GU10 HV und Dampfsperre

Diskutiere GU10 HV und Dampfsperre im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir wollten in eine abgehängte Decke ca. 15cm HV GU10 mit 50W einbauen. Nach langem suchem im Web ist dies angeblich nicht empfohlen, da...

  1. #1 armagedon, 16.12.2011
    armagedon

    armagedon

    Dabei seit:
    06.10.2011
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Sales Manager
    Ort:
    Karlsruhe
    Hallo,

    wir wollten in eine abgehängte Decke ca. 15cm HV GU10 mit 50W einbauen. Nach langem suchem im Web ist dies angeblich nicht empfohlen, da die Hitze des Sockels deutlich höher ist als die Dampfsperre verträgt. Habt ihr da irgendwelche Erfahrungen?

    Danke für eure Hilfe
     
  2. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Da hilft eine entsprechende Einbautiefe und hitzefeste Einbaudosen. Die Mindestanforderungen müssen in der Einbauanleitung stehen.

    Geeignete Einbaudosen gibt es von den üblichen Verdächtigen "K... usw.".

    Gruß
    Ralf
     
  3. #3 armagedon, 16.12.2011
    armagedon

    armagedon

    Dabei seit:
    06.10.2011
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Sales Manager
    Ort:
    Karlsruhe
    Leider finde ich bei K... auch nur welche bis 35W
     
  4. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    ehrliche Meinung? Vergiss GU10 mit Halogen-Birnen...

    Hab ich hier, habe nur Theater mit. Hab dann auf Energiesparlampen umgestellt, seitdem fliegen die nicht mehr daher...
     
  5. #5 BitteDanke, 16.12.2011
    BitteDanke

    BitteDanke

    Dabei seit:
    13.09.2011
    Beiträge:
    430
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Mainz
    Bei unseren Einbauleuchten musste ein Abstand von mindestens 9 cm gehalten werden (falls ich mich recht entsinne).
    Dann braucht man auch keine hitzefeste Dose.

    Aber ich wuerde lieber NV Lampen nehmen (mit 20 oder 35 Watt). Da musst du halt noch die Trafos kaufen.
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das würde ich so nicht unterschreiben.

    Da müsste ich mich jetzt auch auf die Suche machen. Ich dachte die hätten eine Serie die für HV mit 50W geeignet ist.

    Unabhängig davon, was hast Du mit den 50W Spots vor? Mit 50W beleuchte ich eine komplette Wohnung. ;)

    Gruß
    Ralf
     
  7. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    HV-Halos mit GU10-Sockel sind technischer Krampf, mit mäßiger Lebensdauer.
    Sie wurden nur entwickelt, um billigere Leuchten anbieten zu können. Für den Nutzer haben sie viele Nachteile.

    Daher bei Neuanlage bitte NV-Halos verwenden!

    Zum Einbau:
    Was befindet sich oberhalb jener Decke?
    Wieviel Höhe ist zwischen Deckenverkleidung und Dampfsperre frei?
     
  8. #8 armagedon, 16.12.2011
    armagedon

    armagedon

    Dabei seit:
    06.10.2011
    Beiträge:
    42
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Sales Manager
    Ort:
    Karlsruhe
    Aufbau der Decke:
    - Sparren mit Dämmung
    - Dampfsperre
    - Lattung
    - Konterlattung
    - Regipsdecke

    Lattung + Konterlattung ca. 15cm

    Wir haben EIB und da ist HV deutlich einfaher zum dimmen. Laut Lichtberechnung werden 50W benötigt. Ich muss mal testen ob ich mit 35W und mehr Lampen die gleiche Ausleuchtung bekomme.
    Ich hatte bisher mit HV und 50W noch nie Probleme gehabt.
     
  9. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    äääh, und wie viel Watt willst du installieren? Hältst du das für Sinnvoll heute noch SO viel Kohle in Strom zu investieren?

    Meine Deckenlampe hat mich richtig Kohle gekostet... 300 w Licht kosten halt richtig Geld...
     
  10. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Einfacher nicht, nur etwas billiger.

    Allerdings ist das Dimmen von Halogenlampen generell etwas widersinnig (der Halogen-Kreisprozeß kommt unterhalb einer bestimmten Temperatur zum Erliegen und sie altern infolgedessen schneller).

    Spots dienen eben der Punkt- und nicht der Flächenbeleuchtung.
    Vermutlich ist Euer ganzes Beleuchtungskonzept insoweit suboptimal...

