    hallo,

    ich habe eine gasbrennwerttherme in meinem haus dirkt unterm dach installieren lassen.nun habe ich nach 2 jahren das problem, dass im abgasrohr der therme komische laute geräusche zu hören sind.

    die geräusche entstehen nur, wenn die therme sich anschaltet, und das so lange bis sie wieder abschaltet.

    das geräusch kann man fast nicht war nehmen wenn ich direkt an der therme stehe.aber um so mehr wenn ich zb. im garten stehe.also muss das geräusche in dem teil des abgasrohres entstehen welches aus dem dach herasuschaut.

    mein heizungsbauer war vor ort, aber er kann sich nicht vorstellen wodurch das geräusch entsteht.

    ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.

    vielen dank im voraus,
    gruß jörg
     
  2. mweb

    mweb

    Dabei seit:
    18.05.2010
    Beiträge:
    94
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Konstrukteur
    Ort:
    Saarpfalz
    Hallo Jörg,
    eigentlich sollte das Abgassystem doch vorne noch einen Deckel haben zum öffnen (für Abgasmessung).
    Vielleicht mal öffnen und mit Spiegel und Taschenlampe nachschauen.

    Generell ist es bei unserer Therme auch so das man das Abgasgeräusch eher von außen auf der Straße wahrnimmt als von innen.

    Kannst Du das Geräusch näher beschreiben?

    Gruß
    Markus
     
  3. ramser

    ramser

    Dabei seit:
    11.01.2009
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    masch.schlosser
    Ort:
    ramsen
    hallo markus,

    ja das mit dem deckel habe ich mir auch überlegt.das werde ich auf jedenfall morgen machen.

    das geräusch kann man schlecht erklären. es ist in etwe ein dumpfes huuuuuuuuuuuuuu.so wenn wenn man in ein rohr huuuuuuuuuuuu macht.kanns leider nicht besser erklären.es ist auf jedenfall sehr laut, und man kann es weit hören.

    gruß jörg
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Da steckt ein Gespenst drin. Deckel auf, rauslassen, alles in Ordnung.

    Alternativ mal in der Therme das Gebläse überprüfen lassen inkl. Einstellung der Kiste. Natürlich sollte sichergestellt sein, dass das LAS frei ist, aber das wird ja vom Schorni regelmäßig überprüft. Nachdem die Kiste 2 Jahre alt ist, müsste doch bald eine Überprüfung anstehen.

    Waren die Geräusche früher nicht zu hören?

    Gruß
    Ralf
     
  5. ramser

    ramser

    Dabei seit:
    11.01.2009
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    masch.schlosser
    Ort:
    ramsen
    hallo ralf,

    wartung wurde letzte woche vom hb gemacht.wie schon geschrieben, mein hb hat keine ahnung warum die geräusche entstehen.
    nein die geräusche waren früher nicht zu hören.

    gruß jörg
     
  6. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Sind die Geräusche seit der Wartung zu hören? Oder waren sie schon vorher da.?

    Evtl. wurde bei der Wartung etwas verstellt oder nicht mehr richtig zusammengebaut.

    Auch eine Gastherme ist zu hören, speziell über das LAS. Je nach Länge des LAS kann sich der Ton auch noch verstärken und ist dann sehr weit hörbar.

    Ob das Geräusch an Deiner Anlage nun "normal" ist, kann man aus der Ferne nicht beurteilen. Wenn es früher nicht hörbar war, dann hat sich zwischenzeitlich etwas verändert. Dem sollte man nachgehen.

    Gruß
    Ralf
     
  7. #7 Achim Kaiser, 19.01.2012
    Achim Kaiser

    Achim Kaiser

    Dabei seit:
    29.10.2005
    Beiträge:
    7.471
    Zustimmungen:
    7
    Innenrohr auseinandergeschoben ?

    Lässt sich meistens durch Feuchtigkeit im Zwischenraum feststellen ....
    oder durch Co2 Messung des Ringspalts.

