    Klinker direkt auf der Betonkellerwand

    Hallo Experten,

    ich bin gerade dabei zu verzweifeln und such hier kompetenten Rat.

    Ich lasse momentan ein Haus mit Keller bauen (KFW55).
    Unter der Bodenplatte wurde mit 5cm Foamglas gedämmt.
    Die Perimeterdämmung wurde mit 14cm Styrodur 3035CS ausgeführt.
    Bei dem Keller handelt es sich um einen Betonkeller mit 36,5cm breiten
    Aussenwände.

    Die Aussenwände vom EG und OG sind mit 30cm breiten W14 Porotonsteinen
    ausgeführt.
    Vor den Porotonsteinen kommt noch 14cm Glaswolle WLG032 1cm Luftspalt
    und dann 10cm Klinker.

    Im Bereich wo der Klinker direkt auf den Beton aufsteht habe ich somit eine
    Kältebrücke.
    Zwischen dem oberen Innenbereich des Kellers und der Aussenluft liegt von
    innen gesehen nur der Putz, Beton, Z-Abdichtung (Schweißbahn), Mörtel und
    Klinker.
    Dies wäre auf einer Länge von ca. 32 Metern der Fall.

    Und jetzt kommt Perinsul SL ins Spiel, welcher für diesen Bereich sicherlich nicht schlecht ist. Aber folgendes spricht für mich momentan etwas dagegen:

    - teuer
    - nicht so massiv wie direkt den Klinker zu setzen
    - die Zellen (Schnittkanten) sind mit Bitumen abgestrichen um angeblich
    Frostschäden zu verhindern. Kann das Metrial also „Kaputtfrieren“!?


    Andererseits habe ich Bedenken dass sich im Keller an der Decke später Kondenswasser und Schimmel bilden wenn kein Perinsul eingebaut wird.

    Und ich habe nicht annäherungsweise eine Vorstellung davon wiviel Energie bzw. Geld mir durch die Kältebrücke jährlich in etwa verloren gehen.

    Ach ja, eine Kontrollierte Wohnraumlüftung (auch für den Keller) ist eingeplant.

    Meinen Statiker habe ich wegen der Thematik schon gefragt, aber eine richtig klare Antwort habe ich bislang leider nicht bekommen. (Müsste, könnte)

    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Klinker direkt auf der Betonkellerwand

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    Zitat Zitat von StefanXXX Beitrag anzeigen
    Kann mir hier jemand weiterhelfen?
    hier kann dir nur dein planer weiterhelfen, der muss die notwendigen detailzeichnungen auf der grundlage der vorliegenden wärmeschutzberechnung und den erfordernissen nach din 18195 sowie den materialeigenschaften entwickeln.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2011
    Ort
    Heinsberg
    Beruf
    Projektant
    Beiträge
    30
    Danke für die schnelle Antwort.

    Wie schon geschrieben kommt da leider aus Richtung des Statikers keine

    definitive Aussage. Deshalb hier meine Frage.

    Kann das denn nicht "einfach" berechnet werden?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Lebski
    Gast
    Durch Wiederholung der Frage wird sich die Antwort nicht ändern: Nein.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    das ist nicht aufgabe des statikers, hier muss der architekt ran. der statiker wirkt hier in der planung allenfalls mit.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    11.2011
    Ort
    Heinsberg
    Beruf
    Projektant
    Beiträge
    30
    ok, dann werde ich wohl dem Architekten noch einmal

    auf die Füße steigen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Bauexpertenforum Avatar von Bruno
    Registriert seit
    02.2003
    Ort
    86167 Augsburg
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt
    Beiträge
    3,943
    Ich habe das Problem mal mit weiteren Angaben des Fragestellers durchsimuliert. Vielen Dank Stefan!

    Der Einbau von Perinsul SL 115/50 mm (= Schaumglas WLG 055) unter den Klinker bringt eine deutliche Verbesserung. Allerdings nur, wenn die Perimeterdämmung des Kellers um weitere 6,5 cm nach oben gezogen wird und den Perinsul-Dämmstein voll überdeckt.

