Undichte + gewölbte Schüco Fenster

Diskutiere Undichte + gewölbte Schüco Fenster im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben demnächst einen Termin mit unserem Fensterbauer. Türen + Fenster wurde "angeblich" schon ein zweites Mal eingestellt....

  1. #1 Mastermind1, 11.01.2012
    Mastermind1

    Mastermind1

    Dabei seit:
    11.01.2012
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    EDV Techniker
    Ort:
    Biberach
    Hallo,

    wir haben demnächst einen Termin mit unserem Fensterbauer.
    Türen + Fenster wurde "angeblich" schon ein zweites Mal eingestellt.

    Mangel zwischenzeitlich (bei Winterlichen Temperaturen) wölben sich die bodentiefen Fensterrahmen unserer SÜD-Seite. Die Wölbung ist auf der langen Teil des Bodentiefen Fensters messbar ca. 1 - 1,2cm. Diese geht in den Raum.

    Dadurch ist das Fenster mit der Dichtung nicht 100% am Rahmen.
    Ich kann mit dem IR Messer an der Wölbung fast die Aussentemperatur messen = UNDICHT.
    Im Sommer liessen sich manche dieser Elemente nicht öffnen/kippen.

    Das betrifft ausschließlich die bodentiefen Fenster auf der Südseite. (die normalen Fensterelemente z.B. 140x60 auf der Südseite haben dies nicht)

    Modell:
    Schüco Si82 lediglich mit 2facher Verglasung; Uw=1.1.
    Beschlag: Winkhaus Pilot Serie KF
    Größe: 210x100 und 2flg. Türe mit 210x200

    Woran kann dies liegen?
    Falscher Beschlag?, Scheiben falsch eingesetzt????
    Das wäre das dritte mal einstellen... obs was bringt?
    Glaub ich eher nicht.
     
  2. #2 Gast036816, 11.01.2012
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    die ursache solcher verformungen muss gefunden werden. das geht leider nicht per ferndiagnose. wenn das 3. einstellen nichts bringt, einen sachverständigen einschalten.
     
  3. #3 Mastermind1, 11.01.2012
    Mastermind1

    Mastermind1

    Dabei seit:
    11.01.2012
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    EDV Techniker
    Ort:
    Biberach
    i.O. dachte nur es gibt bei diesem Fenstermodell gehäufte Meldungen von bekannten Problemen?

    Sachverständiger?
    Ist ein Ombudsmann des Handwerks für so etwas zu gebrauchen, oder dient der Ombudsmann lediglich als Vermittler auf Grundlage eines Sachverständigengutachtens?.
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Ein Ombudsmann ist kein SV.

    Dann würden wir solche threads hier unterbinden und Beiträge entfernen.

    Gruß
    Ralf
     
  5. #5 catdoggy, 20.01.2012
    catdoggy

    catdoggy

    Dabei seit:
    20.01.2012
    Beiträge:
    49
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    metallbauer
    Ort:
    wiedenbrück
    Hi,
    Si82 verarbeiten wir leider nicht,wir machen hauptsächlich die etwas dünnere 75er serie.diese profile bestehen aus einer innenschale,dem (meistens)schwarzen steg in der mitte(mit dem man die unterschiedlichen stärken erzielt) und der aussenschale.
    Es gibt gerade bei hohen elementen und türen die richtlinie,das die stege in einem kleinen fertigungsschritt in den gehrungsbereichen 'getrennt' werden,mit dem ziel,das wegen den unterschiedlichen temperaturen innen wie aussen sich die schalen unterschiedlich bewegen können.
    Passiert dies nicht,könnte(muss nicht unbedingt) dies ein grund der wölbung sein.
    Der gleiche fall im sommer:hohe ausdehnung,fenster verklemmen,da fast jeder profilhersteller/fensterbauer kaum noch 'Spiel' in die fenster einplanen kann und darf.
    Ein Teufelskreis.
    Gruß andre
     
  6. #6 stanlieb, 21.01.2012
    stanlieb

    stanlieb

    Dabei seit:
    18.01.2010
    Beiträge:
    39
    Zustimmungen:
    15
    Beruf:
    bauschlosser
    Ort:
    GOSLAR
    Hallo

    Si 82 Fenster sind aus Kunststoff und die etwas dünneren sind CT 70 auch KS-Fenster.
     
