Falsche Dämmung unter Keller eingebaut

Diskutiere Falsche Dämmung unter Keller eingebaut im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Ihr Lieben, meine GÜ hat unter den Keller die falsche Dämmung eingebaut. Ausgeschrieben war XPS und eingebaut hat er EPS. Auf meine...

  1. #1 Zweieulen, 04.02.2012
    Zweieulen

    Zweieulen

    Dabei seit:
    01.04.2009
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Hagen
    Hallo Ihr Lieben,

    meine GÜ hat unter den Keller die falsche Dämmung eingebaut. Ausgeschrieben war XPS und eingebaut hat er EPS.
    Auf meine Nachfrage hin, welche Dämmung denn nun eingebaut wurde, wurde mir zweimal schriftlich bestätigt, dass XPS eingebaut wurde, sogar der genaue Typ, obwohl das nachweislich nicht der Wahrheit entspricht.

    Nun meine Frage, was kann hier passieren, die tatsächlcih eingebauten Dämmplatten sind 1. für die Druckbelastung und 2. für die Bodenverhältnisse (lehmig) nicht zugelassen.

    Was kann hier passieren?
    Welche Nachteile entstehen mir?
    Wie gehe ich am Besten vor?

    Bitte helft mir hierbei,

    vielen Dank im voraus,

    liebe Grüße

    Conny
     
  2. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hallo,
    was ist vertraglich vereinbart? Was genau ist eingbaut?
    Wenn wirklich EPS dann Rückbau!
    Mfg.
     
  3. #3 Zweieulen, 04.02.2012
    Zweieulen

    Zweieulen

    Dabei seit:
    01.04.2009
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Hagen
    Wie gesagt,
    vertraglich vereinbart ist XPS, eingebaut ist EPS.

    Rückbau ist nicht mher möglich
     
  4. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Dann soll der AN ihnen den differenzbetrag erstatten und sie sind glücklich oder wie?

    Was würden sie sagen wenn man das ganze haus nicht mehr für statisch stabil einstuft?
    Rückbau nicht mehr möglich?
     
  5. #5 Zweieulen, 04.02.2012
    Zweieulen

    Zweieulen

    Dabei seit:
    01.04.2009
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Hagen
    Was kann man denn jetzt tun?
     
  6. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Feststellen was wirklich eingebaut worden ist, statiker dazu holen und ihm folgeleisten.
     
  7. Josef

    Josef Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    15.05.2002
    Beiträge:
    13.416
    Zustimmungen:
    7
    vielleicht kannst Du mich erleuchten ?

    Du schreibst die Dämmung unter der Bodenplatte ist EPS ???
    da bist Du Dir sicher ??? ... wann hast Du das festgestellt doch
    seinerzeit als es eingebaut wurde oder ??? ... heute siehst Du
    es ja nicht mehr ... im anderen Tread frägst Du nach den
    wasserdichten Lichtschächten ... ergo dürfte bald der ganze
    Rohbau stehen bzw. bist schon eingezogen ???

    heute beschwerst Du Dich über die falsche Dämmung unter
    der Bodenplatte ... meine Frage wäre jetzt damit ich´s
    versteh: "warum hast Du das nicht unmittelbar bei der
    feststellung bemängelt" ??????????????????

    m.e. nach haben EPS-Dämmung in 3.00m Tiefe und als Lastabtrag
    keine Zulassung ... m.e. nach weil ich mich da erst selber schlau machen
    müsste ... denn auf die Idee EPS unter der Bopla einzusetzen würde ich nie kommen (!)
     
  8. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Rückbau ist immer möglich... Du brauchst direkt einen vernünftigen EIGENEN und SELBER BEZAHLTEN!!! Sachverstand bei der Sache! Der Statikus des Unternehmers ist für dich nicht viel wert...

    Du brauchst einen EIGENEN!
     
  9. #9 Zweieulen, 04.02.2012
    Zweieulen

    Zweieulen

    Dabei seit:
    01.04.2009
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Hagen

    Josef,

    ich habe keine Ahnung vom Bau. Da der Rohbauer aber dann im laufe des Baus für meine Begriffe viel offensichtlichen Murks gemacht hat, und ich inzwischen etwas kundiger war und gesehen hatte, dass die Dämmplatten an den Seiten diese EPS-Materail war, kam bei mir dei Befürchtung auf, dass das auch unter der Bodenplatte liegt. So kam das.

    Diese Bauten werden so schnell hochgezogen, dass man, wenn man berufstätig ist, nicht alles mitbekommt. Und dann verzögern diese Leute ja die Antworten auf Anfrage und erpressen einen und was da so alles passiert.
    Der Bau steht schon
     
  10. #10 Zweieulen, 04.02.2012
    Zweieulen

    Zweieulen

    Dabei seit:
    01.04.2009
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Hagen
    DAs ist richtig, man braucht einen eigenen, der Ahnung hat und der wirklich unabhängig ist.
    Meistens hängen sie ja zusammen und eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus.

