Verblendmauerwerk unter den Fenstern nass

Diskutiere Verblendmauerwerk unter den Fenstern nass im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Wir haben einen Neubau mit Vormauerziegeln. Diese sind nach heftigem Regen und Wind aus Westen unter den Fenstern an der Westseite offenbar...

  1. #1 ralph12345, 21.12.2011
    ralph12345

    ralph12345

    Dabei seit:
    23.08.2010
    Beiträge:
    998
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Hamburg
    Wir haben einen Neubau mit Vormauerziegeln. Diese sind nach heftigem Regen und Wind aus Westen unter den Fenstern an der Westseite offenbar ziemlich nass. Die grossflächigen Wasserflecken sehen aus, als wenn sich der VMZ vollgesogen hätte. Ist sowas normal? Ist ein relativ grobkörniger Ziegel mit rauher Oberfläche.

    Ich guck mal, ob ich noch ein Bild hochgeladen kriege.
     
  2. #2 ralph12345, 21.12.2011
    ralph12345

    ralph12345

    Dabei seit:
    23.08.2010
    Beiträge:
    998
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Hamburg
    [​IMG]


    Was macht man da? Sohlbänke imprägnieren??
     
  3. #3 Baufuchs, 21.12.2011
    Baufuchs

    Baufuchs Gast

    Keine Sperrfolie unter den Rollschichten, Entwässerungsöffnungen verstopft,
    Rollschichten zu kurz und/oder keine Wassernasen eingeschnitten.

    Kann eine oder mehrere der o.a. Ursachen haben.

    Imprägnierung hilft nicht wirklich.

    Auch mal hier lesen
     
  4. #4 ralph12345, 24.12.2011
    ralph12345

    ralph12345

    Dabei seit:
    23.08.2010
    Beiträge:
    998
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Hamburg
    Danke schonmal für die Antwort. Der Sachverständige in dem verlinkten Post meint, daß er Sperrfolien für Unsinn hält..??
    Ob wir Wassernasen gefräst haben - keine Ahnung. Muß ich bei Licht mal nachsehen.

    Entwässenrungsöffnungen? Wo sollen die sein? Und was entwässern die? Die Löcher in den Stossfugen dienen soweit ich weiss der Belüftung, nicht der Entwässerung...?
     
  5. #5 ralph12345, 24.12.2011
    ralph12345

    ralph12345

    Dabei seit:
    23.08.2010
    Beiträge:
    998
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Hamburg
    Oder sind die Entwässerungsöffnungen in Bodennähe über der Z-Folie gemeint? Das feuchte Mauerwerk liegt deutlich weiter oben...
     
  6. #6 Baufuchs, 24.12.2011
    Baufuchs

    Baufuchs Gast

    Nenn sie "Lüftungsöffnungen".

    Können offene, oder mit kleinen Lüftungsgitterchen versehene Stossfugen sein. Sind nicht nur im Sockelbereich, sondern auch unterhalb der Rollschichten der Fenster nötig.

    Sie dienen zur Sicherstellung der Luftzirkulation, die bei deiner Fassade offenbar nicht richtig funktioniert. Wenn dazu noch die Klinkerer unsauber gearbeitet haben und die Luftschicht mit Mörtel zugekleckert haben....

    Siehe dein Foto.

    Da Neubau:

    Zeig den Mangel bei deinem BU an, der soll für Abhilfe sorgen.
     
  7. #7 Carden. Mark, 24.12.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Merkwürde Interpretation des verlinkten Post.
    Das hat der SV nun wirklich nicht geschrieben.
     
  8. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker

    Naja, wenn man flüchtig liest könnte man das auf die Folie beziehen ;)

    Aber du meinst da ja die Luftlöcher...
     
  9. #9 Baufuchs, 24.12.2011
    Baufuchs

    Baufuchs Gast

    Auch nicht.
    Es sind wohl eher die Rollschichten ("gemauerte Sohlbänke) gemeint.
     
  10. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Und was ist mit den Fertig-Sohlbänken mit dem Beton.Kern? Sind die auch BÄH?
     
