Stehfalzdach und Windsog

Diskutiere Stehfalzdach und Windsog im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben auf unserem drei Jahre alten Neubau ein Pultdach mit Stehfalzabdeckung, ca. 15 Grad geneigt. Diese ist bei etwas...

  1. #1 aldmaran, 20.01.2012
    aldmaran

    aldmaran

    Dabei seit:
    20.01.2012
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Ort:
    Landshut
    Hallo zusammen,

    wir haben auf unserem drei Jahre alten Neubau ein Pultdach mit Stehfalzabdeckung, ca. 15 Grad geneigt. Diese ist bei etwas stärkerem Wind (nicht nur bei Sturm) extrem laut: Durch den Windsog werden wohl Teile der Bahnen angehoben und wieder "fallengelassen", was zu einem extrem lauten Knall führt. Da Schlafzimmer und Kinderzimmer direkt unter dem Dach sind, gibt es Nächte, in denen wir kein Auge zutun.

    Von Seiten des Dachdeckers wurde mir mitgeteilt, dies sei "normal" und tritt immer auf. Auch der Architekt zuckt nur mit den Schultern.

    Darum jetzt eine Frage an die Profis hier: Stimmt das, mit dem "normal"? Mich wundert nur, dass man nie was davon hört und liest, wenn man sich über die verschiedenen Möglichkeiten zur Eindeckung informiert. Wenn es "normal" ist, gibts dann Möglichkeiten zur Abhilfe? Der Dachdecker hat bereits an einem Ende mehrere Metallbahnen mit einem Schneefangrohr verbunden; das hat aber nichts geholfen.


    Vielen Dank,

    Robert
     
  2. #2 Biber53, 20.01.2012
    Biber53

    Biber53

    Dabei seit:
    20.01.2012
    Beiträge:
    896
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Ort:
    Albstadt
    Hallo Aldmaran,

    Die einzelnen Bahnen werden in der Fachsprache als "Schar" bezeichnet.
    Die höchstzulässige Scharenbreite hängt von folgenden Faktoren ab: Verwendetes Metall (z.B. Zink) Dicke des Materials (z.B. 0,7 mm) Höhe des Gebäudes.

    In den Fachregeln vom ZVSHK ist dies detailliert geregelt.
    Das Dachdeckerhandwerk hat entsprechende Metallfachregeln.

    Durch die Begrenzung der Scharenbreiten soll ein Flattern und daraus resultierende Schäden vermieden werden.

    mfg
     
  3. bernix

    bernix

    Dabei seit:
    16.05.2007
    Beiträge:
    6.187
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Dipl.Betr.Wirt
    Ort:
    Rheinhessen
    Benutzertitelzusatz:
    Stadtrat
    .....und was ist mit Befestigungen im Stehfalz?
     
  4. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Die Befestigungen helfen nicht gegen das Flattern...
     
  5. #5 powercruiser, 20.01.2012
    powercruiser

    powercruiser

    Dabei seit:
    09.11.2011
    Beiträge:
    142
    Zustimmungen:
    19
    Beruf:
    Dachdeckermeister
    Ort:
    Bayern
    Hat der Dachdecker unter die Schneefangrohre Eishalter verbaut (welche zwischen Rohr und Blech drücken)? Wenn nicht ist es eher klar dass das keine Abhilfe bringt.

    BTW
    Kennt einer von euch den Begriff "Flatterrisse" bei Blechdächer?

    Grüße
    Andreas
     
  6. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    6
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Jo...

    Ermüdungsbrüche...
     
  7. #7 Andy974, 21.01.2012
    Andy974

    Andy974

    Dabei seit:
    13.01.2009
    Beiträge:
    53
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dachdeckermeister
    Ort:
    Lennestadt
    Benutzertitelzusatz:
    Energieberater, Thermograf, ö.b.u.V. Sachverständiger für das Dachdeckerhandwerk
    Hallo,

    wenn der Scharautomat nicht richtig eingestellt ist, d.h. die Falzen nicht im richtigen Winkel aufgestellt werden, kommt es beim zufalzen entweder zu Abhebungen des Bleches in der Scharmitte oder es wird zu wenig Druck aufgebaut, so dass es klappert. Soweit ich weiß gibt es Edelstahlbügel die man auf die Stehfalz klemmen kann, um die Bleche nieder zu drücken. Sieht aber nicht so schön aus. Ich würde mal bei Rheinzink nachfragen.


    Gruß

    Andreas Schulte
     
  8. #8 aldmaran, 21.01.2012
    aldmaran

    aldmaran

    Dabei seit:
    20.01.2012
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Softwareentwickler
    Ort:
    Landshut
    Hallo,

    @powercruiser: Eishalter sind vorhanden; allerdings ist das ganze lediglich über die ersten drei Bahnen ausgeführt.

    @Andy974: sieht man das von aussen, wenn die Falzen im falschen Winkel sind? Also nicht unbedingt ich, sondern jemand, der sich auskennt.

    Die Bügel habe ich in einem anderen Forum inzwischen auch gesehen. Die Optik ist absolut egal, da auf das Dach sowieso keiner sieht.

    Die Scharen (Bahnen) sind in der Mitte leicht nach oben gewölbt; beim Drüberlaufen merkt man, dass sie nachgeben. Die Bahnen wurden bei ca. 10-15°C verlegt.

    nochmal @Andy974: Gerade die Signatur mit dem Sachverständiger gelesen: So einen werde ich mir jetzt wohl mal holen...


    Vielen Dank,

    Robert Loipfinger
     
  9. #9 Biber53, 22.01.2012
    Biber53

    Biber53

    Dabei seit:
    20.01.2012
    Beiträge:
    896
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Ort:
    Albstadt
    Hallo Aldmaran,

    stell doch mal ein paar Bilder ein.
    Hast Du die Daten der Doppelstehfalzdeckung:
    -Material und Materialstärke
    -Scharenbreite
    -Dachhöhe
     
  10. #10 hharry80, 28.12.2016
    hharry80

    hharry80

    Dabei seit:
    28.12.2016
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Angestellter
    Ort:
    Steiermark
    Hallo,
    ich habe bei meinem Dach das exakt gleiche Problem!
    Auch die gleiche Ausführung.

    Gab es hierfür eine Lösung?

    Danke!
     
Thema: Stehfalzdach und Windsog
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. omega bügel blechdach

    ,
  2. stehfalzdach

    ,
  3. Rheinzink Windsog

    ,
  4. bügel über stehfalzdeckung,
  5. blechdach bei wind laut
Die Seite wird geladen...

Stehfalzdach und Windsog - Ähnliche Themen

  1. Hinterlüftung Stehfalzdach und Deckenpaneele

    Hinterlüftung Stehfalzdach und Deckenpaneele: Hallo Freunde, für unser Carportdach habe ich jetzt ein Angebot von einem Dachdecker bekommen. Wie gewünscht hat er ein Doppelstehfalzdach...
  2. Undichtes Stehfalzdach Kupfer

    Undichtes Stehfalzdach Kupfer: Hallo Spenglermeister, wir haben ein 5 Jahre altes Kupferdach in Stehfalztechnik. Dachneigung geschaetzte 5 Grad. Es gab nie Probleme mit...
  3. Zinkstehfalz oder lackiertes Stahlblech f. Stehfalzdächer - Erfahrungen?

    Zinkstehfalz oder lackiertes Stahlblech f. Stehfalzdächer - Erfahrungen?: Hallo Zusammen, wir wollen bei uns am Haus einiges mit Stehfalzblechen ausführen lassen. Dabei heißt es ja, dass diese Bleche nur bei einer...