Siebschutt nötig?

Diskutiere Siebschutt nötig? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Es geht um die Abwasserverlegung. Eine Variante sieht vor, daß das Abwasser ca 1-1,5m vor unserer noch nicht gebauten Doppelgarage quer...

  1. #1 hotWolf, 26.11.2011
    hotWolf

    hotWolf

    Dabei seit:
    27.08.2011
    Beiträge:
    259
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    BaWü
    Hallo,

    Es geht um die Abwasserverlegung. Eine Variante sieht vor, daß das Abwasser ca 1-1,5m vor unserer noch nicht gebauten Doppelgarage quer vorbeiläuft. Es wurde uns gesagt, daß das Auffüllen des Grabens nicht wieder mit dem Aushub gemacht werden kann, da der Boden trotz verdichten absacken werde und evtl. die Garage sogar in Mitleidenschaft ziehen werde.

    Frage: Ist das Verfüllen mit Siebschutt unumgänglich?

    Gruß

    Wolf
     
  2. Lebski

    Lebski Gast

    Durchaus möglich, dass neues Material benötigt wird. Aber wass soll man dazu sagen, ohne den Aushub zu sehen?

    Glaskugeln sind kaputt.
     
  3. #3 hotWolf, 26.11.2011
    hotWolf

    hotWolf

    Dabei seit:
    27.08.2011
    Beiträge:
    259
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    BaWü
    Ist die Antwort von dem Boden abhängig? Und wenn ja, welche Beschaffenheit ist gut/nicht gut in diesem Fall?
     
  4. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    Der Boden muss verdichtungsfähig sein.
     
  5. #5 hotWolf, 26.11.2011
    hotWolf

    hotWolf

    Dabei seit:
    27.08.2011
    Beiträge:
    259
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    BaWü
    Ok, war beinahe zu erwarten ... an was kann das ein Laie erkennen?
     
  6. #6 alex2008, 30.11.2011
    alex2008

    alex2008

    Dabei seit:
    25.06.2008
    Beiträge:
    3.251
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maschinist
    Ort:
    Südschwarzwald
    Benutzertitelzusatz:
    Baggerfahren ist mein Hobby
    verdichtungsfähig ist bei geeignetem Gerät ein breites Spektrum.
    Die Leitungszonen (das ist von Grabensohle bis ca 30cm über Rohrscheitel verfüllt man aber mit nichtbindigem Material.
    Nummer sicher ist auf jeden Fall der Tausch von bindigem Boden durch nichtbindiges Verfüllmaterial. Allerdings muß man auch dieses ordentlich verdichten.
    Bei gebrochenem Material ist dass so eine Sache. Mit Schotter erreicht man zwar höhere Tragfähigkeiten als mit Kies da sich das Korngerüst verkeilt. Aber zum verkeilen ist erst einmal jede Menge Kraft vorhanden die das Korn so zusammenkeilen kann. Dies um so mehr mit steigender Größe des Grobkornes und davon hat Siebschutt evtl. sehr viel.
     
  7. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    So ohne weiteres nicht.
     
  8. #8 hotWolf, 02.12.2011
    hotWolf

    hotWolf

    Dabei seit:
    27.08.2011
    Beiträge:
    259
    Zustimmungen:
    8
    Beruf:
    Elektroingenieur
    Ort:
    BaWü
    Hm - ich dachte so lehmig = bindig --> wenn ohne Regen der Boden klumpig ist --> bindig, wenn Boden ohne Regen bröselig ist und auseinanderfällt --> nicht bindig.
     
  9. PeMu

    PeMu

    Dabei seit:
    13.01.2004
    Beiträge:
    5.635
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Bauingenieur
    Ort:
    Kornwestheim
    Benutzertitelzusatz:
    Nachdenken kostet extra.
    bestätigt meine Antwort. Lass es.
     
Thema: Siebschutt nötig?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. SIEBSCHUTT

    ,
  2. siebschutt verdichten

Die Seite wird geladen...

Siebschutt nötig? - Ähnliche Themen

  1. Carport Seiten zumauern / neue Statik nötig

    Carport Seiten zumauern / neue Statik nötig: Ich habe einen massiven Carport der gleichzeitig das Dach eines kleinen Nebengebäudes (Windfang/Gäste WC) ist. Idee war jetzt Außenwände zu bauen...
  2. Keller Heimkino, Geräte Verlustwärme vs. Dämmung. Klima nötig?

    Keller Heimkino, Geräte Verlustwärme vs. Dämmung. Klima nötig?: Hallo Forum, mein Keller Heimkino Projekt wird gerade durchgeplant. Der Raum ist entweder 25,5qm oder 39qm groß, abhängig davon ob sich eine...
  3. Wasserbehandlung beim Befüllen der FBH nötig?

    Wasserbehandlung beim Befüllen der FBH nötig?: Hallo, ich will erstmals eine FBH befüllen. Die FBH wird mit einer Luft-Wärmepumpe betrieben werden, Vlt 35°. Die Füllmenge liegt bei ca. 150 l....
  4. Schallschutzwand - Dampfsperre nötig?

    Schallschutzwand - Dampfsperre nötig?: Liebes Forum, Zusammenfassung: - Baujahr der Wohnung 1985, Luftfeuchtigkeit im betreffenden Schlafzimmer 50-65%. - Schallschutzwand besteht aus...
  5. Wie setzt sich eigentlich eine Verfüllung mit Siebschutt?

    Wie setzt sich eigentlich eine Verfüllung mit Siebschutt?: Hallo zusammen, der Arbeitsraum wurde mit Siebschutt verfüllt und vorschriftsmäßig in Lagen alle 20 cm verdichtet. Jetzt ist ja nix für die...