    Hebeanlage abartig laut

    Hallo zusammen,

    in meinem Neubau ohne Türen, Bodenbeläge und sonstigen schallmindernden Einrichtungsgegenständen scheint meine Hebeanlage extrem laut. Mir ist schon klar dass das besser werden wird wenn mal alles drin ist.

    Trotzdem kann ich mir fast nicht vorstellen dass die Hebeanlage dann nicht mehr zu hören ist.

    Ich hör sie gerade sogar im Dachgeschoss und im Keller wenn man daneben steht, fallen einem fast die Ohren ab.

    Ist das normal? Ich hätte kein Problem damit wenn die Anlage nur aktiv ist wenn ich Wäsche wasche. Mit meiner Luftwärmepumpe springt die Hebeanlage aber mehrmals am Tag (und in der Nacht) an und das fände ich dann nicht so witzig.

    Wie sind denn die Erfahrungen mit eurer Hebeanlage? Und kann man die irgendwie leiser bekommen?

    Danke
    ECA
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Hebeanlage abartig laut

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Was sagen die technischen Unterlagen zur Schallemission?
    Was sagen die Einbauvorschriften zur Schalldämmung?

    Normalerweise sollte das nicht durch´s ganze Haus dröhnen.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3

    Registriert seit
    02.2010
    Ort
    München
    Beruf
    Musiker
    Beiträge
    514
    Zitat Zitat von ECA2010 Beitrag anzeigen
    wenn man daneben steht, fallen einem fast die Ohren ab.
    ...
    Mit meiner Luftwärmepumpe springt die Hebeanlage aber mehrmals am Tag (und in der Nacht) an und das fände ich dann nicht so witzig.
    Was hat denn die Hebeanlage mit der LuftWP zu tun? Die beiden laufen doch völlig unabhängig voneinander.
    Wenn niemand im Keller Wasser zapft (und ablaufen lässt) sollte die komplett stillstehen.
    Scheint irgendwas nicht zu stimmen. Vielleicht zieht die dauernd Luft durch und ist deshalb so laut?

    Unsere macht keinen sonderlichen Lärm und läuft auch nur, wenn Wasser abläuft.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    05.2007
    Ort
    Rheinhessen
    Beruf
    Dipl.Betr.Wirt
    Benutzertitelzusatz
    Stadtrat
    Beiträge
    6,190
    Zitat Zitat von ECA2010 Beitrag anzeigen

    Ist das normal? Ich hätte kein Problem damit wenn die Anlage nur aktiv ist wenn ich Wäsche wasche. Mit meiner Luftwärmepumpe springt die Hebeanlage aber mehrmals am Tag (und in der Nacht) an und das fände ich dann nicht so witzig.

    Wie sind denn die Erfahrungen mit eurer Hebeanlage? Und kann man die irgendwie leiser bekommen?

    Danke
    ECA
    ...absolut leise....im EG hör ich sie nur wenn ich direkt obendrüber sitze und es absolut leise ist.

    Welche Anlage ist es?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    Pforzheim
    Beruf
    Dipl.-Ing.
    Beiträge
    1,966
    Zitat Zitat von Ruppi Beitrag anzeigen
    Was hat denn die Hebeanlage mit der LuftWP zu tun?
    Vermutlich wird das Kondensat der LuftWp damit "wegegeschaufelt"...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    02.2010
    Ort
    München
    Beruf
    Musiker
    Beiträge
    514
    Zitat Zitat von driver55 Beitrag anzeigen
    Vermutlich wird das Kondensat der LuftWp damit "wegegeschaufelt"...
    Ja, das hab ich mir auch schon gedacht, aber die Hebeanlage läuft doch erst an, wenn etwas zusammengekommen ist, nicht schon für ein paar ml...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Baulaie
    Beiträge
    66
    Ich glaub das ist eine von Jung, ich schau aber morgen nochmal nach.

    Das Kondensat der WP ist nicht nur ein paar ml, da kommt ordentlich was zusammen und die Hebeanlage springt mehrmals täglich an. Hängt natürlich immer von der Luftfeuchtigkeit außen ab.

    R.B. Keine Ahnung, muss ich mal bei der Baufirma erfragen. Es sieht aber auch nicht so aus als sei da was abgekoppelt, jedenfalls sind die Rohre direkt mit dem Abwassersystem im Haus starr verbunden.

    Das lässt hoffen, denn dann kann man da sicher noch was nacharbeiten, oder?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Avatar von coroner
    Registriert seit
    12.2009
    Ort
    Ulm/Deutschland
    Beruf
    IT Consultant
    Benutzertitelzusatz
    Baulaie
    Beiträge
    1,908
    Ich kann nur aus meiner Erfahrung berichten, als etwas "Watteähnliches" - was da nicht h ineingehört... ( ) aus der ELW in meine Anlage kam, wickelte sich dieser Kamerd' munter
    um die Messerchen und weiter im inneren so an die Mechanik, dass sich die mittlere
    Welle leicht verzog und die Messer gegen die Pumpenwand knurrten.
    Dieser Schall übertrug sich über BoPla ins ganze Haus, so dass der beschriebene Geräuschpegel uns jedesmal erschrak... Fachmann geholt... gereinigt - leise.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Baulaie
    Beiträge
    66
    ELW?

    Also bei mir hängt momentan nur die WP dran, alles andere ist noch nicht in Betrieb. Vielleicht ist bei der Montage was ins System geraten.

    Wär schon gut wenn das so eine einfach zu behebende Ursache hätte...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Warum trittst Du nicht einfach demjenigen in den Hintern der die Anlage verbaut hat? Wenn es wirklich so laut ist wie von Dir beschrieben, dann ist das nicht normal, Punkt aus.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Themenstarter

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Baulaie
    Beiträge
    66
    Ja, das tue ich. Die WP ist leider auch viel zu laut, die höre ich auch im DG noch... Da muss ich viel treten...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von ECA2010 Beitrag anzeigen
    Ja, das tue ich. Die WP ist leider auch viel zu laut, die höre ich auch im DG noch... Da muss ich viel treten...
    Vorher aber (s.o.) in die Unterlagen schauen. Dort müsste die Schallemission angegeben sein. Wenn es dann Abweichungen von diesen Daten gibt, hast Du gute Chancen.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Baulaie
    Beiträge
    66
    Hm, geht es nicht auch um eine Schallentkopplung nach den anerkannten Regeln der Technik? Die Vibrationen gehen momentan direkt in drei Wände über starre Rohrleitungen. Schalleistungspegel laut Handbuch ist 57 dB, ist nicht wenig, stört aber nicht wenn es zum größten Teil im Keller bleibt.

    Was sollte man denn von 57 dB im übernächsten Stockwerk noch hören? Da sind drei Betondecken dazwischen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    57dB(A), wohl gemessen in 1m Abstand, sind nicht wenig. Das ist genauer gesagt relativ viel (wäre mir zu laut).

    Wieviel Du davon im DG, OG oder wo auch immer hörst, kann man kaum vorhersagen, schon gar nicht wenn das Haus noch im "Rohbau" steht und so der Schall problemlos durch´s ganze Haus wandern kann.

    Die Geräusche dürfen sich aber nicht über die Rohrleitungen übertragen, doch das wäre wieder ein anderes Thema. Es ist ja noch nicht einmal geklärt, wie sich der Schall ausbreitet.

    Es geht also einmal um die Schallemission der Hebeanlage selbst, und einmal um die Schallemission der kompletten "Installation". Dazu gibt es üblicherweise Montageanleitungen mit Maßnahmen die der Schallreduzierung bzw. -minimierung dienen.

    Was Grenzwerte betrifft, so ist das im EFH schwierig, denn letztendlich kannst Du ja selbst dafür sorgen, dass "Deine" Grenzwerte erfüllt werden. Dazu hättest Du das Thema Schallschutz mit Deinem Handwerker vereinbaren sollen.

    Du kannst auch einmal hier lesen:

    http://www.bosy-online.de/Schall.htm

    Google findet unter Schallschutz Haustechnik auch viele Webseiten.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter

    Registriert seit
    10.2011
    Ort
    Bayern
    Beruf
    Baulaie
    Beiträge
    66
    Hallo Ralf,

    die 57 dB beziehen sich auf die WP.

    Es gibt den Leitfaden Schall des Bundesverbandes Wärmepumpe e.V. und die Grundprinzipien der Schallentkopplung wurden nicht eingehalten, wie zB 360° Schlaufen aus flexiblen Schläuchen zwischen starren Rohren an der Wand und der WP.

    Das werde ich so auf keinen Fall abnehmen, bei mir übertragen sich die Vibrationen ungebremst auf drei Kellerwände.

    Jetzt hat man mir schon die Rechnung für die Wärmepumpe geschickt obwohl sie noch nicht mal wie im Vertrag vereinbart offiziell von SE in Betrieb genommen wurde... Man hat zwar jetzt mit dem Funktionsheizen begonnen, die Inbetriebnahme erfolgt aber erst dann wenn auch der WW Speicher angeschlossen ist, nach dem Funktionsheizen. Vorher habe ich von SE keine Gewährleistung.

    In der Hebeanlage war Sand...

    Das wird noch spannend!