Werbepartner

Ergebnis 1 bis 9 von 9
  1. #1

    Registriert seit
    02.2012
    Ort
    WAF
    Beruf
    AO-Meister
    Beiträge
    3

    Wieder ein nasses Dach

    Hallo!

    Ich habe einige Beiträge über nasse Dächer hier im Forum bereits gelesen, habe nun ein paar Fragen zu unserem Dach.

    Wir wohnen in einem Neubau, Reihenmittelhaus seit ca. 1Jahr.
    Wie viele andere hier im Forum mußten wir feststellen, das unser Dach aufeinmal nass war und immer noch ist.

    Unser Aufbau:
    Zimmerdecke aus Gipskarton, darauf
    Wärmedämmung (ist es üblich, dass diese so "lose rumliegt"? - kommt mir komisch vor)
    Sparren mit OSB-Platten
    Dachpappe
    Dachlattung, Dachdeckung

    bei der Besichtigung, des Daches, mit dem Bauherrn (= Vermieter) sagte dieser - "Dampfsperrfolie fehlt nicht, er habe sogar Dachpappe auf der OSB-Platte aufbringen lassen, dies wäre sogar viel besser"
    Sein Vorschlag, Luftentfeuchter reinstellen und nachher/später den Schimmel mit einer speziellen Flüssigkeit entfernen (wenn die Platten trocken sind).

    1. Ist die Vorgehensweise so korrekt?

    Mir leuchtet das mit den Luftentfeuchter schon ein, nur ist in meinen Augen damit die Ursache nicht behoben.

    2. meine Vermutung:
    - das Dach ist nicht ausreichend belüftet (im Bereich der Bohrungen sind die Platten trocken s. Foto),
    - die Dachluke läßt zu viel Wärme durch (über diesem Bereich sehen die OSB-Platten auch am schlimmsten aus)
    - die Zimmerwände liegen im Dachboden offen (der Bereich - Wand/Mauer-Decke/Gipskarton strahlt in die Zimmer Kälte(!) ab somit kommt auch Wärme direkt unters Dach. Zusätzlich haben sich in diesem Bereich auch Risse gebildet, Zimmerdecke hat sich abgehoben - wobei hier dann die Ursache bei der Ausdehnung des Holzes liegen könnte.

    Wie sehen es die Fachleute?

    3. Mehr Löcher in die OSB-Platten, Dachluke besser isolieren - was mach ich mit der Wärmedämmung die teilweise leicht feucht ist, durch das herabtropfende Wasser?
    Kann die Deckendämmung über den Wohnräumen überhaupt so bleiben oder kann/sollte da noch was optimiert werden.

    Ich bin dankbar über jede Information - denn mir wollte der Bauherr schon im Keller die offensichtlichen Kältebrücken als falsches Lüften verkaufen.


    Vielen Dank
    Nadja
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Wieder ein nasses Dach

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2
    MoRüBe
    Gast

    Oh man...

    ... wo soll man da anfangen?

    Wenn ich Dich richtig verstanden hab, seid Ihr nur Mieter.

    Einziges Rat: sucht ne andere Bude. Denn den ganzen Mist in Ordnung zu bringen, das wird ne größere Aktion...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    10.2010
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Entwickler
    Beiträge
    243
    Sehe ich auch so.

    "Dampfsperrfolie fehlt nicht, er habe sogar Dachpappe auf der OSB-Platte aufbringen lassen, dies wäre sogar viel besser"
    Sein Vorschlag, Luftentfeuchter reinstellen und nachher/später den Schimmel mit einer speziellen Flüssigkeit entfernen (wenn die Platten trocken sind).
    Das zeugt nicht grad von Sachverstand des Bauherren / des Ausführenden.

    Wenn ich mir die Bilder ansehe graut es mir, da kann man fast von vorne anfangen....

    M.E. ist die Bodentreppe ungeeignet für ein Kaltdach. Ich vermisse eine umlaufende Gummidichtung, damit keine warmfeuchte Luft eindringen kann...

    Bild 1 sieht aus wie Kraut und Rüben, Mauer nicht müßte m.E. abgedeckt sein, damit Feuchtigkeit nicht durch die Lochsteine hochzieht...

    Das ist ein Neubau?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Bauexpertenforum Avatar von stefan ibold
    Registriert seit
    01.2003
    Ort
    bad oeynhausen / garbsen
    Beruf
    dachdeckermeister
    Benutzertitelzusatz
    öbuv SV der HWK OWL zu Bielefeld
    Beiträge
    2,500

    ohhhha

    Moin,

    Junge Junge, da hat sich aber jemand die allergrößte Mühe gegeben, Mist zu produzieren.

    Bei den vielen ungeklärten Punkten kann ansich nur eine Ortsbesichtigung helfen.

    Und erst diese schicken Wärmebrücken im Bereich der Giebelwände...

    WAF = Warendorf?

    Grüße

    stefan ibold
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2012
    Ort
    WAF
    Beruf
    AO-Meister
    Beiträge
    3
    Ja es ist ein Neubau, der Dez. 2010 fertig gestellt wurde.
    Wir sind im März 2011 eingezogen - zur Miete, mit der Option es irgendwann auch zu kaufen

    @ Stefan Ibold
    Warendorfkreis - Beckum
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6
    Avatar von Flocke
    Registriert seit
    12.2011
    Ort
    LK Lüneburg
    Beruf
    Zimmermeister
    Benutzertitelzusatz
    VON EVENTUELL EINGEBLENDETER WERBUNG IN DIESEM POS
    Beiträge
    4,089
    Hier wird mit größtmöglichen Einsatz demonstriert wie es nicht aussehen sollte.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    02.2012
    Ort
    WAF
    Beruf
    AO-Meister
    Beiträge
    3
    Um es auf dem Punkt zu bringen - Pfusch.

    Was ist denn da zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt sinnvoll.
    Macht der Luftentfeuchter Sinn oder ist diese Maßnahme eher verschwendeter Strom?

    Eine zweite Meinung werde ich mir wohl vor Ort einholen müssen, um mir vom Bauherren keinen Bären aufbinden zu lassen.



    Vielen Danke
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  10. #8

    Registriert seit
    10.2010
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Entwickler
    Beiträge
    243
    Das ist eher Verschwendung von Energie.

    Der Aufbau, sofern er so ist, wie Du geschrieben hast, ist totaler Murks, da wurde an essentiellen Dingen gespart. Die Dampfbremse in der Geschossdecke zwischen GK und Dämmung fehlt. Da brauch man sich nicht wundern, wenn das Dachh dann nass wird, die OSB mit Dachpappe wirkt wie eine Dampfsperre. Leider gehört die da nicht wirklich hin...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #9

    Registriert seit
    10.2010
    Ort
    Ochtendung
    Beruf
    Dachdeckermeister
    Beiträge
    88
    Wenn man sich das Fugenbild auf Bild Nr.3 von der Giebelwand genau anschaut dazu die "toll" verlegte Dämmung läßt das erahnen wie mit welcher Sorgfalt dein gemietetes Reihenhaus erbaut wurde.
    Die Kaufoption würde ich schon mal sofort vergessen.