    Abweichung vom Meterriss - Konsequenzen?

    Guten Abend!

    Seit ein paar Tagen ist der Estrich drin. Als der Estrichleger da war, hat er mich darauf aufmerksam gemacht, dass der Estrich im EG nur 6cm dick sein darf, weil dort Fußbodenheizung liegt und wir uns bei 9cm Estrich tot heizen würden.
    9cm hätte der Estrich sein müssen, damit der Meterriss passt.
    Er hat mich auf die Konsequenz aufmerksam gemacht, dass wir an allen Türen im EG dann eine 3cm hohe "Stolperkante" haben. Ok, damit kann ich leben, dachte ich mir... besser als enorme Heizkosten...

    Jetzt frage ich mich aber, ob das so richtig ist. Ok, richtig wohl nicht. Irgendwo liegt ja ein Fehler, sonst hätte es ja gepasst. Ich schätze mal, dass die Isolierung unter dem Estrich dann zu dünn ist. Lt. Architektenvorgabe 16cm Aufbau (=9cm Isolierung, 6cm Estrich und 1cm Bodenbelag, sprich Fliesen).

    Jetzt haben wir also an allen Türen eine 3cm hohe Kante auf dem Boden.
    Und die Schalter und Steckdosen sowie die Sanitärobjekte sind 3cm höher als geplant, damit kann ich leben...

    Bedenke ich jetzt irgendwas nicht???
    Oder kann man die 3cm noch irgendwie ausbügeln??? Wohl nicht oder?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Abweichung vom Meterriss - Konsequenzen?

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    01.2007
    Ort
    Berlin
    Beruf
    Architekt + Sachverst.
    Beiträge
    23,476
    ich vermute dass deine decke/bodenplatte 30 mm zu tief ist. an der dämmung wird es nicht liegen. da hätte aber früher einmal einer draufkommen können, denn im bereich der dämmung hätte man die 30 mm ausgleichen können.

    wer hat die dämmplatten verlegt? der hat bestimmt nicht zum meterriss rückversichert.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Baufuchs
    Gast
    Weitere Folgen:
    Steigung der 1. Treppenstufe wird 3cm höher als die der anderen Stufen
    Türen EG haben 3cm mehr Höhe
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2011
    Ort
    Wesel
    Beruf
    Betriebswirtin
    Beiträge
    34
    Danke für die schnellen Antworten.

    Die Dämmplatten unter der FBH hat der Estrichleger selber verlegt...
    Und alles andere der Heizungsbauer...

    Habe mal ein wenig im I-Net gesucht - kann man die Fliesen im Dickbett verlegen? Und damit die Höhendifferenz wieder ausgleichen?
    Oder hätte das für die FBH denselben Effekt wie dickerer Estrich?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2011
    Ort
    Wesel
    Beruf
    Betriebswirtin
    Beiträge
    34
    Zitat Zitat von Baufuchs Beitrag anzeigen
    Steigung der 1. Treppenstufe wird 3cm höher als die der anderen Stufen
    Das kann ich mir jetzt nicht so recht vorstellen, ob man das merkt beim Treppensteigen oder ob es bei "nur" 3cm nicht auffällt?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Hückeswagen
    Beruf
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Benutzertitelzusatz
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Beiträge
    11,917
    3 cm sind bei einer Treppe indiskutabel, da kann man sich ganz böse die Knochen weh tun weil man bei einer Treppe schon 5 mm Unterschied merkt...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7

    Registriert seit
    11.2009
    Ort
    Magdeburg
    Beruf
    Ing.
    Beiträge
    5,102
    Zitat Zitat von Tanja1981 Beitrag anzeigen
    ... Als der Estrichleger da war, hat er mich darauf aufmerksam gemacht, dass der Estrich im EG nur 6cm dick sein darf, weil dort Fußbodenheizung liegt und wir uns bei 9cm Estrich tot heizen würden. ...
    Ich weiß jetzt nicht, ob Dein Estricher strohdumm oder ein ganzes Cleverle war, der sich eben mal 3 cm Estrich gespart hat.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2011
    Ort
    Wesel
    Beruf
    Betriebswirtin
    Beiträge
    34
    ?

    Ok, kann man die Differenz bei den Treppen irgendwie ausgleichen durchs Fliesenlegen??
    Darauf hätte mich der Estrichleger ja dann auch mal aufmerksam machen können....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2011
    Ort
    Wesel
    Beruf
    Betriebswirtin
    Beiträge
    34
    Zitat Zitat von ThomasMD Beitrag anzeigen
    Ich weiß jetzt nicht, ob Dein Estricher strohdumm oder ein ganzes Cleverle war, der sich eben mal 3 cm Estrich gespart hat.
    Heißt 9cm wären ok gewesen? Anhydritestrich ist es übrigens, falls das irgendwen interessiert...
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. #10
    Baufuchs
    Gast
    Die 3cm lassen sich auf die einzelnen Stufen verteilen
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  12. #11
    Lebski
    Gast
    Die 9 cm wären nicht ok gewesen, da es Ewigkeiten zum trocknen braucht. Also lieber so wie Baufuchs sagt.

    Das ist ein Versagen der Bauleitung. Das hätte viel früher auffallen müssen.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #12
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2011
    Ort
    Wesel
    Beruf
    Betriebswirtin
    Beiträge
    34
    Zitat Zitat von Baufuchs Beitrag anzeigen
    Die 3cm lassen sich auf die einzelnen Stufen verteilen
    Hm ich rätsel gerade, wie das gehen soll....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  14. #13
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2011
    Ort
    Wesel
    Beruf
    Betriebswirtin
    Beiträge
    34
    Ist das in euren Augen ein kleines Problem oder schon ein großer Murks???

    Mit kleinen Stolperkanten an den Türen und höheren Schaltern etc. kann ich gut leben. Wenn man es tatsächlich bei den Treppen durch die Fliesen regulieren kann, ist das ja auch ok.
    Wir sehen endlich ein Licht am Ende des Tunnels und ich möchte jetzt ungern eine noch längere Bauzeit heraufbeschwören....
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  16. #14

    Registriert seit
    12.2005
    Ort
    Hückeswagen
    Beruf
    Baufachberater + Staatl. geprüfter Hochbau
    Benutzertitelzusatz
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Beiträge
    11,917
    das grübel ich auch grade... 3 cm zu wenig Höhe kann man verteilen aber wie kann man das bei 3 zu viel machen? Die erste Stufe ist 3 zu hoch, das kann man nicht verteilen ohne das man bei einer Betontreppe den Presslufthammer rausholt...

    Wenn die Treppe noch gebaut werden muß ist das natürlich kein Problem
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  17. #15
    Themenstarter

    Registriert seit
    08.2011
    Ort
    Wesel
    Beruf
    Betriebswirtin
    Beiträge
    34
    Die Betontreppe wurde mit dem Rohbau erstellt und ist somit schon längst fertig.