    Die Innentemperatur in der kritischen Ecke steigt von 16,6° auf 18,1°C.
    Sonstige Randbedingungen der Berechnung (nach DIN):

    EG und Keller innen +20°C
    Außenluft -5°C
    Erdreich in 3 m Tiefe +9°C
    Wärmeübergangswiderstand innen Rsi = 0,25
    Wärmeübergangswiderstand außen Rse = 0,04

    Hier ist eine Animation der Gesamtsituation, die folgende Schritte zeigt:
    - ohne Perinsul
    - mit Perinsul, Perimeterdämmung nicht hochgezogen
    - mit Perinsul, Perimeterdämmung hochgezogen.



    Weitere Bildchen und Animationen im Anhang:

    Das zweite, violette Bild zeigt die Wärmeströme als Animation.
    Das dritte Bild zeigt die Isothermen vergrößert als Animation.
    Die weiteren drei Bilder sind Standbilder der vergrößerten Isothermen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Bauexpertenforum Avatar von Bruno
    Registriert seit
    02.2003
    Ort
    86167 Augsburg
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt
    Beiträge
    3,943
    Jetzt noch die Energieeinsparung:

    Die lückenlose Dämmung bringt 0,30 W/mK, also 0,30 Watt Einsparung pro lfm Sockel und Grad Temperaturdifferenz.

    Für die Fachleute: der Psi-Wert verbessert sich um 0,30 W/mK, das ist viel.

    Per Faustformel umgerechnet auf 32 lfm Sockel beträgt die Einsparung zwischen 80 und 100 Liter Heizöl (oder äquivalenten Energieträger) im Jahr bzw. 70 bis 90 Euro p.a. bei heutigen Energiepreisen.

    Genaue Preise für den Perinsul-Dämmstein kenne ich nicht. Über 30 Euro/lfm dürfte die Ausführung aber nicht kosten, also Gesamtkosten von rund 1.000 Euro. Wenn es dafür zu haben ist, amortisiert sich die Investition in gut 10 Jahren.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Bauexpertenforum Avatar von Bruno
    Registriert seit
    02.2003
    Ort
    86167 Augsburg
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt
    Beiträge
    3,943
    Noch eine Ergänzung auf Wunsch des Fragestellers: ohne Perinsul, Perimeterdämmung über den Klinker bis OK Gelände gezogen.

    Das Gelände ist im Gegensatz zu den oberen Grafiken nur 5 cm über UK Kellerdecke angefüllt statt 18 cm. Darum hat hier die ungedämmte Lösung nur 16,3°C statt 16,6°C.



    Die weiteren Grafiken:

    1 bis 3: 20°C Kellerinnentemperatur (1 animiert)
    4 bis 6: 16°C Kellerinnentemperatur (4 animiert)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Bauexpertenforum Avatar von Bruno
    Registriert seit
    02.2003
    Ort
    86167 Augsburg
    Beruf
    Architekt
    Benutzertitelzusatz
    Architekt
    Beiträge
    3,943
    Ergänzung: Das Prinzip des bis OK Gelände überdämmten Klinkersockels entspricht Bild 32 des Beiblatt 2 der DIN 4108.

    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Bauexpertenforum Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416
    wieder mal ein echtes Highlight ... Danke Bruno (!)

    des Din-Beiblatt hast Du nach dessen Zeichnung untersucht Bruno ?

    ich stelle mir die Frage wenn man den Beton der Kellerwand
    ca. 60cm tiefer belässt und den Klinker diese 60cm aussen
    überdämmt ob dessen Wert nicht auch um einiges besser wäre ?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  14. #12
    Bauexpertenforum Avatar von Josef
    Registriert seit
    05.2002
    Ort
    Freising
    Beruf
    Bauunternehmer
    Benutzertitelzusatz
    Bauunternehmer
    Beiträge
    13,416
    ich sehe gerade in den DIN-Lösung sind nur 50mm Dämmung
    intus ... "naja" auch nimmer zeitgemäss des Teil