    Heizkörper im Kniestock?

    Hallo @all,
    wir haben uns vor 2 Jahren ein Haus gekauft 70er Jahre (bzw.2 --> aus zwei mach eins). Das Haus bauen wir komplett alleine um (Bis auf hier und da ein wenig Hilfen natürlich), zum großen Teil aus "gebrauchten" Materialien. Eben Stück für Stück so wie es der Geldbeutel zu lässt.
    Die Heizung habe ich ebenfalls alleine gebaut, bei der Planung hatte ich natürlich etwas Hilfe. Es handelt sich um eine Zentralheizung mit Scheitholzkessel (Holzvergaser), 2500l Puffer, Frischwasseranlage (Eigenbau), zur Zeit 6m² Solar auf dem Dach für Warmwasser und Heizungsunterstützung (10m² sind noch nicht montiert, liegen berreit). Steuerung ist eine UVR 1611. Läuft alles einwandfrei, bisher ohne Probleme. Es bestehen zwei Heizkreise, einmal Fußboden-/Wandheizung und einmal Heizkörper. Warum zwei Heizkreise? Weil wir nicht überall von Wasser umgeben sein wollen und weil wir Dielenböden lieben (billigste und schönste Variante). Wandheizung ist z.B. an der Sitzecke in der Wohnküche, im Bad und Fußbodenheizung kommt überall dort hin wo Naturstein verlegt ist (mag keine Fliesen), also überall dort wo Nässe eine Rolle spielt (Kochberreich, Eingangsberreich, Bad........). Verputzt ist mit Lehmputz (Natürlich selbst gemischt, sonst wirds unbezahlbar).

    Wir bauen gerade das Dach aus (Zwei Räume mit kleinem Flur insgesamt ca. 70m²), Gedämmt bzw. Dachaufbau wird so..... von außen nach innen
    --> "Leider" Dachpappe (war schon drauf) - 18mm Holzschalung - 140mm Holzfaserdämmung - 18mm Schalung - 8mm Holzfaserplatte - Konterlattung - Holzdecke .

    Nach der kurzen erklärung und Vorstellung unseres "Projektes", das eigentliche "Problem" bzw. würde ich ein paar meinungen/erfahrungen von euch benötigen.

    --> "wie beheizen wir die sache am besten und am billigsten (wo auch die Anschaffungskosten für Materialien eine große Rolle spielen)".

    Gedanke meinerseits war: Ich nehme einen langen Heizkörper, baue diesen unter den Kniestock der Gaupe und verkleide die ganze Sache. So haben wir keinen überflüssigen Raum für Wespenbauten wo man nicht hinkommt, und der Heizkörper wäre auch nicht störend im Raum. Wandheizung an den Gieblseiten war auch schon eine überlegung, scheitert aber im Moment am nötigen Kleingeld, bzw. auch am aufwand dafür....

    Was haltet ihr von dieser Idee? Was habt ihr für erfahrungen mit verkleideten Heizkörpern?

    Hoffe auf ein paar Antworten und evtl. Ideen.

    mit besten Grüßen
    Armstrong
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Heizkörper im Kniestock?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Hückeswagen
    Beruf
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Benutzertitelzusatz
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Beiträge
    11,917
    Heizkörper brauchen Luft, verkleidet sind die wie gedämmt.

    Wie sollen die dann noch Wärme abgeben?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2011
    Ort
    Allgäu
    Beruf
    HEP
    Beiträge
    23
    Hallo,
    glaube ich wurde etwas falsch verstanden. Ist mir auch klar dass ich einen Heizkörper nicht komplett verkleiden kann. Sonst wäre meine Familie und ich schon erfrohren.
    Hier mal ein Bild



    Jetzt klarer?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Hückeswagen
    Beruf
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Benutzertitelzusatz
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Beiträge
    11,917
    kostet dich locker 50 % Heizung...
    Wenn du die Heizung entsprechend überdimensionierst mag das gehen, ich bin kein Freund davon...

    Habs gehabt, seitdem das weg ist ist alles gut...
    Selbst aus Latten mit 50% Öffnung war es wesendlich schlechter als völlig unverkleidet.