    Dann kommt das noch.
     
  11. #11 Baustopp, 16.12.2011
    Baustopp

    Baustopp

    Dabei seit:
    06.12.2010
    Beiträge:
    187
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bürohengst
    Ort:
    Bergisches Land
    Interessant, kannst du das belegen? In einem Elektronikforum wurde mir vor Jahren das Gegenteil gesteckt. Und ich kann das empirisch auch bestätigen. Sowohl NV-als auch HV-Halos halten bei mir ewig. Wirklich eeewig und ich hab die ganz billigen von Reichelt. Sämtliche Leuchten sind gedimmt, schätze auf runde 50-70%.

    Die Mini-NV-Netzteile hingegen, die Mistdinger scheinen durch das Dimmen tatsächlich schnell zu altern. Deswegen würde ich (außer im Nassbereich) eher Richtung HV gehen, aber vielleicht hab ich ja bisher auch nur Glück gehabt.

    Baustopp
     
  12. Julius

    Julius

    Dabei seit:
    25.03.2004
    Beiträge:
    23.204
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Kabelaffe
    Ort:
    Franken
    Benutzertitelzusatz:
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Vom Einsatz elektronischer Trafos hatte ich auch nichts gesagt.
    Auch dort gilt - die Vorteile liegen überwiegend beim Hersteller, nicht beim Anwender...
    Aber es gibt ja langlebige Alternativen.

    Was die technischen Hintergründe angeht:
    Ja, das könnte ich belegen. Ich weiß nur nicht, ob Du das bezahlen willst.

    Wenn man stark dimmt (und 50% ist in dem Zusammenhang schon ziemlich stark), überwiegt allerdings ein anderer Effekt, welcher die Lebensdauer stark verlängert.
    Allerdings geht das heftig auf Kosten des Wirkungsgrads! Für 50% Licht werden etwa 80% der elektrischen Energie (bezogen auf den Bemessungsbetriebspunkt).
    Muß laufend derart gedimmt werden, war schlichtweg die Beleuchtungsanlage falsch konzipiert (z.B. wäre eine Gruppenschaltung sinnvoller gewesen).


    Daher:
    Fachlich begründeter guter Rat war kostenlos.
    Ob man sich danach richtet oder nicht, bleibt jedem selbst überlassen!
     
  13. #13 Baustopp, 16.12.2011
    Baustopp

    Baustopp

    Dabei seit:
    06.12.2010
    Beiträge:
    187
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bürohengst
    Ort:
    Bergisches Land
    Nein. Ich fürchte, selbst wenn ich wollte - derart brisante Information könnte ich mir gar nicht leisten. Aber da du deine Aussage von oben ja relativierst, passt das jetzt zumindest zu meinen Erfahrungen.

    Baustopp
     
Thema:

GU10 HV und Dampfsperre

Die Seite wird geladen...

GU10 HV und Dampfsperre - Ähnliche Themen

  1. GU10 in Reihenschaltung?

    GU10 in Reihenschaltung?: Hallo, ich will eine abgehängte Decke konstruieren und circa 10 GU10 Leuchte reinbauen. Ich habe heute Abend versucht, das mit Gaffer-Tape an der...
  2. Gu10 oder Gx53 als Einbaustrahler

    Gu10 oder Gx53 als Einbaustrahler: ist das eine rein optische Entscheidung oder bringt 1 System Vorteile? In Ausleuchtung etc
  3. 8qm Bad - welche 4 Spots GU10, 230V sind hier angebracht ?

    8qm Bad - welche 4 Spots GU10, 230V sind hier angebracht ?: Hallo werte Bauexperten, die ist mein erster Post hier - also ein freundliches 'Hallo !' - mit diesem möchte ich sogleich eine Frage stellen: Im...
  4. GU10 Sockel 230V

    GU10 Sockel 230V: Hi, hab mir mal zwei Gu10/230V EInbaustrahler mit Sockel zum aussuchen bestellt. Die ersten die ich in der Hand hatte. In der Beschreibung...
  5. Austausch GU/GZ 10, 230 V, 50 W Halo - GU10 6,5W 827 LED in Miele Dunstabzugshaube

    Austausch GU/GZ 10, 230 V, 50 W Halo - GU10 6,5W 827 LED in Miele Dunstabzugshaube: Hallo liebe Elektro-Experten, gerne würde ich in meiner Miele Dunstabzugshaube die Orig. Halogen (GU/GZ 10, 230 V, 50 W) gegen folgende LED...