    hallo ich bin neu hier und hoffe bei euch hilfe zu bekommen.

    wir haben eine ölheizung. am 1.2.12 neu getankt und nach 1,5 tagen schon wieder einen immensen verbrauch. warmwasser wird auch durch öl bereitet.

    die heizung ist von buderus aus dem jahre 2005. rc30 -so ein einstellungsdisplay-ist auf der heizanlage installiert. der fühler ist aussen und zeigt derzeit -4 grad an. der warmwasserbereiter ist auf 60 grad eingestellt.
    wenn nun die temperatur im kessel auf 57 grad sinkt ,heizt er wieder hoch.
    nur das problem ist,er powert in hoch auf 70 grad und innerhalb von 4 min. ist er bereits auf 57 grad gefallen und die heizung springt an und heizt erneut hoch.

    ist das richtig bzw. normal so?
    es besteht nur ein heizkreis.(weiss nicht ob das wichtig ist)
    bedeutet heizkreis eigentlich,dass man durch die voreinstellung auf 21 grad raumteparatur alle heizkörper im haus ganz aufdrehen muss,damit ein heizkreis entstehen kann oder ist es egal wenn ich manche heizkörper gar nicht erst öffne.
    vor genau einem jahr hatte ich ähnliche probleme und habe in 1,5 monaten so 500 liter öl verbraucht. das brauche ich nicht nochmal :-(
    woran kann es liegen,dass die heizung sooft anspring oder mache ich mir umsonst gedanken dazu'? ich finde wenn ich am tank schon nach 1,5 tagen sehe dass sehr viel weg ist vom frischen öl ,dann kann doch eas nicht stimmen.

    bitte ich bin verzweifelt und hoffe ihr könnt mir helfen.#
    sich fehlen noch angaben die eventuell für eure hilfe wertvoll wären.
    ich werde sie sofort senden,wenn ihr was benötigt.
    habe schon versucht die buderus hotline anzurufen,aber noch 40 min warteschleife habe ich aufgegeben.

    danke für eure mühe
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. ölheizung-heizkreis

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von lukese Beitrag anzeigen
    wir haben eine ölheizung. am 1.2.12 neu getankt und nach 1,5 tagen schon wieder einen immensen verbrauch.
    Wie hast Du das festgestellt?

    500 Liter im Dezember und Januar sind gar nicht so selten. Während dieser Zeit "verbraucht" eine Heizung bis zu 40% des Jahresbedarfs. Da aber niemand weiß was für eine Heizung (Leistung) bei Dir läuft und wie hoch die Heizlast des Gebäudes ist, kann man das nicht einschätzen.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von lukese Beitrag anzeigen
    nur das problem ist,er powert in hoch auf 70 grad und innerhalb von 4 min. ist er bereits auf 57 grad gefallen und die heizung springt an und heizt erneut hoch.
    Könntest Du das etwas genauer beschreiben? Wie lange benötigt er zum Aufheizen? Bei welcher Außentemperatur?

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2012
    Ort
    kiel
    Beruf
    tischler
    Beiträge
    15
    ich werde mal die heft aus dem keller holen und dir schreiben welche heizung es genau ist. echt ? 500 liter verbrauch hatte ich genau vom 2.2.2011 bis 20.3.2011 da war dann angeblich ne düse die kaputt war dran schuld.

    nochmal zum heizkreis ne grundsätzliche frage.
    wenn doch nun alles voreigestellt ist, ist es dann egal ob die heizkörper alle an sind und effizenter wenn alle an sind. oder spare ich wenn ich welche aus lasse. wie funktioniert so ein heizkreis.
    muss ich mir vorstellen das mehr öl gebraucht werden muß wenn alle heizkörper an hat oder muss sie mehr arbeiten wenn welche aus sind weil kein heizkreis entstehen kann.

    danke schonmal für die antwort von eben
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2012
    Ort
    kiel
    Beruf
    tischler
    Beiträge
    15
    also die heizungsanlage:

    buderus mod. be 1.3-21 mit RC30 bedieneinheit

    hoffe das hilft schonmal etwas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Gleich mal vorweg, bei den aktuellen Temperaturen gönnt sich meine Heizung mal locker 20 Liter Heizöl PRO TAG!