  7. Lebski

    Lebski Gast

  8. Ulli

    Ulli

    Dabei seit:
    26.01.2010
    Beiträge:
    171
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fensterbauer
    Ort:
    Dillenburg
    Was sollen die dazu sagen. Es sei du nimmst Geld in die Hand und gibst
    dem IFT einen Auftrag.
    (Das ift Rosenheim ist ein international tätiger, wissenschaftlicher Dienstleister für die Branche rund um Fenster, Fassaden, Glas, Türen, Tore sowie alle Zubehörteile).
     
  9. Lebski

    Lebski Gast

    Ja und? Warum soll das jemand kostenlos prüfen? Man kann auch jemand von der Kammer holen. Ist meistens umsonst.

    Ich hoffe, der Unterschied zwischen umsonst und kostenlos ist klar?! :hammer:
     
  10. #10 catdoggy, 21.01.2012
    catdoggy

    catdoggy

    Dabei seit:
    20.01.2012
    Beiträge:
    49
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    metallbauer
    Ort:
    wiedenbrück
    @stanlieb: korrekt,hatte ich zu spät gesehen,mit der 82er serie.ich meinte die aws 75 si.
    Aber das problem bleibt das gleiche.
    Es sind die unterschiedlichen ausdehnungen innen-aussen und flügel-blendrahmen.
    Wir machen halt die erfahrung vor ort,das dies immer häufiger passiert.
    Gruß andre
     
  11. #11 Gast036816, 21.01.2012
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    ift Rosenheim - halte ich auch für übertrieben. die kommen auch mit ´nem sachverständigen und machen bestandsaufnahme. dazu gibt es dann einen bericht oder eine stellungnahme mit bezug auf deren institutsprüfungen.
     
  12. Ulli

    Ulli

    Dabei seit:
    26.01.2010
    Beiträge:
    171
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fensterbauer
    Ort:
    Dillenburg
    Und wenn der Profilhersteller schon ein guter Kunde vom IFT ist???
     
  13. #13 Gast036816, 21.01.2012
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    ist er bestimmt und wird auch regelmäßige beiträge an das ift entrichten.
     
  14. sepp

    sepp

    Dabei seit:
    12.11.2004
    Beiträge:
    4.217
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    architekt
    Ort:
    Saarland
    lass mich raten -
    deine fensterrahmen sind aussen dunkel, grau etc. ?
     
  15. #15 Mastermind1, 26.01.2012
    Mastermind1

    Mastermind1

    Dabei seit:
    11.01.2012
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    EDV Techniker
    Ort:
    Biberach
    korrekt...

    farbton zwischen anthrazit und fenstergrau... mir fällt der name grade nicht ein...

    Übrigens:
    Fensterhersteller war da... scheint mir kompetenter als der Fenstermonteur zu sein :-)

    Der Hersteller verwendet seit einem Jahr andere Beschläge, die die Elemente
    besser an den Rahmen ziehen.

    Ende vom Lied, teilweise werden die kompletten Beschläge gegen anderes Fabrikat getauscht (speziell bei den großen doppelflügligen Fenstern). Bei einem doppelflügel, müssen die Glasscheiben ebenfalls neu eingesetzt werden, da das Element schief eingestellt ist... Bei den einzelnen Türen reicht ein nachstellen aus... Fenstermonteur hat diese nicht sonderlich "gut" angebracht...

    Der Hersteller stellt uns aufgrund der "vielen" falsch eingestellten Elemente, alle Elemente im gesamten Haus nochmals neu ein.

    Fazit: Ich denke wir können zufrieden sein.

    Hersteller hat es übrigens ganz offen kommuniziert, dass dunkelfarbige Kunststofffenster nach dem Einbau und der ersten großen Hitze eine Verformung bekommen, und in dieser Verformung dauerhaft bleiben.
    Die Beschläge müssen daraufhin eingestellt sein...
     
  16. sepp

    sepp

    Dabei seit:
    12.11.2004
    Beiträge:
    4.217
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    architekt
    Ort:
    Saarland
    obs bei den beschlägen bleibt wage ich zu bezweifeln.
    eventuell sind zu schwache statische profile eingebaut.
     
