Ergebnis 1 bis 9 von 9

Reperatur Gastherme nach Heizungsbrand?

Diskutiere Reperatur Gastherme nach Heizungsbrand? im Forum Heizung 1 auf Bauexpertenforum.de


  1. #1

    Registriert seit
    02.2012
    Ort
    Essen
    Beruf
    Bankkaufmann
    Beiträge
    3

    Reperatur Gastherme nach Heizungsbrand?

    Hallo und schönen (?) guten Tag zusammen,

    wir hatten gestern in unserem 3-Familiehaus einen Brand in unserer Brennwerttherme, aufgefallen da in den letzten Tagen ein Leistungsabfall zu verzeichnen war.
    In Summe haben wir riesen Schwein gehabt, daß nicht mehr passiert ist.
    Der hiesige Fachbetrieb hat uns natürlich sofort ein Angebot für eine komplette Neuinstallation gemacht. Kostenpunkt 6500.-€
    Das Gerät wurde umgehend für Schrott erklärt.
    Da mir das Angebot schon recht happig vorkam, habe ich heute ein Gewerke bei ******** vergeben und habe von einem Anbieter den Hinweis erhalten, daß das Gerät durchaus reparabel sei.

    Zu meinen Fragen:
    - Hat jemand schonmal eine Therme reparieren lassen?
    - Wer darf so etwas durchführen?
    - Wer nimmt so etwas final ab?
    - Wie ist Euer Rat?!

    Ich würde mich über ein wenig Input freuen!

    http://foto.arcor-online.net/palb/al...6539313666.jpg

    http://foto.arcor-online.net/palb/al...6265356630.jpg
    Geändert von R.B. (11.02.2012 um 14:27 Uhr) Grund: Bilder in link umgewandelt
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Reperatur Gastherme nach Heizungsbrand?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    04.2006
    Ort
    Nicht mehr hier
    Beruf
    Immobiliendienstleister
    Beiträge
    1,059
    Versuche es mal bei einem der Betriebe, die du da findest.

    Da kannst du auch noch mit der Entfernung variieren.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    11.2009
    Ort
    Magdeburg
    Beruf
    Ing.
    Beiträge
    5,102
    Zitat Zitat von vaiacondios Beitrag anzeigen
    ...
    Zu meinen Fragen:
    - Hat jemand schonmal eine Therme reparieren lassen?
    - Wer darf so etwas durchführen?
    - Wer nimmt so etwas final ab?
    - Wie ist Euer Rat?!...
    Zu 1. Ja, aber nicht solch einen Totalschaden.
    Zu 2. Jeder beim örtlichen Gasversorger eingetragene Installationsbetrieb, der sich sowas zutraut.
    Zu 3. Derselbe aus Pkt.2
    Zu 4. Finger weg und neu.

    Eine Bitte zum Schluß: Die nächsten Bilder bitte nur so groß, dass sie auch auf einen Bildschirm passen, der nicht einer Kinoleinwand entspricht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von vaiacondios Beitrag anzeigen
    Der hiesige Fachbetrieb hat uns natürlich sofort ein Angebot für eine komplette Neuinstallation gemacht. Kostenpunkt 6500.-€
    Was für eine "komplette Neuinstallation"?

    Hier muss nur die Therme ersetzt werden, und das darf niemals 6.500,- € kosten. Der Materialaufwand ist gut kalkulierbar, und der notwendige Zeitaufwand auch. Wir eine baugleiche Therme eingesetzt, dann ist das ruckzuck erledigt. Dann wieder alle neu einmessen und die alte Kiste auf den Schrott.
    Eine Reparatur lohnt nicht, weil einerseits die Ersatzteile relativ teuer sind, und andererseits auch der Zeitaufwand sehr hoch ist.

    Ich würde mich mit dem Hersteller in Verbindung setzen, dem die Typenbezeichnung und die Bilder schicken, und dann soll er mal schauen was er machen kann.

    Wie alt war die Therme?
    Wurde die genaue Brandursache schon ermittelt?