    Zitat Zitat von lukese Beitrag anzeigen
    nochmal zum heizkreis ne grundsätzliche frage.
    wenn doch nun alles voreigestellt ist, ist es dann egal ob die heizkörper alle an sind und effizenter wenn alle an sind. oder spare ich wenn ich welche aus lasse. wie funktioniert so ein heizkreis.
    muss ich mir vorstellen das mehr öl gebraucht werden muß wenn alle heizkörper an hat oder muss sie mehr arbeiten wenn welche aus sind weil kein heizkreis entstehen kann.
    Ein Heizkreis entsteht nicht, sondern der ist immer vorhanden. Der Heizkreis, das sind die Rohre zu den Heizkörper inkl. der Heizkörper. Das Wasser geht also zum Vorlauf aus dem Kessel raus, durch die Heizkörper, und durch den Rücklauf zurück zum Kessel.

    Je mehr Heizkörper offen sind, um so mehr wird ja geheizt, und um so mehr Öl benötigt der Kessel. Werden einige Heizkörperventile geschlossen, also Räume nicht beheizt, dann muss der Wärmeerzeuger auch weniger Energie erzeugen, also verbraucht er auch weniger Öl. Im Extremfall, alle Heizkörper geschlossen, das Haus wird gar nicht beheizt, dann kannst Du den Kessel auch abschalten und er verbraucht gar kein Öl mehr. Dafür darfst Du dann frieren.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von lukese Beitrag anzeigen
    buderus mod. be 1.3-21 mit RC30 bedieneinheit
    Und wie groß ist das Haus? Wie alt? Gedämmt? usw. usw.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2012
    Ort
    kiel
    Beruf
    tischler
    Beiträge
    15
    140qm 1978

    fertighaus

    nur die heizung ist neu 2005

    frieren möchte ich nicht ;-))

    frage nur weil man mir sagte es wäre besser alle im haus befindlichen heizkörper aufzudrehen damit sie immer ein wenig heizen. da wir aber komplett unterkellert sind ,sehe ich eigentlich nicht ein die kartoffeln zu beheizen.
    somit habe ich es anscheinend ja richtig gemacht.

    wozu ist aber dann die einstellung für die raumteparatur wenn man dann ja doch den thermostat weiter aufdrehen muß um mehr zu heizen.
    die einstellung steht auf 21 grad. wann wird die denn erreicht? wenn ich leicht aufdrehe oder ganz oder wie?
    ich verstehe dann den sinn dieser voreinstellung nicht ganz
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von lukese Beitrag anzeigen
    140qm 1978

    fertighaus
    Dann ist die Leistung des Kessels mehr als ausreichend. Das ist auch der Grund warum er immer ein- und ausschaltet. Er hat Leistung im Überfluß und die muss weg.

    In dem Fall wäre es sinnvoll die Heizkörper nicht abzustellen damit immer genügend Wasser bewegt wird. Stattdessen die Heizkurve reduzieren.

    Zu Deiner Heizung bzw. Regelung hast Du doch sicherlich eine schöne Bedienungsanleitung bekommen. Die solltest Du mal genauer studieren. Dort sind die Einstellmöglichkeiten erklärt. Ansonsten im Internet suchen, dort findet sich die Anleitung mit Sicherheit.

    Bei Witterungsführung (Außenfühler) bestimmt die von Dir genannte Temperatureinstellung die Heizkurve.

    Die Thermostate an den Heizkörpern wirken wie Begrenzer, d.h. sobald die Raumtemperatur überschritten wird, schließen diese das Ventil und sperren somit den Heizkörper ab.

    Es ist Wochenende, also hast Du viel Zeit zum Studieren. Schau Dir die Unterlagen an und mache Dich mit der Bedienung Deiner Heizung vertraut. Dann kannst Du viele Einstellungen selbst vornehmen und optimieren, denn Du wohnst in Deinem Haus und kannst das Heizverhalten am besten beurteilen.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2012
    Ort
    kiel
    Beruf
    tischler
    Beiträge
    15
    vielen dank erstmal. werde mir das mal anschauen. wobei ich mit der einstellung der heizkurve noch nicht so richtig klar komme.
    aber du meinst es wäre schon besser die heizkörper wären auf da sie sowieso von der heizung gesteuert und somit begrenzt werden?

    ich verstehe nur nicht warum man die raumtemp. auf 21 grad stellt und es mit sicherheit höher ist und auch wärmer wird wenn man den heizkörper weiter aufdreht.
    wozu ist diese einstellung dann gut an der heizung?
    meinst du denn unter diesen umständen (fertighaus 140qm 1978 gebaut)
    würde die heizung nicht soviel arbeiten müssen wenn alle heizkörper auf wären und man würde eventuell weniger verbrauchen, da die temparatur schon erreicht ist?
    wie gesagt nur woher weiss der heizkessel ,dass die gradzahl in den zimmern erreicht ist und er nicht weiterheizen muß, wenn er aber einen aussenfühler hat???

    vielen dank aber erstmal,dass du dir überhaupt die zeit nimmst zu antworten
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von lukese Beitrag anzeigen
    vielen dank erstmal. werde mir das mal anschauen. wobei ich mit der einstellung der heizkurve noch nicht so richtig klar komme.
    aber du meinst es wäre schon besser die heizkörper wären auf da sie sowieso von der heizung gesteuert und somit begrenzt werden?
    Korrekt.