    Gruß
    Achim Kaiser
     
  8. ramser

    ramser

    Dabei seit:
    11.01.2009
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    masch.schlosser
    Ort:
    ramsen
    hallo,

    die geräusche waren schon vor der wartung.bei der wartung sollte der hb auch dem dem fehler suchen.hat ihn aber leider nicht finden können.

    ich habe jetzt mal die verkleidung von der therme entfernt, und siehe da, das geräusch kommt aus der therme und schallt wohl über das abgasrohr ins freie.mit der verkleidung kann ma das geräusch fast nicht wahrnehmen.

    morgen kommt dann ein anderer hb.mal sehen ob er den fehler finden kannn.

    gruß jörg
     
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Dann mal, wie oben schon erwähnt, Gebläse und Einstellungen unter die Lupe nehmen.

    Gruß
    Ralf
     
  10. ramser

    ramser

    Dabei seit:
    11.01.2009
    Beiträge:
    25
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    masch.schlosser
    Ort:
    ramsen
    hallo,

    vielen dank für eure hilfe.der hb hat das gebläse repariert.nun ist alles wieder gut.:bounce:

    gruß jörg
     
  11. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Siehste, hat doch gar nicht weh getan...sagte der Onkel Doktor. ;)

    Gruß
    Ralf
     
Thema: Abgasrohr macht komische Geräusche
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. heizung abgasrohr geräusche

    ,
  2. heizung abgasrohr laut

    ,
  3. schornstein klappert

    ,
  4. Schornstein macht geräusche,
  5. abgasrohr gastherme geräusche,
  6. brennwerttechnick tropfgeräuschr kamin normal?,
  7. Abzugsklappe Kaminlärm,
  8. metallisches geräusch abzug Gastherme,
  9. knallgeräusche schornstein heizung www.bauexpertenforum.de,
  10. gasheizung rohr poltert,
  11. heizung abgasrohr brummt,
  12. gastherme abgasrohr klappe klappert,
  13. vaillant gastherme lüfter macht geräusche,
  14. gasheizung abgasrohr tropf geräusche,
  15. gastherme rohr klappert,
  16. brennwerttherme rauschen am schornstein,
  17. tropfgeräusche schornstein,
  18. heizungsabgasrohr ist laut,
  19. Tropgeräusche im Abgasrohr,
  20. Heizung macht Geräusche im Schornstein,
  21. gas brennwertheizung lärm dach,
  22. abgasklappe heizung klackert,
  23. brennwerttherme abgasrohr laut,
  24. schornsteingeräusche im haus,
  25. Kaminrohr macht Geräusche
Die Seite wird geladen...

Abgasrohr macht komische Geräusche - Ähnliche Themen

  1. Frage: Abgasrohr/Ofenrohr durch Dachplatte

    Frage: Abgasrohr/Ofenrohr durch Dachplatte: [GALLERY]Hallo, hat jemand einen Tipp für mich :-). Ich möchte durch meine Dachplatte ein 150mm Loch bohren und dadurch ein Abgasrohr von einem...
  2. Weißer Belag auf dem Dach rund um das Abgasrohr der Gasheizung

    Weißer Belag auf dem Dach rund um das Abgasrohr der Gasheizung: Hallo! Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Rund um das Abgasrohr ("Schornstein") von unserer Gasbrennwerttherme, hat sich ein weißer...
  3. Zwei Abgasrohre in einem Schornstein erlaubt?

    Zwei Abgasrohre in einem Schornstein erlaubt?: Mahlzeit! In unserem Sanierungsobjekt (Tach auch!) werkelt zur Zeit im Keller noch ein alter Dauerbrandofen aus DDR-Produktion. Dieser soll...
  4. Provisorisches Abgasrohr für Gastherme

    Provisorisches Abgasrohr für Gastherme: Hallo zusammen, folgendes Problem: Eine Gasheizung (Viessmann Litola Bj. 1997) steht im Heizungsraum im Keller (mitten im Haus). Der bestehende...
  5. Pellet Abgasrohr nach draussen.

    Pellet Abgasrohr nach draussen.: Hallo und guten Abend. Ich wollte mal fragen wie es aussieht mit Pelletofen. Wir sind im Moment unser Haus komplett um am Bauen und haben vor...