Ölfilter länger hält weil er weniger Öl durchsetzen muss.
    Nebenbei bemerkt sind Einstranganlagen selbstsicher.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    Zitat Zitat von R.B. Beitrag anzeigen
    Zu den von bernix genannten Punkten könnte man noch hinzufügen, dass der Ölfilter länger hält weil er weniger Öl durchsetzen muss.
    Nebenbei bemerkt sind Einstranganlagen selbstsicher.

    Gruß
    Ralf
    Moin Rallf,

    ich habe in meinem 2-Rohr-System seit 10 Jahren den Filtereinsatz (aus Versuchszwecken) nicht gewechselt und der Brenner schnurrt immer noch störungsfrei vor sich hin. Auch bin ich der Meinung, dass meine Anlage mit dem System ein wenig widerstandsfähiger gegen das "Einfrieren" ist.

    Hier ein paar Informationen zur Messung des Ölverbrauchs.

    Gruß

    Bruno
    Geändert von OldBo (19.11.2011 um 14:16 Uhr) Grund: Tippfehler
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von OldBo Beitrag anzeigen
    Auch bin ich der Meinung, dass meine Anlage mit dem System ein wenig widerstandsfähiger gegen das "Einfrieren" ist.
    Das "Problem" hatte ich im ersten Jahr nach der Umrüstung auch. Bei mir half eine ordentliche Dämmung und immer genügend Öl im Tank. Seitdem keine Probleme mehr.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen