    Luftschall / Außenlärm

    Hallo zusammen,
    wir haben vergangenen Sommer unser saniertes EFH (BJ1970, 30er-Ziegelmauern mit 14cm WDVS) samt Anbau (BJ2010, 24er-Hochlochziegel mit 14cm WDVS) bezogen.
    Fenster wurden ausgetauscht:
    Alu-Fenster Schüco AWS75Si mit 3-fach-Verglasung ConsafisPlus (U-Wert 0,5)
    Rollladen-/Raffstore: Beck & Heun Roka-Top (Revision von außen) bzw. Roka-Shadow-Top (Styropor) als Aufsetzkasten mit dem Fenster eingebaut. Rollläden und Raffstore mit Motor.
    Lage: Wohngebiet, Tempo30-Zone mit Durchgangsverkehr, tendenziell aber als ruhig zu bezeichnen, so dass besondere Schallschutzanforderungen im Vorfeld kein Thema waren.
    Problem:
    im Gebäudeinneren sind nahezu sämtliche Umgebungsgeräusche zu hören:
    - Autos, die auf der vor dem Haus verlaufendenden (Wohn-)Straße vorbei fahren (< 100 Fahrzeuge / Tag); Entfernung des Gebäudes zur Straße ca. 7-8m
    - Das Schließen von Autotüren und Mülltonnendeckeln auf der gegenüberliegenden Straßenseite
    - Holzhacken, Bohren, Sägen, Hämmern von heimwerkenden Nachbarn
    - Vogelgezwitscher, Hundebellen
    - Kinderstimmen beim Spielen
    - Laute Unterhaltung auf dem Bürgersteig
    - Flugzeuge
    - Fahrzeuge auf der Nachbarstraße, die unterhalb der angrenzenden Grundstücke verläuft (Entfernung ca. 60 – 70m); natürlich nicht so laut wie ganz oben aber deutlich als Fahrzeuggeräusch zu identifizieren
    - Das Brummen / Rauschen von Fahrzeugen auf einer entfernt verlaufenden Staatsstraße (ca. 2-2,5km Luftlinie)
    =>ich würde mich selbst zwar als lärmempfindlich bezeichnen, aber nicht als übersensibel.
    d.h. die oben aufgezählten Geräusche würden ich wenn ich mich im Freien oder bei geöffnetem Fenster drinnen aufhalte als absolut normal und tolerabel bezeichnen. Ich störe mich normalerweise weder an spielenden Kindern noch an Tieren oder werkelnden Nachbarn (hier gibt es natürlich grenzen). Wenn ich aber drinnen bin und die Fenster verschlossen sind, haben die beschriebenen Geräusche meiner Meinung nach im Haus nichts verloren.
    Mir ist bewusst, dass ich vermutlich nicht um eine Schallmessung herumkommen werde, bin aber trotzdem daran interessiert, ob es hier im Forum Teilnehmer gibt, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben bzw. hatten, und ob ich Hinweise zur Ursachenfindung und Problembehebung finden kann.
    Folgende Angaben noch zu den Rahmenbedingungen:
    Der Einbau der Fenster erfolgte soweit ich es beurteilen kann ordnungsgemäß:
    Die Laibungen wurden mit einem Glattstrich versehen, Anschluss vom Fenster ans Mauerwerk mit Kompriband, Rollladen-Raffstorekästen seitlich und oben mit PU-Schaum (Hilti) ausgeschäumt, Laibungen innen mit Anputzprofil verputzt, Blendrahmen innen ca. 10-15mm überputzt, außen zwischen Mauerwerk und Blendrahmen mit Styropor gedämmt (Anschluss vom Styropor auf Blendrahmen mit Dichtband). Fugen am Baukörperanschluss der Fenster sollten also eigentlich auszuschließen sein.
    Schalldämmmaße der Bauteile:
    Raffstore-/ Rollladenkasten lt. Prüfzeugnis vom Hersteller knapp über 40dB
    Fensterprofile sind lt. Schüco für Schallschutzfenster mit höchsten Anforderungen geeignet
    Verglasung: keine Angaben (gibt es hier einen Anhaltspunkt, was Dreifach-Wärmeschutzglas i.d.R an Schalldämmung bringt?)
    Bei der Suche wo der Schall durchkommt durch einfaches „Lauschen“ an potentiellen Schwachstellen hatte ich weder am Blendrahmen, noch am Rollladenkasten oder den Laibungsanschlüssen das Gefühl etwas zu hören. Am ehesten kommt für mich die Glasscheibe in Frage, da ich dort Vibrationen und Schwingungen spüre und ein Brummen bzw. „Singen“ der Scheibe hören kann, selbst wenn gar kein besonderes Geräuschereignis auftritt, sondern nur ein geringer Geräuschpegel in der Umgebung herrscht.
    Wie man an meiner Beschreibung erkennt sind wurden generell Markenprodukte mit (hoffentlich) entsprechender Qualität verbaut und keine billig- oder Baumarktware.
    Welche Schalldämmung (in dB) sollte man denn erreichen, wenn man Standardprodukte verbaut?
    Kann es sein, dass z.B. der Glashersteller im Produktionsprozess einen Fehler gemacht hat und dadurch die Schalldämmung meiner Fensterscheiben geringer ausfällt als das eigentlich der Fall sein sollte. (Über die Wärmedämmung konnte ich mich im vergangenen Winter nicht beschweren, die war hervorragend!)
    Muss ich unter umständen das was ich bei mir feststelle als normal hinnehmen, weil ich bei der Wahl der Fenster nur nach Thermischen Gesichtspunkten entschieden habe, und davon ausgegangen bin, dass an meinem Standort der Schallschutz auch mit „normalen“ Produkten ausreicht. (Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, da ich in meinen bisherigen Wohnungen als auch bei Bekannten und in den Elternhäusern von meiner Frau und mir ähnliche Probleme noch nicht erlebt habe, obwohl das potential für Störungen durch Autos dort mindestens genauso groß ist und meines Wissens auch dort keine besonderen Schallschutzmaßnahmen getroffen wurden.)
    .. viel Text, viele Fragen und kuriose Theorien.
    Ich bin für jeden Hinweis auf mögliche Ursachen, Lösungsansätze, Sachverständige (Raum Würzburg) dankbar.
    Das Bauprojekt hat jede Menge Geld und Kraft in Anspruch genommen, bisher aber eine nicht zufriedenstellende Wohnqualität als Ergebnis.
    Die Verzweiflung bei mit und meiner Familie ist entsprechend groß, so dass wir nach jedem Strohhalm greifen, sofern das ganze wirtschaftlich einigermaßen tragbar ist.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  2. Luftschall / Außenlärm

    Schau dir mal diesen Ratgeber an. Dort findet man Infos und Antworten.

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Eine 3fach Verglasung die auf Wärmedämmung hin optimiert ist, muss keine bessere Schalldämmung aufweisen als eine 2fach Verglasung. Die Schalldämmung hängt ja nicht nur von der Anzahl der Scheiben ab.

    d.h. es kann gut sein, dass Deine Fenster eine Schalldämmung von beispielsweise 32dB erreichen während eine 2 Scheibenverglasung die auf Schalldämmung optimiert ist, deutlich über 40dB liegt (auch 45dB sind möglich).

    Welche Schalldämmung Deine Fenster erreichen solltest Du über den Fensterbauer oder den Hersteller in Erfahrung bringen können. Die o.g. 32dB kannst Du vorerst mal als groben Anhaltspunkt heranziehen.

    Frage:

    Was für ein WDVS wurde eingesetzt?

    Hast Du schon einmal überprüft, ob der Schall überhaupt durch die Fenster in´s Haus gelangt? Denkbar wäre auch, dass die Fenster neu eingestellt werden müssen, weil sie einfach nicht dicht schließen. Es wäre aber auch möglich, dass der Schall sich einen anderen Weg sucht (Haustür, Dach, Schornstein usw.).

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  4. #3
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2012
    Ort
    Marktheidenfeld
    Beruf
    Betriebswirt
    Beiträge
    4
    Hallo Ralf,
    Danke für die Antwort.
    Dass 3-fach-Verglasung nicht besser sein muss als 2-fach ist mir bewusst. Ich bezweifle aber, ob bei mir überhaupt die 32dB erreicht werden. Lt. Glashersteller gibt es keine ermittelten Schallwerte für das Wärmedämmglas, man könne aber von ca. 30-32 dB ausgehen.
    Das WDVS sind EPS-Platten mit Silikonharzputz (EPS-Platten von Bachl; Putz von Schwenk)
    Gegen die Möglichkeit, dass der Schall sich seinen Weg von woanders sucht spricht die Tatsache, dass Außengeräusche (selbst Gespräche auf der Garageneinfahrt sind bei geschlossenem Fenster im ersten Stock zu hören) in jedem Raum zu hören sind, wobei ich das Gefühl habe je größer der Fensteranteil im Raum umso schlimmer.
    Ich werde zunächst mal selbst per Schallmeßgerät versuchen die Schalldämmung in den einzelnen Räumen zu ermitteln.
    Gibt es denn eine Norm, die die Mindestanforderung an die Schalldämmung, die ein Haus gegen Außenlärm haben muss regelt?
    Falls ich für genaue Messungen einen Fachmann benötige, wie und wo findet man so einen? (Bauingeneur, Bauakkusitker ???)
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  5. #4

    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Franken
    Beruf
    Kabelaffe
    Benutzertitelzusatz
    Werbung hier erfolgt gegen meinen Willen!
    Beiträge
    23,214
    Zitat Zitat von TL1976 Beitrag anzeigen
    Gibt es denn eine Norm, die die Mindestanforderung an die Schalldämmung, die ein Haus gegen Außenlärm haben muss regelt?
    Wenn das ein EFH ohne besondere Anforderung ist, meines Wissens (Laie) nach leider nicht.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  6. #5

    Registriert seit
    11.2006
    Ort
    67685 weilerbach
    Beruf
    architekt/statiker
    Beiträge
    6,917
    Beck & Heun Roka-Top (Revision von außen) bzw. Roka-Shadow-Top (Styropor) als Aufsetzkasten mit dem Fenster eingebaut.
    hallo
    würde die mal zu den verdächtigen zählen.

    gruss aus de pfalz
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  7. #6

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von TL1976 Beitrag anzeigen
    Dass 3-fach-Verglasung nicht besser sein muss als 2-fach ist mir bewusst. Ich bezweifle aber, ob bei mir überhaupt die 32dB erreicht werden. Lt. Glashersteller gibt es keine ermittelten Schallwerte für das Wärmedämmglas, man könne aber von ca. 30-32 dB ausgehen.
    Der Fenstereinbau spielt natürlich auch eine Rolle. Das beste Glas taugt nichts wenn das Fenster nicht richtig schließt, oder zwischen Rahmen und Mauerwerk ein Loch ist durch das man nach draussen krabbeln könnte (was der Schall dann auf jeden Fall macht).

    Zitat Zitat von TL1976 Beitrag anzeigen
    Das WDVS sind EPS-Platten mit Silikonharzputz (EPS-Platten von Bachl; Putz von Schwenk)
    Eine WDVS aus EPS KANN zu einer Verschlechterung um 2-3dB führen (je nach Frequenz des Geräuschs)

    Zitat Zitat von TL1976 Beitrag anzeigen
    Gibt es denn eine Norm, die die Mindestanforderung an die Schalldämmung, die ein Haus gegen Außenlärm haben muss regelt?
    Im EFH Bereich m.W. nicht geregelt. Falls einem die Schalldämmung wichtig ist, legt man das im Vertrag mit dem Bauunternehmen und Planer fest.

    Zitat Zitat von TL1976 Beitrag anzeigen
    Falls ich für genaue Messungen einen Fachmann benötige, wie und wo findet man so einen? (Bauingeneur, Bauakkusitker ???)
    Gelbe Seiten? Ingenieurkammern?

    Ach ja, zum Thema Schalldämmung selbst ermitteln. Das ist nicht so einfach. Aber mach mal Du gewinnst auf jeden Fall, zumindest an Lebenserfahrung.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  8. #7
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2012
    Ort
    Marktheidenfeld
    Beruf
    Betriebswirt
    Beiträge
    4
    Zitat Zitat von gunther1948 Beitrag anzeigen
    hallo
    würde die mal zu den verdächtigen zählen.

    gruss aus de pfalz
    hallo,
    an die Kästen habe ich auch schon gedacht.
    Allerdings haben die lt. offiziellem Prüfzeugnis eine Schalldämung von ca. 42dB bzw. mit Schalldämmeinlage, die ich mittlerweile nachgerüstet habe ca. 49dB.
    Hast Du da andere Erfahrungen aus der Praxis?
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  9. #8
    Themenstarter

    Registriert seit
    03.2012
    Ort
    Marktheidenfeld
    Beruf
    Betriebswirt
    Beiträge
    4
    Zitat Zitat von R.B. Beitrag anzeigen
    Der Fenstereinbau spielt natürlich auch eine Rolle. Das beste Glas taugt nichts wenn das Fenster nicht richtig schließt, oder zwischen Rahmen und Mauerwerk ein Loch ist durch das man nach draussen krabbeln könnte (was der Schall dann auf jeden Fall macht).

    Wie oben beschrieben ist die Montage nach RAL erfolgt und soweit ich es beurteilen kann, alles sauber verarbeitet (Laibungen mit Glattstrich, Kompriband, Kasten oben und seitlich ausgeschäumt etc.). Die Probleme bestehen ja in jedem Raum, d.h. es müssten alle Fenster falsch bzw. mit Hohlräumen zum Mauerwerkt montiert worden sein.

    Eine WDVS aus EPS KANN zu einer Verschlechterung um 2-3dB führen (je nach Frequenz des Geräuschs)

    Wir sind eingezogen bevor das WDVS ausgeführt wurde. Da haben wir bereits das Problem mit dem Schall bemerkt und gehofft, dass es danach besser wird. Das ist aber definitiv nicht eingetreten. Ob seit Abschluss der Verputzerarbeiten noch mehr Schall eintritt lässt sich schwer beurteilen. Manchmal kommt es mir so vor, kann aber auch sein, dass die Situation so nervt, dass man mittlerweile sensibler und dünnhäutiger darauf reagiert.

    Im EFH Bereich m.W. nicht geregelt. Falls einem die Schalldämmung wichtig regelt, legt man das im Vertrag mit dem Bauunternehmen und Planer fest.

    Vor Baubeginn habe ich nicht damit gerechnet, dass ich besonders auf Schall achten muss - mein Architekt auch nicht. Da ich nicht in einer besonders Lärmbelasteten Gegend wohne bin ich davon ausgegangen, dass in Punkto Lärm der Standard völlig ausreicht.



    Gelbe Seiten? Ingenieurkammern?

    Ach ja, zum Thema Schalldämmung selbst ermitteln. Das ist nicht so einfach. Aber mach mal Du gewinnst auf jeden Fall, zumindest an Lebenserfahrung.

    Gruß
    Ralf
    Ich will zunächst mal herausfinden, wie viel dB in bestimmten Situationen draußen anliegen, und was davon drinnen ankommt. An die Ermittlung der Ursache und Maßnahmen zur Behebung werde ich mich sicher nicht wagen.

    Die Sanierung ist großteils in Eigenregie gelaufen und ein Großteil der Handwerker und Firmen sind aus dem Bekanntenkreis, so dass ich mir zunächst mal ein objektives Bild verschaffen muss, woher mein Problem bekommt, bevor ich das ein oder andere unangenehme Gespräch führe.
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  10. #9

    Registriert seit
    08.2005
    Ort
    BW
    Beruf
    Dipl.Ing. NT
    Beiträge
    48,841
    Zitat Zitat von TL1976 Beitrag anzeigen
    Ich will zunächst mal herausfinden, wie viel dB in bestimmten Situationen draußen anliegen, und was davon drinnen ankommt. An die Ermittlung der Ursache und Maßnahmen zur Behebung werde ich mich sicher nicht wagen.
    Das wird schwierig, weil Du entweder mit mehreren Mikrofonen und Mehrkanalaufzeichnung arbeiten musst, oder mit definierten Schallquellen (was sowieso besser wäre).

    Dann sollte man nicht vergessen, dass der gemessene Schallpegel in den Räumen auch von der Raumgeometrie beeinflusst wird.

    Wie gesagt, alles nicht so einfach....nur als Tipp, bevor Du auf der Basis solcher Schätzungen unangenehme Gespräche führst.

    Gruß
    Ralf
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  11. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  12. #10

    Registriert seit
    11.2006
    Ort
    67685 weilerbach
    Beruf
    architekt/statiker
    Beiträge
    6,917
    hallo
    also ich wüsste nicht, dass der o.a hersteller schalldämmwerte für seine rolladenkästen angibt.

    gruss aus de pfalz
    Bei Google suchen Bei Wikipedia suchen Im Forum suchen

  13. #11

    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    Hamburg
    Beruf
    Bauingenieur
    Beiträge
    85
    Zitat Zitat von TL1976 Beitrag anzeigen
    Gibt es denn eine Norm, die die Mindestanforderung an die Schalldämmung, die ein Haus gegen Außenlärm haben muss regelt?
    DIN 4109

    Vor dem Austausch von Fenstern sollte man natürlich auch unbedingt einen Blick in DIN 4108-2 (sommerlicher Wärmeschutz) und DIN 1946-6 (Lüftung) geworfen haben.