Detailzeichnungen mit Wärmebrücken?

Diskutiere Detailzeichnungen mit Wärmebrücken? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Guten Abend Bausexperten, folgende Detailzeichnungen habe ich auf Nachfrage von unserem Architekten (LP1-9) erhalten: [img] Irgendwie...

  1. #1 stevenstorm, 03.04.2012
    stevenstorm

    stevenstorm

    Dabei seit:
    09.08.2010
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Banker
    Ort:
    Nordhessen
    Guten Abend Bausexperten,

    folgende Detailzeichnungen habe ich auf Nachfrage von unserem Architekten (LP1-9) erhalten:
    [​IMG]

    Irgendwie scheint die Dämmung (gelb markiert) an einigen Stellen nicht "durchgängig" geplant zu sein, z.B. Detail Eingangstür.
    Ist das noch im grünen Bereich oder sollten wir nachbessern (lassen)? Es handelt sich um ein KfW Effizienzhaus 55.

    Einen schönen Abend
    Steve
     
  2. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    schön gemalt, bescheiden konstruiert.
    für die "giebelwand" gibts in a- und b-note punktabzüge.
    a = wärmedämmung/feuchteschutz
    b = konstruktive qualität


    beim "jalousiekasten dg" wird wohl besonders
    hochwertige dämmung verwendet? resol oder pur?


    terrassentür .. interessante abdichtung ..


    vor der haustür wird der schnee weggeheizt?
    auch gut ..
     
  3. #3 stevenstorm, 03.04.2012
    stevenstorm

    stevenstorm

    Dabei seit:
    09.08.2010
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Banker
    Ort:
    Nordhessen
    Ich habe es befürchtet...

    Der Jalousiekasten DG soll mit 022er Dämmung (Resol?) gedämmt worden sein.

    Wo genau liegt das Problem bei der Giebelwand bzgl. Wärmedämmung und Feuchteschutz? Zur konstruktiven Qualität: der ausführende Dachdeckerbetrieb hat einen recht guten Ruf. Hätte der nicht irgendwelche Einwände/Bedenken anmelden müssen/können? Was passt da nicht?

    Für Haus- und Terrassentür finde ich auch keine Worte - aber der Archi findet sein Detail regelkonform!
     
  4. #4 Manfred St, 04.04.2012
    Manfred St

    Manfred St

    Dabei seit:
    31.03.2012
    Beiträge:
    233
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Bauherr
    Ort:
    Berlin
    wärmebrücken gehören berechnet!

    wobei mir das hier sehr großzügig im umgang mit resursen aussieht

    nachplanne lassen ind den unteren fenster- und türanschlüssen. gefahr von trauwasserausfall und schimmelbildung besteht!

    möglich: abmauerung mit formglasbausteinen ... besser ist es konstruktiv anders zu lösen


    manfred st
     
  5. #5 Gast036816, 04.04.2012
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    exklusive materialien - basaltsandbett unter den pflastersteinen im eingangsbereich!

    haustür und terrassentür auf eine aufmauerung zu setzen ist besonders kritisch. solche konstruktionen haben eine relativ kurze halbwertszeit.

    die erkannten wärmebrücken müssen planerisch korrigiert werden - dringend!

    die abdichtungsanschlüsse der türdetails sind mit einigen phantasieprodukten geplant worden, z. b. ein mehrfach verkröpftes profil an der türschwelle terrasse mit unterläufigkeit von niederschlag.
     
  6. #6 gunther1948, 04.04.2012
    gunther1948

    gunther1948

    Dabei seit:
    05.11.2006
    Beiträge:
    6.917
    Zustimmungen:
    1
    Beruf:
    architekt/statiker
    Ort:
    67685 weilerbach
    wert auf eine stabile befestigungsmöglichkeit gelegt die ich aber nicht sehe.

    gruss aus de pfalz
     
  7. #7 Gast036816, 04.04.2012
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    und beim fenster auch nicht erkennbar ist!
     
  8. #8 stevenstorm, 04.04.2012
    stevenstorm

    stevenstorm

    Dabei seit:
    09.08.2010
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Banker
    Ort:
    Nordhessen
    Die Wärmebrücken lasse ich korrigieren. Für die Anschlüsse der Türen habe ich auf Josefs baumurks-Seite etwas gefunden. Sieht gut aus!
    Auf was hätte ein richtiger Fachmann die Haus-/Terrassentüren gesetzt? Kann hier noch nachgebessert werden? Die Türen sind nämlich schon drin...
     
  9. #9 Gast036816, 04.04.2012
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    verständnisfrage - aus welchem material sind denn terrassentür und haustür?
     
  10. #10 stevenstorm, 04.04.2012
    stevenstorm

    stevenstorm

    Dabei seit:
    09.08.2010
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Banker
    Ort:
    Nordhessen
    Terrassentüren sind aus Kunststoff, Haustür ist aus Alu.
     
  11. Bruno

    Bruno

    Dabei seit:
    28.02.2003
    Beiträge:
    3.943
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    86167 Augsburg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauexperte - Augsburg
    Mal ketzerisch gefragt: wo siehst du konkret den Handlungsbedarf, was Wärmebrücken angeht? Ohne jetzt gleich was nachzurechnen: ich sehe nirgendwo kritische Oberflächentemperaturen. Ok, an der Eingangstür könnte es knapp hergehen. So einen ähnlichen Fall hatten wir neulich, ich finde ihn leider nicht mehr.
     
  12. #12 Gast036816, 04.04.2012
    Gast036816

    Gast036816 Gast

    @ Bruno - sowohl an dem detail terrassentür und haustür sehe ich zwischen innen (zementestrich mit fbh) und außen nur etwas mauerwerk mit 11,5 cm. kritisch sehe ich auch den sturz mit dem jalousiekasten und einem durchgehenden streifen von ca. 10 mm dämmung. wie du es beschreibst, wäre ein detailrechnung der betroffenen bauteile wichtig. beim fenstersturz ist wahrscheinlich die wahre länge der schwachstelle mit entscheidend.

    @ stevenstorm - ich plane lieber eine art blech-sandwich-konstruktion als unterbau von fenster und türen bei hohen boden aufbauten. man kann abdichtung darauf kleben und die rahmen daran anschrauben. der dämmwert ist besser als ein 11,5-er stein. stabiler ist die konstruktion auch eine flache steinreihe. ich habe es bislang nicht mit kunststofffenstern verarbeitet. am besten funktioniert das mit alu-elementen.
     
  13. #13 stevenstorm, 04.04.2012
    stevenstorm

    stevenstorm

    Dabei seit:
    09.08.2010
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Banker
    Ort:
    Nordhessen
    Die Raffstorekästen OG sind lt. Aussage des ausführenden Handwerkers mit 6cm 022er Dämmung gedämmt.

    Sorge bereitet mir noch die Aussage von @mls bzgl. des Wärme- und Feuchtigkeitsschutzes und möglicher Konstruktionsschwächen(?) bei der Giebelwand.
     
  14. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    [d]wärmebrücken? pah! wegheizen ist billig. denken ist teuer.[/d]

    durchgestrichen, weil witzlos ohne anhang.
     
  15. Bruno

    Bruno

    Dabei seit:
    28.02.2003
    Beiträge:
    3.943
    Zustimmungen:
    4
    Beruf:
    Dipl.-Ing.
    Ort:
    86167 Augsburg
    Benutzertitelzusatz:
    Bauexperte - Augsburg
  16. mls

    mls Bauexpertenforum

    Dabei seit:
    04.10.2002
    Beiträge:
    13.790
    Zustimmungen:
    3
    Beruf:
    twp, bp
    Ort:
    obb, d, oö
    die kälteste verbindung zwischen 2 punkten:
    [​IMG]
    möglichst wenig störende dämmung auf dem weg von innen nach aussen :p
    optimierung gelungen, architekt entlastet, forum beschäftigt :mega_lol:
     
  17. #17 stevenstorm, 04.04.2012
    stevenstorm

    stevenstorm

    Dabei seit:
    09.08.2010
    Beiträge:
    15
    Zustimmungen:
    0
    Beruf:
    Banker
    Ort:
    Nordhessen
    @Bruno
    Bei dem verlinkten Thread ging es um den Neubau meiner Schwiegereltern. Selber Architekt, ähnliche Probleme.
    Bei uns wurden aber Estrich und Dämmung bis zur Türschwelle durchgezogen, weil wir einen Keller haben (Begründung unseres Archis).

    Trotzdem danke für den Hinweis!

    @Rolf
    Die "Schwachstelle" ist insgesamt 8,5m lang (aufgeteilt auf 5 bodentiefe Fenster).
     
Thema: Detailzeichnungen mit Wärmebrücken?
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. haustür schwelle dämmuung

    ,
  2. Wärmebrücke türschwelle

    ,
  3. dachgaube detailzeichnung

    ,
  4. isolierung bodenplatte haustür,
  5. kältebrücke eingangstür,
  6. türschwelle dämmung detail,
  7. Türschwelle Haustüre Wärmebrücke,
  8. detail eingangstür schwelle,
  9. Josefs baumurks.de,
  10. haustürschwelle dämmung,
  11. trittschall halbwert,
  12. aufsparrendämmung detail,
  13. wärmebrücke details dachkehle,
  14. waermebruecke bodentiefe fenster pflaster,
  15. Wärmebrücke an Torschwelle,
  16. wärmebrücken b detail,
  17. haustür höher setzen wärmebrücke,
  18. wärmebrücke terrassentür,
  19. abdichtung türschwelle detail
Die Seite wird geladen...

Detailzeichnungen mit Wärmebrücken? - Ähnliche Themen

  1. Aufbau Gaube (Detailzeichnung)

    Aufbau Gaube (Detailzeichnung): Hallo, wie sollte der korrekte Aufbau einer Dachgaube aussehen (Detailzeichnung)? Mein Dachdecker hat mir folgendes vorgeschlagen (von innen...
  2. Meine Detailzeichnungen

    Meine Detailzeichnungen: Guten Abend user, ich muss im Rahmen meines Studiums eine Ausarbeit in Baukonstruktion anfertigen. Diese bestehe aus vier Detailzeichnungen,...
  3. Ausführungszeichnungen und Statik

    Ausführungszeichnungen und Statik: Hallo, unser Bauträger verweigert uns die Herausgabe der 1:50 Detailzeichnungen sowie der statischen berechnungen für unser Haus (Neubau)....
  4. Hilfe bei Detailzeichnungen

    Hilfe bei Detailzeichnungen: Hallo ihr, ich studiere Architektur und habe ein paar Probleme mit Detailzeichnungen bei einem Entwurf. Mein Entwurf beinhaltet eine organisch...
  5. Detailzeichnungen

    Detailzeichnungen: Hi, wir sitzen gerade an unserer Technikerarbeit und stöbern im Internet ein bißchen rum. Wir suchen Detailzeichnungen für das Fach...