    Und Heizungen müssen geputzt werden, geht da auch nur schlecht...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2011
    Ort
    Allgäu
    Beruf
    HEP
    Beiträge
    23
    Ok,
    dass mit etwas verlust gerechnet werden musste ist schon klar. 50% sind mir dann aber etwas zuviel. Die Verkleidung hatte auch den Sinn, das "Gebälk etc..." etwas zu verstecken, da dies nicht gerade anschaulich aussieht, wie auf dem Bild zu sehen.



    Das mit dem Putzen ist natürlich auch klar.

    Leider ist der Kniestock zu klein um ihn effektiv als Lagermöglichkeit zu nutzen. Deshalb auch die Idee auch mit dem Heizkörper
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    Naja, das mit der Wärmezirkulation ist bei den heutigen Systemtemperaturen eher gering. Sinnvoll wären Konvektoren. Nur brauchen die eine höhere Systemtemperatur. Aber mit PC-Lüfter wäre so etwas möglich.

    Gruß

    Bruno Bosy
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Bauexpertenforum
    Registriert seit
    10.2005
    Ort
    Lorch
    Beruf
    GWI
    Beiträge
    7,472
    In so nen *Kabuff* baut man nix ein das elektrisch unterstützt ist.

    Die Frage ist ... warum den Sums zubauen.

    Heizkörper in der Farbe des sonstigen Raumdesigns lackieren lassen und den Kabuff offen lassen .... und hat sich.

    Gruß
    Achim Kaiser
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2011
    Ort
    Allgäu
    Beruf
    HEP
    Beiträge
    23
    Hallo,
    @Bruno
    Also ähm.... PC Lüfter ist gut , tut mir leid, irgendwo ja keine schlechte Idee, aber die haben dann wohl doch nix in einer Zentralheizung zu suchen. Dann kann ich mir ja gleich Elektrische Radiatoren einbauen...... Da steht jedoch meine Grundeinstellung ganz klar im weg. Und immer dieses Surren der Lüfter.....

    @Achim
    wollte eigentlich die Sache mit einer "Blende" verkleiden, da wie schon geschrieben das gebälk nicht gerade das schönste ist. Denke aber fast es läuft darauf hinaus das Gebälk etc... zu "verschönern" und die sache einfach offen zu lassen. Den Heizkörper in "Raumfarbe" zu Lackieren ist eigentlich auch keine schlechte idee. Das kann ich auch selbst

    Grüße
    Armstrong
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Ist denn schon Klar, ob Heizkörper nur in dieser kleinen Gaubennische überhaupt die Heizlast des Raumes decken kann???
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    Zitat Zitat von Armstrong Beitrag anzeigen
    Hallo,
    @Bruno
    Also ähm.... PC Lüfter ist gut , tut mir leid, irgendwo ja keine schlechte Idee, aber die haben dann wohl doch nix in einer Zentralheizung zu suchen. Dann kann ich mir ja gleich Elektrische Radiatoren einbauen...... Da steht jedoch meine Grundeinstellung ganz klar im weg. Und immer dieses Surren der Lüfter.....
    Tja, lesen bildet
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2011
    Ort
    Allgäu
    Beruf
    HEP
    Beiträge
    23
    @Julius
    Ist denn schon Klar, ob Heizkörper nur in dieser kleinen Gaubennische überhaupt die Heizlast des Raumes decken kann???
    Gute Frage. Denke aber das reicht. die Gaupe hat eine Länge von 5m.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von Armstrong Beitrag anzeigen
    Gute Frage. Denke aber das reicht.
    Was für ein Glück dass Heizungsplanung so einfach ist. Es genügt wenn man denkt dass es reicht.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    Ralf, er hat aber wenigstens nicht "Glauben" gesagt

    Gruß

    Bruno
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2011
    Ort
    Allgäu
    Beruf
    HEP
    Beiträge
    23
    Wenn es ein Raum ist mit 7X4= 28m² und ich von einem Altbau ausgehe, würde ich ca. 4200W benötigen was ich durchaus in die Kniestock der Gaupe rein bekomme. Und das ist gut gerechnet!
    Herr Dipl. Ingeneur!!!

    Es gibt auch noch Leute die sich nicht gleich verschulden um ein Haus umzubauen! Aber ich weis, das hört der Herr Dipl Ingeneur nicht gern. Da würde er ja nichts verdienen.


    Ist jetzt wieder gut?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Hückeswagen
    Beruf
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Benutzertitelzusatz
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Beiträge
    11,917
    Verdoppel mal in der Lage die Leistung, dann wird das eventuell passen. Die Lage ist halt sub-optimal...