    Wie kommt man denn an den richtigen Gutachter? Habt ihr da Tips?
     
  11. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Hier ist mindestens mit austauendes sickerwasser zu rechnen (andere thread). Hier ist EPS nicht mal als wanddämmung geeignet. Und nicht alle XPS-dämmungen sind als lastabtragende geeignet.
    Also feststellen was genau eingebaut wurde!
     
  12. #12 Zweieulen, 04.02.2012
    Zweieulen

    Zweieulen

    Dabei seit:
    01.04.2009
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Hagen
  13. #13 ThomasMD, 04.02.2012
    ThomasMD

    ThomasMD

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    5.097
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Ing.
    Ort:
    Magdeburg
    Eben noch Befürchtung und jetzt sicheres Wissen?

    Was ist zwischenzeitlich passiert?
     
  14. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Teil II Abs. 1.2 Anwendungsbereich
    Diese dämmung ist niergendwo außen im keller bei dir geeignet.
     
  15. #15 Zweieulen, 04.02.2012
    Zweieulen

    Zweieulen

    Dabei seit:
    01.04.2009
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Hagen
    Wer weiß den, wer dieses Forum alles liest.
    ISt das denn jetzt so wichtig?

    Ich hätte nur gerne eine Information, wie man hier weiter vorgehen kann. Wenn EPS statt XPS eingebaut und zwar diese Material, was kann man dann jetzt tun?

    Solche Kommentare helfen niemandem.

    Prima, wenn Sie so perfekt sind und Ihnen keinerlei Fehler unterlaufen und Sie alles Wissen, herzlichen Glückwunsch. Schade, dass nicht die ganze WElt so super ist wie Sie, dann hätten wir keine Probleme mehr
     
  16. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Na, dann frage ich mich wie sich Kap. 1.2 der Zulassung mit der Anwendung bei Dir verträgt. Ist ja nicht mein Revier, doch bisher war ich der Meinung, dass die BoPla sehr wohl ein statisch tragendes Bauteil ist.

    Gruß
    Ralf

    Yilmaz war schneller.
     
  17. #17 Zweieulen, 04.02.2012
    Zweieulen

    Zweieulen

    Dabei seit:
    01.04.2009
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    Hagen

    Und was kann ich nun tun?
     
  18. Lebski

    Lebski Gast

    Mangel anzeigen und Beseitigung fordern.
     
  19. #19 Gast036816, 04.02.2012
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    wende dich an die zuständige architektenkammer oder baukammer. du kannst auch auf deren homepages nach sachverständigen stöbern. bei der baukammer wirst du sicherlich mehr für deine fälle finden.

    viel erfolg und viel glück.
     
  20. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Rechtsanwalt und öffentlich bestellten und vereidigten SV einschalten...

    Funk mal Marc Carden hier im Forum an, vielleicht kennt er einen Kollegen in Hagen...
     
Thema: Falsche Dämmung unter Keller eingebaut
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. wer haftet bei falscher Dämmung

Die Seite wird geladen...

Falsche Dämmung unter Keller eingebaut - Ähnliche Themen

  1. Handwerker montiert falsche Dämmung, Förderwert wird nicht erreicht

    Handwerker montiert falsche Dämmung, Förderwert wird nicht erreicht: Hallo zusammen, von uns wurde dieses Jahr in Angriff genommen, die Fassade unseres Hauses zu dämmen. Hierzu habe ich mehrere Angebote angeholt,...
  2. falsche Dämmung gekauft. Kann ich die trotzdem nehmen?

    falsche Dämmung gekauft. Kann ich die trotzdem nehmen?: Hallo, ich habe aus Versehen falsche Dämmung gekauft. Wir wollen eine Wohnungstrennwand kauf w115.de bauen, Ständer 75 mm breit. Ich habe...
  3. Falsche Dämmung verbaut

    Falsche Dämmung verbaut: Hallo liebe Bauexperten, aktuell befinden wir uns im Neubau unseres EFH mit einem regionalen Anbieter, welcher fast ausschließlich nach...
  4. Dämmung der Dachfenster falsch?

    Dämmung der Dachfenster falsch?: Hallo Bauexpertenforum, könnt Ihr mir sagen, ob unsere Dachfenster sachgerecht eingebaut bzw. gedämmt sind? Wir sanieren ein Haus aus dem Jahr...
  5. Fehler im Dach oder Kondenswasser durch falsche Dämmung

    Fehler im Dach oder Kondenswasser durch falsche Dämmung: Hallo, ich bin zwar als richtiger Benutzer neu hier, habe aber bisher schon einiges von euch gelernt duch das lesen von andern Beiträgen!...