  11. #11 ralph12345, 24.12.2011
    ralph12345

    ralph12345

    Dabei seit:
    23.08.2010
    Beiträge:
    998
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Hamburg
    Hm, ich hatte den Post "Nach meiner Meinung gehören die Dinger eh verboten." in der Tat so verstanden, daß sich das auf die Sperrfolie bezieht - hatte mich auch gewundert... Dass sich das auf gemauerte Sohlbänke bezieht, hätte ich nicht gedacht, denn die baut ja schliesslich jeder.. - Was es nicht besser macht.

    Eingefräste Wassernasen habe ich übrigens nicht gefunden.
    Lüftungsöffnungen scheinen auf den ersten Blick offen, da muß ich gelegentlich mal auf die Leiter steigen.

    Also kann ich davon ausgehen, daß das in jedem Fall ein Mangel darstellt, ja?

    Frohe Weihnachten allerseits!!
     
  12. #12 mastehr, 24.12.2011
    mastehr

    mastehr

    Dabei seit:
    30.12.2010
    Beiträge:
    3.936
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Software-Entwickler
    Ort:
    Niedersachsen
    Als Laie frage ich mich, warum hier eingefräste Wassernasen notwendig sein sollten? Reicht die Neigung der Solbank nicht aus, um das Wasser abtropfen zu lassen?
     
  13. #13 Carden. Mark, 24.12.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Ja, er meinte die gemauerten Sohlbänke.
    Ja, die mit Beton sind schon besser,
    Ich glaube auch nicht an die Magie eingefräster Wassernasen bei saugendem Material.
    Nein, ein reines Gefälle reicht nicht. Es gibt auch windige Regentage.
     
  14. #14 ThomasMD, 24.12.2011
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Lege der Laie mal einen Ziegelstein, eine Betonplatte oder etwas Ähnliches geneigt auf der Terasse in den flüssigen Sonnenschein und beobachte mal, was das Wasser an der unteren Kante macht, dann hat er was fürs Leben gelernt.
     
  15. #15 ralph12345, 25.12.2011
    ralph12345

    ralph12345

    Dabei seit:
    23.08.2010
    Beiträge:
    998
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Hamburg
    Und wenn nun das über die Sohlbänke eindringende Wasser das Problem ist, warum soll es dann -siehe Post #3- nicht helfen, die Sohlbänke zu imprägnieren? Wenn ich mir den Rest der Fassade so ansehe, kommt die mit dem Schlagregen offenbar insgesamt besser klar...
     
  16. #16 Glaserer, 26.12.2011
    Glaserer

    Glaserer

    Dabei seit:
    18.12.2011
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Pensionist
    Ort:
    Wien
    Benutzertitelzusatz:
    StilKachelofenbauer
    Ralph, ich bin ehrlich. Vergiss das andere gedudle.
    Deine Beschreibung mit Bild hat in mir ein 1 stündiges Selbstgespräch ausgelöst.
    Was würe ich machen wenn ich in deiner Situation währe.
    ----------
    Alleine vom Bild her sind 4 GlobalVerbrechen sichtbar.
    Daher kann ich dir nur per PN mit guten Gewissen antworten.
    Ich will den ForumsFrieden nicht stören, darum.
    ----------------------------------------
    Aber bitte, Baumeister aller künstlerischen schatierungen, das Ganze ist doch ..........nur optische künstlerische Geschmackssache.
    Eine HausFassade welche erst durch die Tränen das Antlitz des Gesichtes eines abgerackerten Menschen bekommt.

    Gruß
    Glaserer
     
  17. #17 Carden. Mark, 26.12.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Es gibt tatsächlich mehrere Vermutungen die auf Verstöße gegen die aRdT hinweisen.
    Wenn der Ruheständler so gut ist wie er meint, mag er die hier mit uns diskutieren. Eine Stunde zum nachdenken hat er sich ja schon genommen. Für mich ist das Foto zu undetailliert um die Kanone auszupacken.
    Fakt aber ist, ein Hydrophobieren wird wohl nicht das erwünschte Ziel erreichen. Die Menge an Feuchtigkeit insbesondere unter den beschriebenen Gegebenheiten (Wind) läßt die Vermutung aufkommen lassen, dass Mörtel-Steinflankenundichtigkeiten in dem Maß vorliegen, dass ein Versiegeln nichts bringen wird.
     