  17. #17 Mastermind1, 27.01.2012
    Mastermind1

    Mastermind1

    Dabei seit:
    11.01.2012
    Beiträge:
    7
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    EDV Techniker
    Ort:
    Biberach
    Der Rahmen selbst besitzt einen Stahlkern.
    Das System ist eigentlich für 3 Scheiben gedacht. Wir haben lediglich zwei?
    Könnte das auch ein Problem sein? Die Scheiben sind ja eigentlich für die Steifigkeit/Stabilität.

    Reicht den zur "Dichtigkeitsprüfung" ein Blatt Papier, das man einklemmt, und dann das Fenster schließt.... danach lässt sich das blatt papier nicht mehr herausziehen???

    Zusätzlich habe ich mir ein IR-Messer besorgt, und die Temperaturunterschiede am Rahmen dokumentiert.
    Das würde ich zum Reparaturtermin dann auch kontrollieren.
     
  18. #18 Peter Peters, 03.02.2012
    Peter Peters

    Peter Peters

    Dabei seit:
    15.11.2011
    Beiträge:
    33
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Fensterbauer
    Ort:
    Bad Kreuznach
    :28:
    dann kommt noch hinzu das bei der Beschreibung etwas wenig Stahl im
    Rahmen ist...
    Das dunkle Fenster ist bei der größe nicht das problem.
     
  19. #19 Steffi Krause, 05.03.2020
    Steffi Krause

    Steffi Krause

    Dabei seit:
    05.03.2020
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    Wir haben 2013 auch diese Fenster eingebaut und sind am Ende unserer Nerven... Ich brauche mal bitte Auskünfte welcher Hersteller hier hinter steht...
    Wir haben an unseren Hebeschiebefenstern schon Anwalt, Gutachter usw dran nun gehen unsre Bodentiefen Fenster auch los....
    Ich besuche dringend Rückmeldungen von euch....
     
  20. #20 Fabian Weber, 05.03.2020
    Fabian Weber

    Fabian Weber

    Dabei seit:
    03.04.2018
    Beiträge:
    13.489
    Zustimmungen:
    5.127
    Der Profilhersteller wurde oben mit Schüco genannt. Dort findet man auch die Bauanleitungen für die jeweiligen Fenster.
     
Thema: Undichte + gewölbte Schüco Fenster
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. schüco fenster undicht

    ,
  2. schüco fenster mängel

    ,
  3. system schüco si 82 undicht

    ,
  4. schueco fenster undicht,
  5. probleme schüco fenster,
  6. schwarze Fensterrahmen hitze verformung,
  7. schüco fenster dicht,
  8. schüco eckfenster undicht,
  9. schüco undicht an dichtung,
  10. schüco kunststofffenster und ausdehnung bei hitze,
  11. gewölbte fenster
Die Seite wird geladen...

Undichte + gewölbte Schüco Fenster - Ähnliche Themen

  1. Undichtigkeit an Handtuch Heizkörper reparieren

    Undichtigkeit an Handtuch Heizkörper reparieren: Hallo Ist es möglich, ein kleines Loch am oben genannten Heizkörper zu reparieren? Chavove
  2. Schalungserhärtete Stahlbetonrohre DN300 - undicht?

    Schalungserhärtete Stahlbetonrohre DN300 - undicht?: Tach Ihr Experten, im Zuge einer größeren Kanalbaumaßnahme ist unseren Kamerainspektoren aufgefallen das die bereits verbauten Rohre starke...
  3. Spülkasten Rohr undicht Unterputz-Installation

    Spülkasten Rohr undicht Unterputz-Installation: Hallo. Ich heiße Christopher und bin neu hier im Forum. Ich hoffe auf gute Ratschläge :-) Habe unsere Toilette getauscht. Meine neuen Anschlüsse...
  4. Undichter Rolladenkasten - Austausch Kunststoffrolladen durch Alurolladen

    Undichter Rolladenkasten - Austausch Kunststoffrolladen durch Alurolladen: Hallo zusammen, wir haben elektrische Kunststoffrolladen. Im EG sind zwei bodentiefe Rolladen über Eck angebracht. Durch diese regnet es immer...
  5. Immer wieder undichtes Dach

    Immer wieder undichtes Dach: Hallo Zusammen, ich habe hier schon viel gelesen und den ein oder anderen Tipp umgesetzt nun habe ich aber ein Problem bei dem ich mal...