Vorlauftemperatur

Diskutiere Vorlauftemperatur im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi zusammen, mich würde mal interessieren, wie bei aktuell gedämmten Häusern mit Flächenheizungen sich die Vorlauftemperaturen bewegen wenn es...

  1. #1 coroner, 07.02.2012
    coroner

    coroner

    Dabei seit:
    17.12.2009
    Beiträge:
    1.908
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT Consultant
    Ort:
    Ulm/Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    Baulaie
    Hi zusammen,
    mich würde mal interessieren, wie bei aktuell gedämmten Häusern
    mit Flächenheizungen sich die Vorlauftemperaturen bewegen wenn es draussen
    derartige Tiefkühltemperaturen hat.

    Wie ist eure Erfahrung mit der Auslegungstemperatur und den jetzt aktuell fast dauer-
    haft erreichten maximal-Tiefsttemperaturen?
     
  2. #2 beelzebub, 07.02.2012
    beelzebub

    beelzebub

    Dabei seit:
    21.09.2011
    Beiträge:
    66
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Prod
    Ort:
    St Stephan
    Hallo,

    ich experimentiere zwar noch etwas in meinem neuen Haus, aber ich habe zur Zeit eine Vorlauftemperatur zwischen 35 und 39 Grad.
    Dabei habe ich eine Raumtemperatur von 22 Grad.
     
  3. #3 Bauherr0910, 07.02.2012
    Bauherr0910

    Bauherr0910

    Dabei seit:
    19.01.2009
    Beiträge:
    159
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selbst-Ständig
    Ort:
    Nähe Stuttgart
    wir hatten die letzten Nächte immer so um die -15° (tagsüber ca -11° bis -13°) und eine Vorlauftemperatur zw. 30-35°, Raumtemperaturen 21°-22°
    Ist das jetzt OK? Ist nun erst der 1.Winter, sind noch am rumjustieren oder so ähnlich :-)
     
  4. #4 beelzebub, 07.02.2012
    beelzebub

    beelzebub

    Dabei seit:
    21.09.2011
    Beiträge:
    66
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Prod
    Ort:
    St Stephan
    Was für Böden hast du denn?
     
  5. #5 Bauherr0910, 07.02.2012
    Bauherr0910

    Bauherr0910

    Dabei seit:
    19.01.2009
    Beiträge:
    159
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Selbst-Ständig
    Ort:
    Nähe Stuttgart
    Wohnzimmer/Essen: Holzparkett geklebt
    Küche, Flur, Bäder: Fliesen
    Schlafzimmer/Büro: Laminat schwimmend verlegt
     
  6. #6 coroner, 07.02.2012
    coroner

    coroner

    Dabei seit:
    17.12.2009
    Beiträge:
    1.908
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    IT Consultant
    Ort:
    Ulm/Deutschland
    Benutzertitelzusatz:
    Baulaie
    Hi,
    bis 39 Grad? Ist das "normal" für ne FBH?
    Was habt ihr denn fürn Dämstandard?
     
  7. Seev

    Seev

    Dabei seit:
    02.06.2007
    Beiträge:
    1.340
    Zustimmungen:
    2
    Beruf:
    Maschinenbauingenieur
    Ort:
    BaWü
    Das sollte man vielleicht jeweils am Anfang sagen.

    ?? Bsp:
    T8-36,5; Uw <=1,0 (KfW40, ENEV2007)
    FBH-Auslegung: Tausleg = -12°C, VL/RL=35/28°C; T Raum = 20° / 24°C

    aktuell Durchschnitt der letzten Tage = +/- ca. Auslegungstemp. und kälter!
    T Raum = ca. 19°, VL = 26,8°, RL = 24°C

    Heute ist es aussen deutlich wärmer, aber T Raum = max. 18°C! ???
     
  8. #8 fmw6502, 07.02.2012
    fmw6502

    fmw6502

    Dabei seit:
    22.09.2007
    Beiträge:
    3.822
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Ort:
    Kipfenberg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    ingenieursmäßiges Denken um Werte sinnvoll interpretieren? das es so was noch gibt ;)

    Gruß
    Frank Martin

    PS: die Angaben kann/sollte man noch wenig ergänzen
     
  9. howa

    howa

    Dabei seit:
    09.02.2009
    Beiträge:
    241
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bautechniker
    Ort:
    Niederbayern
    T8 36,5er, Fenster UW 1,0, Dach U 0,15

    bei +10Grad habe ich 24Grad Vorlauf und bei -10Grad 28Grad Vorlauf.

    Temperaturen zwischen 21,5 und 22,5Grad in den Räumen!

    Gruß Walter
     
Thema: Vorlauftemperatur
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. auslegungstemperatur bei 10 grad

Die Seite wird geladen...

Vorlauftemperatur - Ähnliche Themen

  1. Remeha w21 eco - Fehler Vorlauftemperatur zu hoch

    Remeha w21 eco - Fehler Vorlauftemperatur zu hoch: Hallo zusammen, meine Heizung Remeha w21 eco ist heute 2 mal ausgestiegen mit einem Fehlercode (9.18). Glücklicherweise konnte ich sie durch...
  2. Funktionsheizen - kein hydraulischer Abgleich, Vorlauftemperatur wird nicht erreicht

    Funktionsheizen - kein hydraulischer Abgleich, Vorlauftemperatur wird nicht erreicht: Liebe Forumsgemeinde, Mein Heizungsbauer lässt uns beim Aufheizen zum Fuktionsheizen etwas allein und ich bin mir nach viel lesen bei einigen...
  3. Vorlauftemperatur Fußbodenheizung zu niedrig

    Vorlauftemperatur Fußbodenheizung zu niedrig: Hallo, folgende Situation: Ölheizung heizt 3 Wohnhaus mit Heizkörpern mit der voreingestellten Temperatur von 65 Grad. Alle werden warm und...
  4. Weishaupt WRD 0.2 Vorlauftemperatur

    Weishaupt WRD 0.2 Vorlauftemperatur: Guten Tag, Ich habe noch eine alte Ölheizung im Keller, möchte aber in Zukunft umrüsten auf (Hochtemperatur) Wärmepumpe. Wirklich effizient...
  5. Vorlauftemperatur zu hoch? Einstellungen optimieren

    Vorlauftemperatur zu hoch? Einstellungen optimieren: Ich hab heute endlich mal Zeit und Motivation gefunden, mit dem Projekt "Heizung optimieren" anzufangen. Ein hydraulischer Abgleich wurde laut...