  18. #18 ralph12345, 27.12.2011
    ralph12345

    ralph12345

    Dabei seit:
    23.08.2010
    Beiträge:
    998
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Hamburg
    Na, auf die PN bin ich gespannt, bislang kam keine...
    Auch auf die erwähnten Vermutungen. Wenns gleich mehrere Verstöße gegen die aRdT sind...

    Die Verbindung Mörtel zu Steinflanke ist augenscheinlich ok .. Jdenfalls gibts da keine für das ungeübte Auge erkennbaren Haar-Risse oder Spalte sowas.
     
  19. #19 Carden. Mark, 28.12.2011
    Carden. Mark

    Carden. Mark

    Dabei seit:
    23.01.2004
    Beiträge:
    10.396
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    öbuv Sachverständiger
    Ort:
    NRW
    Benutzertitelzusatz:
    und öbuv SV für das Maurer- und Betonbauerhandwerk
    Dann google mal unter Karsten'schem Prüfröhrchen
     
  20. #20 ralph12345, 29.12.2011
    ralph12345

    ralph12345

    Dabei seit:
    23.08.2010
    Beiträge:
    998
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Ort:
    Hamburg
    Die Hydrophobierung ist doch eine Steineigenschaft, da dürfte die Verarbeitung am Bau nichts dazu oder dagegen tun oder?

    Bzgl. Flankenhaftung - Wäre das ein Problem der ganzen Fassade, dann würde ich annehmen, die wäre komplett nass. Wäre das nur ein Problem der Rollschicht, warum hilft es dann nicht die zu imrpägnieren o.ä.?

    Ich wäre dann trotz der mangelnden Fotogüte doch mal dankbar für ein paar Hinweise, was man ggf. mal prüfen könnte. Zwei Fachleute hier meinen ne Menge zu wissen, was vermutlich im argen ist, aber keiner will sagen wass.. Na toll...
    Wenn nicht öffentlich, dann bitte per PN?

    Einen unabhängigen Sachverständigen während der Bauphase hatten wir, der hatte keine Vorbehalte gegen die Ausführungen des Gewerks. Der hat nur z.Z. Urlaub.
     
Thema: Verblendmauerwerk unter den Fenstern nass
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. klinker unter fenster nass

    ,
  2. fenster klinker folie

    ,
  3. offene füge unter fenster klinker

    ,
  4. Nass unterhalb der Rollschicht klinker ,
  5. einzelne klinkersteine nass,
  6. Rollschicht,
  7. verblendmauerwerk nass,
  8. sperrfolie Mauerwerk fenster,
  9. klinker durchfeuchtet unter fenster,
  10. entwaesserungsoeffnungen verblendmauerwerk fenster
Die Seite wird geladen...

Verblendmauerwerk unter den Fenstern nass - Ähnliche Themen

  1. Feuchtigkeit Verblendmauerwerk

    Feuchtigkeit Verblendmauerwerk: Hallo zusammen, im Frühjahr diesen Jahres ist mir zum ersten mal aufgefallen das eine Anzahl an Steine Feucht ist. Optisch scheint es von „unten“...
  2. Klinker Verblendmauerwerk zieht Wasser

    Klinker Verblendmauerwerk zieht Wasser: Hallo Forum, bei uns wurde ein Mauerdurchbruch zwecks Einbau einer zusätzlichen Terrassentür gemacht. Anders als bei den vorhandenen...
  3. Wärmedämmung vor Verblendmauerwerk?

    Wärmedämmung vor Verblendmauerwerk?: Hallo zusammen, Ich habe ein EFH Jahrgang 78 erworben. Die Außenwand besteht aus 17,5cm KS, etwas Glaswolle einer dünnen Luftschicht und einem KS...
  4. Verblendmauerwerk; Baukran nötig oder nicht? Alternativen?

    Verblendmauerwerk; Baukran nötig oder nicht? Alternativen?: Hallo Bauexperten, wußte nicht ganz ob es vom Thema zum Forum Mauerwerk oder Fassade passt, habe ich es jetzt mal einfach hier platziert. Aber...
  5. Abdichtung bodentiefe Fenster u. Haustür bei Verblendmauerwerk

    Abdichtung bodentiefe Fenster u. Haustür bei Verblendmauerwerk: Hallo zusammen, wir lassen z.Z. ein EFH mit Verblendmauerwerkfassade errichten. Ich habe jedoch Zweifel, ob die Abdichtung der bodentiefen Fenster...