Keller ohne Sauberkeitsschicht

Diskutiere Keller ohne Sauberkeitsschicht im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Wir bauen ein Fertighaus mit einem Fertigkeller, haben ein Bodengutachten erstellen lassen, welches einen perfekten Boden bescheinigt....

  1. Triccy

    Triccy

    Dabei seit:
    29.12.2011
    Beiträge:
    21
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Dipl.Kfm.
    Ort:
    Ludwigshafen
    Wir bauen ein Fertighaus mit einem Fertigkeller, haben ein Bodengutachten erstellen lassen, welches einen perfekten Boden bescheinigt.

    Gem.Kellervertrag ist eine Sauberkeitsschicht (Schotterschicht) vereinbart. Bei der ersten Baustellbegehung sagte nun der Erbauer (und auch der Kellerbauer) man werde OHNE eine Sauberkeitsschicht den Keller erstellen, da aufgrund der guten Bodenverhältnisse (Sandboden) eine Schotterschicht sogar eher kontraproduktiv sei.

    Da ich mich in diesem Punkt sehr wenig auskenne, wollte ich mal fragen, ob jemand bestätigen kann, dass dies ok ist?
     
  2. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Sauberkeitschicht ist hier falsch definiert. Es geht nicht darum das die stiefel nicht dreckig wird sondern das die bewehrung richtig liegen bleibt.

    Auf eine schotterschicht würde ich schon verzichten aber nicht auf die sauberkeitschicht unter der bodenplatte.
     
  3. H.PF

    H.PF

    Dabei seit:
    07.12.2005
    Beiträge:
    11.915
    Zustimmungen:
    5
    Beruf:
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Ort:
    Hückeswagen
    Benutzertitelzusatz:
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Sauberkeitsschicht = BETON unter der Betonplatte...

    DIE Fehlte bei dir überall und die ist Pflicht!
     
  4. #4 coroner, 04.02.2012
    coroner

    coroner

    Dabei seit:
    17.12.2009
    Beiträge:
    1.908
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT Consultant
    Ort:
    Ulm/Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    Baulaie
    wo steht das?
     
  5. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    DIN 1045 Teil 3!
     
  6. #6 coroner, 04.02.2012
    coroner

    coroner

    Dabei seit:
    17.12.2009
    Beiträge:
    1.908
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT Consultant
    Ort:
    Ulm/Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    Baulaie
    ... naja wenn man die Hälfte überliesst... vielleicht

    "...wenn keine anderen Maßnahmen die Mindestbetondeckung garantieren."

    Oder was meintest du yilmaz ?
     
  7. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    Genau so sehe ich das auch. Andere maßnahmen: z.B. Untersohlendämmung. Oder die Betonüberdeckung erhöhen (5cm) d.h die platte wird 5 cm dicker. Ist nicht wirtschaftlicher als eine lage magerbeton.
     
  8. #8 wasweissich, 04.02.2012
    wasweissich

    wasweissich Gast

    coroner will halt nur seine noppenbahn als sauberkeitsschicht :mega_lol: gesundgebetet haben oder so ...
     
  9. Yilmaz

    Yilmaz

    Dabei seit:
    28.03.2006
    Beiträge:
    6.896
    Zustimmungen:
    955
    Beruf:
    Maurer & Betonbaumeister
    Ort:
    Delbrück/Westfalen
    Benutzertitelzusatz:
    Maurer-und Betonbauermeister
    WWW es gibt mit sicherheit tausende häuser die auf noppenbahnen gegründet sind, die stehen noch da wo sie gegründet worden :)
     
  10. #10 alex2008, 05.02.2012
    alex2008

    alex2008

    Dabei seit:
    25.06.2008
    Beiträge:
    3.251
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maschinist
    Ort:
    Südschwarzwald
    Benutzertitelzusatz:
    Baggerfahren ist mein Hobby
    und was wird mit einer besseren Ebenheit eingebaut?
    Kies
    Bröselbeton
    Sand+XPS
    ?

    vermutlich Sand + XPS da man da den Sand wohl über Lehren abzieht, und auch da kann man lässig Dellen von 1-2cm /unter 4m Latte gemessen fabrizieren.
     
Thema: Keller ohne Sauberkeitsschicht
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. Kellerbau Hückeswagen

Die Seite wird geladen...

Keller ohne Sauberkeitsschicht - Ähnliche Themen

  1. Wie Abwasserrohr ordentlich aus dem Keller führen?

    Wie Abwasserrohr ordentlich aus dem Keller führen?: Zu unserem Haus aus den 70ern habe ich eine Frage: Wir lassen gerade unser Keller- Badezimmer renovieren und haben dabei das erste Mal einen...
  2. Bitumen Boden im Keller reparieren

    Bitumen Boden im Keller reparieren: Hallo, bei meinem alten Fachwerkhaus wurde im Keller in manchen Räumen Bitumen etc. für den Fußboden verwendet. An manchen Stellen sind...
  3. Keller: Anschlussfuge, Horizontalsperre und Kuriositäten

    Keller: Anschlussfuge, Horizontalsperre und Kuriositäten: Hallo liebe Forenmitglieder, ich saniere aktuell die Einliegerwohnung meines Hauses (BJ 1957). Das Haus ist an den Hang gebaut, somit ist der...
  4. Wand im Keller (feucht) verputzen

    Wand im Keller (feucht) verputzen: Hallo zusammen, im Rahmen einer Planung zur Installation einer PV-Anlage muss ich einen neuen Zählerschrank bekommen. Der Zählerschrank findet...
  5. Keller Heimkino, Geräte Verlustwärme vs. Dämmung. Klima nötig?

    Keller Heimkino, Geräte Verlustwärme vs. Dämmung. Klima nötig?: Hallo Forum, mein Keller Heimkino Projekt wird gerade durchgeplant. Der Raum ist entweder 25,5qm oder 39qm groß, abhängig davon ob sich eine...