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Avatar von Flocke
    Registriert seit
    12.2011
    Ort
    LK Lüneburg
    Beruf
    Zimmermeister
    Benutzertitelzusatz
    VON EVENTUELL EINGEBLENDETER WERBUNG IN DIESEM POS
    Beiträge
    4,148
    Normalerweise zahlt doch nach einem Brand die Versicherung. Oder sehe ich das Falsch. Solange die Therme nicht selber irgendwie montiert wurde sollte es doch eigentlich keine Probleme machen. Nach solch einem Brand würde ich auf jeden Fall das Gerät tauschen. Teile austauschen, alles kontrollieren und hoffen, das das Feuer nicht auch andere Bautele schon angegriffen hat, wäre mir zu riskant.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2012
    Ort
    Essen
    Beruf
    Bankkaufmann
    Beiträge
    3

    Re: Versicherung

    Das Thema hat sich leider erledigt, da die Eigentümergemeinschaft / Hausverwaltung in der letzten Vergangenheit die Wartungsintervalle verpennt hat. Hier ist 4 Jahre nichts kontrolliert worden.
    Die Versicherung wird uns was husten....zu Recht!

    Zitat Zitat von Flocke Beitrag anzeigen
    Normalerweise zahlt doch nach einem Brand die Versicherung. Oder sehe ich das Falsch. Solange die Therme nicht selber irgendwie montiert wurde sollte es doch eigentlich keine Probleme machen. Nach solch einem Brand würde ich auf jeden Fall das Gerät tauschen. Teile austauschen, alles kontrollieren und hoffen, das das Feuer nicht auch andere Bautele schon angegriffen hat, wäre mir zu riskant.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Avatar von OldBo
    Registriert seit
    07.2007
    Ort
    Garding auf Eiderstedt an der Westküste Schleswig-Holsteins
    Beruf
    SHK-Meister
    Benutzertitelzusatz
    Ich hasse Werbungen, die ich nicht genehmigt habe
    Beiträge
    3,521
    Zitat Zitat von vaiacondios Beitrag anzeigen
    Das Thema hat sich leider erledigt, da die Eigentümergemeinschaft / Hausverwaltung in der letzten Vergangenheit die Wartungsintervalle verpennt hat. Hier ist 4 Jahre nichts kontrolliert worden.
    Die Versicherung wird uns was husten....zu Recht!
    Und der Schornsteinfeger hat sicherlich, wie immer, gesagt > alle in Ordnung

    Gruß

    Bruno Bosy
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  10. #8

    Registriert seit
    08.2010
    Ort
    Weimar
    Beruf
    Heizungsbauer
    Beiträge
    145
    Die Therme ist durch mangelhafte Wartung abgebrannt. Die Brennerdichtung hätte schon längst durch die verbesserte Ausführung ersetzt werden sollen(Gummin Dichtung gegen Graphit Dichtung). Für mich sieht das Gerät schon so aus, als könnte mann es noch reparieren.
    Reparatur durch beim Gasversorger eingetragen Firma möglich.
    Abgenommen wird danach nichts. Wenn Das ding in einem Keller hängt, würde ichs wieder instand setzten lassen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2012
    Ort
    Essen
    Beruf
    Bankkaufmann
    Beiträge
    3

    Thanx!

    Das lässt hoffen und das ist morgen um 8 auch der Plan! ;-)

    Hatten am WE den ein oder anderen Stümper hier - Ergebnisse in der Breite alle unzufrieden.

    Habe über die Vaillant-HP einen Fachbetrieb in Steinwurfweite ausgemacht, den wir morgen bitten werden die Heizung baw instand zu setzen - wird nämlich langsam echt frisch...

    Dann wir in aller Ruhe gecheckt wie man weiter vorgeht!

    Danke für die Posts!

    by the way: Vorsicht!!!!!!! mit den Ausschreibungen auf den hiesigen Internet-Platformen. Die Bewertungen sagen gaaaaaaarnichts!!

    Mac



    Zitat Zitat von robert0204 Beitrag anzeigen
    Die Therme ist durch mangelhafte Wartung abgebrannt. Die Brennerdichtung hätte schon längst durch die verbesserte Ausführung ersetzt werden sollen(Gummin Dichtung gegen Graphit Dichtung). Für mich sieht das Gerät schon so aus, als könnte mann es noch reparieren.
    Reparatur durch beim Gasversorger eingetragen Firma möglich.
    Abgenommen wird danach nichts. Wenn Das ding in einem Keller hängt, würde ichs wieder instand setzten lassen.