Blower Test überflüssig? KWL und Altbau.

Diskutiere Blower Test überflüssig? KWL und Altbau. im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, ich verteile hier im Forum gerade meine Fragen und habe noch eine für diese Kategorie: Wir bauen gerade unser Dachgeschoß aus. Das Dach...

  1. Trombo

    Trombo

    Dabei seit:
    21.09.2010
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fluglotse
    Ort:
    Osterholz-Scharmbeck
    Hallo,

    ich verteile hier im Forum gerade meine Fragen und habe noch eine für diese Kategorie:
    Wir bauen gerade unser Dachgeschoß aus. Das Dach hat eine Aufsparrendämmung aus PU bekommen. Da wir das alte Haus so schön eingepackt haben, wird gerade noch eine KWL eingebaut.
    Kürzlich hatten wir schon einmal einen Ventilator von Prima Klima in ein Fenster gebaut. Mit einer Nebelmaschine erkannten wir an einer Hausecke relativ viel Rauch, der aus den Fugen des zweischaligen Mauerwerkes kam.
    Es ist also nicht wirklich zu sagen wo die Luft in das Mauerwerk überhaupt eintritt.

    Ich frage mich jetzt, ob wir nicht generell die KWL mit leichtem Unterdruck fahren sollten, damit keine Raumluft nach außen gelangen kann. Was würde mir der Blowerdoor Test noch bringen, außer ein Ergebnis, an demich wohl eh nichts mehr ändern könnte?

    Vielen Dank,

    Gruß Marco
     
  2. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Ja, es ist ünblich und sinnvoll, solche Anlagen mit leichtem Unterdruck zu betreiben.

    Aber es könnte (mittels umgekehrten Vorgehens) doch auch möglich sein, die Eintrittsstellen noch zu lokalisieren.
     
  3. #3 fmw6502, 27.11.2011
    fmw6502

    fmw6502

    Dabei seit:
    22.09.2007
    Beiträge:
    3.822
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Ort:
    Kipfenberg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    oder nimm eine Anlage, die sich auf Nur-Abluftbetrieb umschalten läßt, dann merkt man auch, wo es reinkommt
    dann ist aber vielleicht zu spät bzw. zu aufwendig Löcher zu stopfen.

    Gruß
    Frank Martin
     
  4. Trombo

    Trombo

    Dabei seit:
    21.09.2010
    Beiträge:
    11
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fluglotse
    Ort:
    Osterholz-Scharmbeck
    Hallo,

    so richtig verstehe ich die Antworten nicht, aber ich frage mich, ob ein Ergebnis des Blower Door Test sein würde, daß ich die bekannten Löcher schließen soll, was nicht funktionieren wird. Die Luft tritt irgendwo in der Decke, also zwischen EG und DG in die zweischalige Mauer. Wir können den Fußboden aber nicht mehr aufmachen. Wenn ich die KWL mit permanentem Unterdruck fahren würde, dann kann auf jeden Fall keine Luft von innen nach außen.
     
  5. #5 Herbert, 06.12.2011
    Herbert

    Herbert

    Dabei seit:
    05.05.2002
    Beiträge:
    478
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Ort:
    Sehnde bei Hannover
    ... aber:bounce: einen ständigen Energieverlust in unbekannter Größe!:bounce:
     
Thema: Blower Test überflüssig? KWL und Altbau.
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. blower door test altbau

    ,
  2. kwl altbau sinnvoll

Die Seite wird geladen...

Blower Test überflüssig? KWL und Altbau. - Ähnliche Themen

  1. Blower Door Test ohne Bodenluke?

    Blower Door Test ohne Bodenluke?: Hallo ihr Lieben, in den kommenden Tagen ist für unseren Neubau (über Bauträger) der BDT angesetzt. Allerdings ist uns bei der letzten Begehung...
  2. Wer sollte Blower-Door Test bezahlen?

    Wer sollte Blower-Door Test bezahlen?: Ein Blower-Door Test misst die Luftdichtheit eines Gebäudes oder zB die einer Etage wie dem Dachgeschoss (in meinem konkreten Fall). Damit lassen...
  3. Ergebnis Blower Door Test für Wohnung im Mehrfamilienhaus nicht erfolgreich

    Ergebnis Blower Door Test für Wohnung im Mehrfamilienhaus nicht erfolgreich: Guten Morgen zusammen, zunächst einmal vielen Dank für Eure bisherige Unterstützung im Forum! Kurz zum Hintergrund: Wir haben eine...
  4. Blower Door Test in MFH

    Blower Door Test in MFH: Guten Morgen. Ich hätte da eine Frage zur Notwendigkeit von Blower Door Tests in einem MFH Neubau (kein KFW-Gebäude). Ich plane gerade ein...
  5. Verständnisfrage Blower-Door-Test

    Verständnisfrage Blower-Door-Test: Hallo, Ich habe eine Verständnisfrage zum Blower-Door-Test: Der Test wurde hier mit einem Ergebnis von n50 = 1,2/h durchgeführt. Maximum ist...