    Zitat Zitat von lukese Beitrag anzeigen
    ich verstehe nur nicht warum man die raumtemp. auf 21 grad stellt und es mit sicherheit höher ist und auch wärmer wird wenn man den heizkörper weiter aufdreht.
    wozu ist diese einstellung dann gut an der heizung?
    Wenn ich mich richtig erinnere wird damit die Heizkreistemperatur eingestellt. Müsste aber alles in der Bedienungsanleitung stehen, inkl. Kurven. In der Serviceanleitung sind die Kurven dann auch noch detailliert gezeigt.

    Erhöhst Du die Raumsolltemperatur um 2K, dann wird die Heizkurve um etwa 6K parallel nach oben verschoben. d.h. von sagen wir mal 21°C auf 23°C dann beträgt die Vorlauftemperatur anstatt 55°C ca. 61°C (bei 0°C AT und 75°C Auslegungstemperatur). Ob damit 23°C Raumtemperatur erreicht werden steht noch in den Sternen.

    Also, Bedienungsanleitung und Serviceanleitung studieren.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2012
    Ort
    kiel
    Beruf
    tischler
    Beiträge
    15
    ok. werde mal lesen und mich dann wieder melden. dankeschön
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,213
    Erst das besagte Selvbststudium durchführen.
    Dann erst die noch verbliebenen Fragen hier stellen!
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2012
    Ort
    kiel
    Beruf
    tischler
    Beiträge
    15
    Moin

    so hab die halbe nacht im keller mit der anleitung verbracht und bin schon etwas schlauer als vorher!

    habe ein programm eingestellt mit dem ich glücklich sein könnte. war ziemlich einfach.

    dennoch sind fragen offen

    aufgefallen ist mir z.b. ,dass die kesseltemparatur alle 5 minuten von ca. 80 grad auf 57 grad fällt und dann wieder hochgepowert wird auf 80.

    in der anleitung habe ich aber gelesen ,dass die kesselteparatur angeblich pro std. nur um 0,5 grad abfallen soll und somit nur alle 10 std erneuert wird sodenn man nicht dauernt heiß wasser benötigt.

    stimmt also was mit dem kessel nicht? denn der benötigt natürlich jedesmal öl zum powern. oder ist es normal,dass die heizung sooft anspringt bzw. die kesseltemparatur so schnell sinkt?

    des weiteren hatte ich die raumsolltemparatur auf 17 grad reduziert über tag aber denn noch wird eine raumisttemparatur von 24,5 grad angezeigt.
    das mit der kurve einstellen habe ich zwar gefunden aber nicht verstanden.

    nur soweit, dass offensichtlich wenn die raumsolltemp runtergeregelt wird müsste auch die heizung auch weniger nachheizen. scheint aber offensichtlich nicht so zu sein. kann aber sein ,dass ich eben das nicht richtig verstanden habe.

    so die fragen sind eben, kann der kessel die temp. nicht halten und ist defekt?
    habe ich das mit der raumsolltemp. richtig verstanden und es heißt je niedriger eingestellt wird desto weniger muß die heizung arbeiten oder habe ich nichts verstanden?

    danke für die hilfe
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Avatar von Lukas
    Registriert seit
    03.2005
    Ort
    B, NVP, IN, St Trop
    Beruf
    Bodenleger
    Beiträge
    11,785
    Zitat Zitat von lukese Beitrag anzeigen

    aufgefallen ist mir z.b. ,dass die kesseltemparatur alle 5 minuten von ca. 80 grad auf 57 grad fällt und dann wieder hochgepowert wird auf 80.

    in der anleitung habe ich aber gelesen ,dass die kesselteparatur angeblich pro std. nur um 0,5 grad abfallen soll und somit nur alle 10 std erneuert wird sodenn man nicht dauernt heiß wasser benötigt.

    stimmt also was mit dem kessel nicht? denn der benötigt natürlich jedesmal öl zum powern. oder ist es normal,dass die heizung sooft anspringt bzw. die kesseltemparatur so schnell sinkt?
    Dem Irrtum bin ich kürzlich auch aufgesessen. Das, was da sinkt ist die Temperatur der Therme. Die hat erstmal nichts mit der Temperatur des WW-Speichers zu tun.

    Gruß Lukas
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen