Leistung Wärmepumpe Luft/Wasser

Diskutiere Leistung Wärmepumpe Luft/Wasser im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir werden demnächst mit den Hausbau (KfW70) beginnen. Wir bekommen: - Dämmung unter Bodenplatte mit Misapor...

  1. Koenig

    Koenig

    Dabei seit:
    15.03.2012
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Unterfranken
    Hallo zusammen,

    wir werden demnächst mit den Hausbau (KfW70) beginnen.

    Wir bekommen:

    - Dämmung unter Bodenplatte mit Misapor Glasschaumschotter (WLG35)
    - Keller aus Beton-Fertigteilen mit 10cm Perimeterdämmung außen
    - Ytong 36,5 (0,09er)
    - Kunststofffenster mit 3-Fach Verglasung
    - Fussbodenheizung
    - KWL mit WRG
    - Zwischensparrendämmung mit 20 cm
    - Aufdachdämmung 52er Holzfaserplatte
    - innen evtl. noch eine Querdämmung (Schwachpunkt Sparren minimieren)
    - Wohnfläche 158 qm, zusätzlich noch der Partyraum im Keller mit 34qm =>
    also 192 qm.

    Vom Heizungsbauer habe ich jetzt Angebot für ne WP (Luft/Wasser) mit 8 KW bekommen.

    Was sagen die Profis dazu?

    Ich weiß, entscheiden ist die Heizlastberechnung. Die steht noch aus. Ich möchte nur mal ein paar Anregungen, ob das in die richtige Richtung geht.

    Grüße,
     
  2. Ruppi

    Ruppi

    Dabei seit:
    15.02.2010
    Beiträge:
    514
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    Musiker
    Ort:
    München
    Hast Du schon eine EneV Berechnung?
    Dient immerhin der ersten Abschätzung.
    Außerdem kannst Du dann schon mal checken, ob KfW 70 hinhaut.

    Erster Eindruck: hört sich an sich realistisch an.
    Die WP nicht überdimensionieren! Am besten eine vollmodulierende einplanen.
     
  3. #3 fmw6502, 15.03.2012
    fmw6502

    fmw6502

    Dabei seit:
    22.09.2007
    Beiträge:
    3.822
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Ort:
    Kipfenberg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    Kann passen, kann nicht passen :konfusius

    Gruß
    Frank Martin
     
  4. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Das kommt auf den Typ der LWP an.

    Bei einer ungeregelten LWP geht das in die richtige Richtung. Die LWP dürfte bei Auslegungstemperatur noch in etwa gut die Hälfte ihrer Nennleistung haben., also irgendwas um 4-5kW. Das könnte auch grob der Heizlast Deines Gebäudes entsprechen.

    Handelt es sich um eine leistungsgeregelte LWP, dann wäre evtl. eine Nummer kleiner denkbar. 2kW mehr oder weniger wären hier aber kein Beinbruch. Bei einer ungeregelten LWP wird man sowieso ein Konzept mit Puffer fahren, dadurch könnte man die überschüssige Leistung während der Übergangszeit in den Griff kriegen.

    Alles weitere sieht man durch Vergleich der Heizlastermittlung mit den Leistungskurven der LWP.

    Du solltest Dir parallel dazu ein Konzept mit einer WP und Flächenkollektor anbieten lassen. Dieses kann, entsprechend geplant, kaum teurer werden und Du erreichst eine deutlich bessere JAZ.

    Gruß
    Ralf
     
  5. Koenig

    Koenig

    Dabei seit:
    15.03.2012
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Unterfranken
    Hallo,

    jetzt bin ich etwas schlauer - die Heizlast beträgt nach DIN EN 12831 8,239 KW.

    Funktioniert es mit einer angebotenen LWP von 8 KW (von WOLF) oder läuft die dann immer an der Grenze?

    Gruß,
     
  6. #6 fmw6502, 02.04.2012
    fmw6502

    fmw6502

    Dabei seit:
    22.09.2007
    Beiträge:
    3.822
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Ort:
    Kipfenberg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauherr
    inkl. Sperrzeiten etc.?
    Mir kommen die 8,xx kW Heizlast für ein Eff-70 Haus recht hoch vor. Entweder ist es recht groß, ihr habt es gerne sehr warm oder das EFF-70 ist hingebogen...

    Der Hersteller hat ein Dokument mit den Leistungskurven und Herleitung des Bivalenzpunktes. Das solltest Du lesen...

    Gruß
    Frank Martin
     
  7. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW

    Zustimmung, wobei ich 150m2 nicht als groß empfinde. Daher tendiere ich dazu, dass irgendwo schöngerechnet wurde. Der Wandaufbau (nur 36,5 PB) deutet darauf hin, dass hier an mehreren Registern gezogen wurde um KfW70 zu erreichen.

    Gruß
    Ralf
     
  8. Koenig

    Koenig

    Dabei seit:
    15.03.2012
    Beiträge:
    3
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Informatiker
    Ort:
    Unterfranken
    Korrektur von meiner Seite - es wurde mit den 192m2 gerechnet (auch im Keller sind teilweise Räume mit FBH vorhanden).

    Gruß,
     
  9. R.B.

    R.B.

    Dabei seit:
    19.08.2005
    Beiträge:
    48.826
    Zustimmungen:
    13
    Beruf:
    Dipl.Ing. NT
    Ort:
    BW
    Dann einfach in´s Leistungsdiagramm der LWP schauen und mit der Heizkurve abgleichen.

    Gruß
    Ralf
     
Thema:

Leistung Wärmepumpe Luft/Wasser

Die Seite wird geladen...

Leistung Wärmepumpe Luft/Wasser - Ähnliche Themen

  1. Schalsteinmaur Innenrüttler - Leistung?

    Schalsteinmaur Innenrüttler - Leistung?: Hallo Zusammen, ich möchte im Garten eine kleine Schalsteinmauer betonieren. Es sind 17.5er Schalsteine und mein Betonwerk sagt, dass...
  2. Grundleistung oder besondere Leistung

    Grundleistung oder besondere Leistung: Hallo, beim Bau eines Einfamilienhauses mit Architekt nach HOAI, LP 1-9, ohne besondere Absprachen. sind folgende Dinge Grundleistungen oder...
  3. Luftwärmepumpe - richtige Leistung

    Luftwärmepumpe - richtige Leistung: Hallo, wir haben eine Luftwärmepumpe von Junkers (ACM 200 SAI 70) mit einer Leistung von 7,4 kW. Nun haben wir das Problem, dass unser Haus...
  4. L/W-WP mit welcher Leistung?

    L/W-WP mit welcher Leistung?: Hallo liebe Heizungsexperten, für eine Doppelhaushälfte mit nur 110qm Wohnfläche (2-3 Personen) können wir eine Luft-Wasser/Wärmepumpe...
  5. Wärmepumpe: Leistung und Budget?

    Wärmepumpe: Leistung und Budget?: Hallo, ich habe kürzlich ein Grundstück mit nem älteren Häuschen gekauft. Wir werden bis auf den Keller abreißen und neu, 2-geschossig mit ca....